Автор Тема: Повышенный шум от лифта  (Прочитано 568841 раз)

0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.

guest2901

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #915 : Февраль 28, 2017, 19:38:55 »
То, что было предложено и будет вибродемпфером. Причём, жёсткость можно будет регулировать ножницами и выбором материала "резины" Силиконовая более эластична. А специализированные изделия на дороге не валяются и подобрать оптимальные по форме и основным параметрам, тоже уметь надо.

guest2556

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #916 : Февраль 28, 2017, 21:04:45 »
http://www.tme.eu/ru/katalog/miekhanichieskiie-eliemienty_100336/#id_category=112550&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC на все вкусы. Меньше размер, больше высота, меньше жесткость=меньше вибраций. Все это с учетом нагрузки.

guest2901

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #917 : Март 01, 2017, 08:47:57 »
И всё же, "резиновые ленты" гораздо более доступный и более гибкий вариант, (ибо не "стойки", а подвесы):
устанавливать их под 90 градусов к ходу контактов контакторов.

И гибкий выбор параметров и типа полимера, да и цена вопроса, минимум, раз в пять ниже.
Силиконовые трубки 12\16, полагаю, спасут "отца русской демократии".
И да, влияние силовых проводников можно уменьшить, скрурив их спиральками (разнонаправленной скрутки, для уменьшения ЭМИ фактора).

Cyr. Подвешивай контакторы на мтногожильных проводах - это и будет практически достижимый урвень вибраций, в условиях грамотной виброразвязки. Не устраивает? Покупаем новые, более качественные контактоы, подвешиваем на проводах (отвечающих параметрам нагрузки).....

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #918 : Март 01, 2017, 09:49:36 »
Cyr, слабо верится что у вас виброразвязки вообще не было, во всяком случае у меня в станциях резиновые втулки под лапами пускателей ПМЛ стояли, причем видно что это заводская комплектация, специальные отверстия в монтажной пластине.

Я ж вам говорил, прямой путь - уменьшить шум в источнике, заменить контакторы. Всякие способы заглушить - вторичны, имеют смысл когда до разумного исчерпаны возможности с источником.

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #919 : Март 01, 2017, 10:47:48 »
Andry_S, виброразвязки не было. Контакторы ПМЛ закреплены на шпильках.

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #920 : Март 03, 2017, 18:21:41 »
Замена пускателей на АBB особо не изменил ударный шум в квартире (. Дело действительно только в тормозе. Лифтовики посоветовали заменить лебёдку :/. Тут ещё и крыша стала от ветра греметь...

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #921 : Март 03, 2017, 23:57:04 »
Cyr, такое ощущение что вы живёте в соседнем доме ) у нас тоже ночью был сильный ветер, соседу гремело.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #922 : Март 04, 2017, 00:13:47 »
Интересно, а есть форумы про гремящие крыши?  ;)

guest43

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #923 : Март 04, 2017, 01:30:00 »
Вспомнил историю. Дело было в 2008 году. Сдали лифты Коне. Один из жильцов верхнего этажа начал жаловаться на периодические воющие звуки из машинного помещения по ночам. Что только не думали и не делали. Дошло до того, что обшили стены МП какими-то плитами типа пенополиуретана.



Нифига не помогло. Не помню уже, как удалось вычислить причину, но дело оказалось в установленной на крыше МП антенне. Когда дул ветер, растяжка от антенны пела как струна и по строительным конструкциям звук доходил до квартиры.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3609
  • > Спасибо: 209
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #924 : Март 04, 2017, 08:49:44 »
Было такое, больше 10 лет назад, когда с обью использовали радиостанции с шестиметровым мачтами. Во время сильного ветра мачта со стеной МП входила в резонанс и гудела громко в одном тоне. Жильцы потом мозг вынесли.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #925 : Март 04, 2017, 10:13:49 »
А у меня тут ещё смешная история произошла. Есть у меня на кухне электронный термометр с внешним проводным датчиком температуры. Провод с датчиком выведен наружу и лежит на отливе снаружи окна. И вот после снегопадов и оттепелей этот датчик вмёрз в образовавшуюся льдину. Которая в конце концов соскользнула вниз и повисла на проводе. И ночью от ветра эта льдина била по наружной стене. Источник звука я сразу не мог определить. Думал, что-то на крыше оторвалось. А утром сосед снизу ругался, что какая-то сволочь всю ночь ездила на лифте. Он принял удары от льдины за ударный шум лифта.

Автоматическое объединение сообщений.

У нас пол вокруг рамы лебёдки по всему МП залит стяжкой. А вот под самой лебёдкой стяжки нет. Получается, что самое шумное место расположено над голой плитой. Может туда положить звукоизоляционный материал?

Автоматическое объединение сообщений.

Я пришёл к выводу, что поможет только дополнительная виброизоляция пола под лебёдкой. На пьедестал её что-ли поставить?

guest10416

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #926 : Март 06, 2017, 04:37:05 »
Про ночной вой, то же не раз жаловались жильцы.. пару раз это была просто вентиляция.. которая ночами выла..
а еще есть один дом, где жительница верхнего этажа, жалуется, что дождь слишком громко шумит (крыша скатная, металлическая)

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #927 : Март 07, 2017, 10:05:45 »
zfii, это они лифтовикам на крышу жалуются? )

guest10416

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #928 : Март 09, 2017, 10:28:40 »
нам они жалуются на шумную работу лифта... а остальное мы узнаем уже из УК )

guest12567

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #929 : Март 15, 2017, 13:56:04 »
Здравствуйте, прошу совета.
Вводные:
 грузовой лифт OTIS 2000R, с поперечным открыванием, широкий.
 последний этаж (27),
 кухня смежная по стене с лифтовой шахтой, а по потолку с МП.
 дом 2 года как заселён, всё это дело в Питере, в СД

Шум днём явно замечаю на кухне, а ночью уже везде ощутим и мешает.  Промышленный измеритель шума выдаёт до 46 dBa в пиках на кухне ночью.
Форума ветку вычитал, как понимаю, для ОТИС это ненормально, они должны быть тихими, обычно тут жалобы шума на другие марки.

В УК пожаловался, приходили и признали, что действительно слышно, что это именно лифт грузовой из МП. Сказали что порегулировали - бестолку.
 Ещё раз жаловался, на этой неделе обещают менять подшипник, где-то в механизме, буду ждать эффекта, но наша УК может и обмануть, на бумаге провести работы. Также механик говорит, что рама частично наползает на проекцию кухни квартиры, а устроена или нет там виброшумоизоляция  развязки с перекрытием ему неведомо.

В соседнем доме, такого же типа, такой же лифт, еле слышно гудение на 27м этаже, стоял там за стеной МП и минут 15 слушал в ночи.

ЗЫ длинный путь - письменная жалоба, потом независимая экспертиза и Роспотребназдор, прокурор и т.п. до судов я понимаю, но возможно, тут стоит грамотно задать наводящие вопросы лифтёру, может дело именно в механизме/моторе.
 Механик вроде не бестолковый, соседний лифт он после жалобы, легко отрегулировал (пассажирский Отис 2000R отказывался везти более 150 кг, т.е. 3 взрослых не могли уехать, сейчас исправили)