Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #90 : Апрель 04, 2012, 13:27:33 »
 Причём здесь Данфос?
 Изобрази нормальные пути замедления для коррекции.
 Скорость какая?

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #91 : Апрель 04, 2012, 15:48:50 »
Отвечу сам себе, дошло почему проскакивает. Не совпадают пути замедления с2(на плате) с расстановкой ДВЭ иДНЭ. На плате замедление выставил больше чем положено для 1м/с, для большей плавности замедления. 

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #92 : Апрель 06, 2012, 17:58:48 »
Есть прецеденты с наводками на матрицу лифта. Скажите пожалуйста эффективно ли применение как опции выходного фильтра для частотника для борьбы от наводок вч помех?

guest3192

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #93 : Апрель 08, 2012, 16:22:05 »
ДВЭ и ДНЭ ставь на край шунта чтобы замедление было равно максимальной длине которую позволяет шунт крайних этажей.

guest1484

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #94 : Август 08, 2012, 23:31:12 »
 Может повторюсь, и такая тема уже существует.
 Могилёвский лифт. Данфосс. Не могу увеличить скорость подхода к этажу. Не нахожу такого параметра. Подскажите пожалуйста, где искать.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #95 : Август 09, 2012, 10:55:06 »

guest1484

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #96 : Август 09, 2012, 23:51:08 »
У меня VLT.
 3-10 предустановленное задание и всё.

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #97 : Август 21, 2012, 07:36:27 »
Evgeniy попробуй ещё 3-42 время замедления с малой скорости до останова.
Скорость подхода к этажу можно увеличить не только за счёт увеличения задания (3-10), но и за счёт сокращения времени на исполнение  задания.

3-41 - время разгона с 0 до скорости ревизии (3,0 - 4,0 с)
3-42 - время замедления с малой скорости до останова (2,0 - 5,0 с)

3-51 - время разгона с 0 до номинальной скорости (3,0 - 5,0 с)
3-52 - время замедления с номинальной скорости до малой (1,6 - 3,0 с)

guest209

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #98 : Ноябрь 27, 2012, 20:55:46 »
Подскажите пожалуйста ПУ-3 с
 
по грязной бумажке (найденной в МП) это 302 -й, документация пришедшая с ним для 300 - го.
Достаточно ли для настройки этой документации, или нужна именно для 302 - го.
Пульт фактически 101-й, а в доке везде описание по 102-му.
Они полностью идентичны функционально, или всё таки есть разница?
А то, я, что то в некоторые пункты меню зайти не могу (их просто нет).

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #99 : Ноябрь 28, 2012, 09:48:07 »
По факту утверждать не буду но у меня с лифтами пришла документация на FC300 а установлен FC302 и вроде как хватило документации для пуска но еще чем мне очень понравился Danfoss так это способом подключения его к нотнику идет обычный USB шнурок без всяких переходников и адаптеров и программа MCT-10 и на мониторе сразу видно дерево меню частотника ну и профайлы удобно сохранять. Щас гляну доку на 302 и программу если что скину.
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Softwaredownload/MCT10+Downloads.htmвот здесь лежит программа и обновление.
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentation/Technical+Documentation.htmа здесь документация лежит.

guest3587

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #100 : Ноябрь 28, 2012, 10:35:12 »
LCP 101 и102 функционально одинаковы  разница 102 имеет фун. записи и копир. и графический дисплей

guest209

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #101 : Ноябрь 28, 2012, 17:16:16 »
Большое спасибо Leo  и tom, каюсь - на сайте не покапался :-\
А шнурок (я так понимаю) тыкаем в разъём под пультом управления.
А базовой версии хватает или надо полную? И что за программа "aposs" (поставилась вместе с МСТ-10)

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #102 : Ноябрь 28, 2012, 19:09:58 »
Да тот самый разметчик USB а вот про aposs похоже это программа для дистанционного управления частотником и создания проектов работы с ним.

guest209

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #103 : Ноябрь 28, 2012, 19:32:28 »
То есть aposs мне нафик не нужен -  программированием заниматься не собираюсь.
В пятницу, надеюсь, попробую развлечься с ноутом.

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #104 : Ноябрь 29, 2012, 06:02:52 »
Только не забудьте что там с одной стороны в нотник идет разъем тип USB-A а в Danfoss USB-B