Автор Тема: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...  (Прочитано 240201 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #75 : Январь 23, 2012, 23:09:31 »
Участники форума, скажите а у вас данфос в ревизии или мп2 быстро останавливается?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #76 : Январь 24, 2012, 19:30:54 »
 Нормально кабина останавливается,плавненько.А Данфос - висит на дюбелях в МП,и никуда не едет.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #77 : Январь 25, 2012, 16:39:10 »
Спасибо за ответ. А что влияет на быстрый останов в ревизии? Я так понимаю, что параметр 3-42.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #78 : Январь 25, 2012, 17:14:07 »
 Пропадание питания 110 В на пускатели привода и тормоза.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #79 : Январь 25, 2012, 17:20:19 »
Да это решение, но при этом происходит разрыв цепи между движком и частотником при наличии питания на последнем! Как с этим быть? Я имел ввиду, пока сам частотник не снимет питание с привода в момент полного останова.
А это зависит в том числе и от параметра 3-42. Чем оно больше тем дольше едет, после снятия команды вверх, вниз.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #80 : Январь 25, 2012, 17:32:55 »
 Тут Кашпировских нет.Откуда мы знаем,чего у тебя пускатель привода отваливается?Может ты в монтажном режиме без платы ездишь,а может ШКД зажимаешь,чтобы ехать.
 Схема смотри,однако.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #81 : Январь 25, 2012, 17:37:35 »
не отваливается, а держится в течении времени заданном в 3-42! вот я и хотел узнать почему есть эта зависимость?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #82 : Январь 25, 2012, 17:47:10 »
Чтобы откатов не было.Удержание.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #83 : Январь 25, 2012, 17:53:14 »
Почему откаты! Это же параметр влияющий на время движения, от появления сигналя точной остановки до полного останова. Иными словами время движения в шунте ТО.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #84 : Январь 26, 2012, 13:09:44 »
ustas скажи пожалуйста, когда ты запускаешь danfoss, бывают прецеденты, что в ревизии кабина проходит точную на первом этаже и выбивает концевой? А в нормальной работе замедляется и останавливается хорошо и бобышка до концевого не доходит в пределах нормы. 

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #85 : Январь 26, 2012, 14:28:14 »
 Так скорость ревизии уменьши.

guest2378

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #86 : Январь 26, 2012, 14:57:20 »
ustas скажи пожалуйста, когда ты запускаешь danfoss, бывают прецеденты, что в ревизии кабина проходит точную на первом этаже и выбивает концевой? А в нормальной работе замедляется и останавливается хорошо и бобышка до концевого не доходит в пределах нормы. 
Пружины тормоза затягивать пробовали,чтобы в ревизии при остановке ошибку не рубил повесь сигнал разрешение на главный пускатель.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #87 : Январь 26, 2012, 15:33:22 »
В ревизии после отпускания например кнопки вверх наложение тормоза происходит мгновенно, а отключение главного пускателя происходит тем быстрее, чем меньше время в параметре 3-42. Если 3-42 поставить 16 сек, что положительным образом влияет на нормальную работу. В ревизии приводит к долгому отключению главного пускателя. Тормоз наложился, а двигатель крутит примерно 1сек. Ставишь 3-42, 3сек главный и тормоза пускатели отваливаются почти синхронно.

guest2378

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #88 : Январь 26, 2012, 16:13:11 »
Три секунды в параметре 3-42 самое то,правда я никогда его  не меняю ,прекрасно работает на заводском значении,3-42 это время кривой замедления и в ревизии контроллер ПУ-3  не дает закончить  эту кривую, что приводит к ошибке потеря двигателя(что делать написал постом выше),в НР ЧП имеет возможность полностью  замедлится и остановится.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #89 : Апрель 04, 2012, 12:42:21 »
Подскажите кто сталкивался, настроенный данфос в НР замедление работает хорошо, стоит сбить местоположение выключив станцию, так кабина у крайних этажей при коррекции замедляется, но проскакивает на концевой. Такое ощущение что плата когда не откорректирована (FF) сигнал на замедление дает позднее чем обычно? или это связано с расстановкой шунтов ДВЭ ДНЭ? станция безшунтовка.