Автор Тема: Повышенный шум от лифта  (Прочитано 568569 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #810 : Декабрь 07, 2016, 09:17:39 »
zfii, я и не имел ввиду любую.

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #811 : Декабрь 07, 2016, 10:13:27 »
Мы меняем редуктор, а не лебедку целиком. Редуктор совершенно неэксклюзивный, как и лебедка: ЛЛ610Б.
Договор на замену хотим заключать с обслуживающей организацией, что логично. Обслуживающая организация обращается на завод за лебедкой для нас. А там начинается "не все так просто", "будем заседать решать".
Обращаться в другие конторы у нас не шибко разгонишься, почти монополия. И любой другой конторе в любом случае за редуктором путь на завод МЛМ.

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #812 : Декабрь 07, 2016, 10:43:10 »
И любой другой конторе в любом случае за редуктором путь на завод МЛМ.
А Вы сами не искали этот редуктор в интернет-магазинах? Может где есть в наличии.

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #813 : Декабрь 07, 2016, 12:14:06 »
Cyr, лифтовой редуктор все ж не ширпотреб. В стране, где есть завод-монополист и официальные запреты на применение импортных лифтов в новом строительстве, просто некому продавать продукцию этого завода кроме их самих.
Односкоростной электродвигатель под ЧП нашел только по телефону на могилевском заводе электродвигателей. В инете  - только от российских поставщиков )

Ставить ЧП до установки нового редуктора Лифтсервис категорически отказался, несмотря на то что все комплектующие в наличии. Операция, в общем то, никак не пересекается с заменой редуктора. Ну будет не до конца плавно и гладко, в чем беда то?  Чую опять мутят. Хотят вынудить на полную замену лифта что ли?

guest10416

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #814 : Декабрь 07, 2016, 12:27:55 »
Просто ищут, кто бы мог это все сделать.. возможно нет специалистов, кто бы мог провести данную операцию.

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #815 : Декабрь 07, 2016, 13:00:11 »
zfii, Лифтсервис обслуживает большую часть города, 2млн. однако. Они ремонты редукторов выполняют, не то что просто замену. Проблема не в этом.

Автоматическое объединение сообщений.

Связался со мной представитель завода, за что ему большое спасибо. Все не так плохо и долго, как мне донесли информацию. Но и не так быстро, как мне хотелось бы. Редукторов в наличии нет, завод работает по предзаказу, что норма в наших экономических реалиях на узкоспециализированную продукцию. Лифтсервис оочень неспешно оформляет заявку на завод, она еще не дошла. Как дойдет заявка, завод включит в план производства, что тоже совсем не мгновенно. Какая из бюрократий дает наибольшую задержку сказать затрудняюсь, склонен пенять на Лифтсервис. Думаю свою лепту вносит и наш председатель ТС ).

спасибо

fitter

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #816 : Декабрь 07, 2016, 23:51:09 »
Частотный преобразователь настраивается с конкретной лебёдкой, с другой лебёдкой потребуется определённая перенастройка.

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #817 : Декабрь 08, 2016, 10:21:37 »
Lift-man, лебедка остается какой была, просто новый идентичный редуктор. Понятно что на старом разбитом редукторе качественно отстроить ЧП не выйдет. Но это ведь не повод категорически отказываться ставить ЧП до нескорого появления нового редуктора. При том что тестовое подключение ЧП "на коленке" уже проводили, на обоих лифтах. Мне то не большой труд вечером блокировать лифт пару месяцев, соседям по подъезду могут быть некоторые неудобства.

guest10416

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #818 : Декабрь 08, 2016, 11:17:48 »
я думаю что если вы предложите им пусконаладку два раза оплатить, то они вам ЧП поставят сейчас, отстроят под существующее оборудование, а потом, когда придет все, еще раз, уже на новое.

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #819 : Декабрь 08, 2016, 11:36:13 »
За тестовое подключение никто никаких денег не просил, делали за пару часов. Проверяли взлетит не взлетит с какой-то минимальной адаптацией. В смету пусконаладки столько нормочасов (180!!!) заложено, что бригада две недели должна сидеть вылизывать параметры. В реальности наладкой электронщик будет заниматься ну день.
Причем первично на старом редукторе достаточно будет грубо настроить, а тонкую доводку провести на новом. Это если лицом к клиенту. А если задом, то да, лучше прийти один раз, врубить абы работало и забыть...

guest10416

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #820 : Декабрь 08, 2016, 12:04:03 »
т.е. вы с ними обговаривали, что будет сперва тестовый прогон?
сметы сметами.. главное конечная цена.

guest10828

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #821 : Декабрь 08, 2016, 14:32:01 »
zfii, тестовый прогон уже был. И даже не по нашей инициативе, сами чтоб убедиться что все совместимо.

guest12032

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #822 : Декабрь 09, 2016, 21:36:48 »
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме специалисты из г.Казани, кто сможет установить ЧП на лифт ЩЛЗ? Наша обслуживающая организация не хочет этого делать, говорит искать других специалистов. Спасибо!

guest12112

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #823 : Декабрь 25, 2016, 23:16:30 »
Добрый день!
Пожалуйста помогите разобраться с вопросом.
Недавно поменяли старый могилевкий лифт на новый.   
После этого при старте кабины (вроде как именно от кабины) идет сильная вибрация по стенам, что даже в хорошо звукоизолированной квартире все вибрирует. Жить стало невозможно . Такое ощущение что бочки кидают в стену.
При этом при старом лифте вообще небыло никаких вибраций, кроме небольшого шума от малого хода.
"Мастера" разводят руками типа ничего сделать не можем.

1. Подскажите в чем может быть проблема такого резонирующего шума - от какого элемента лифта он может идти?   

2. Как поставить на двухскоростной обычный мотор - частотный преобразователь? Нужно ли менять сам мотор или шкаф? Или можно оставить тот же мотор и както модернизировать схему?

Спасибо за помощь!

guest10015

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #824 : Декабрь 26, 2016, 11:51:48 »
Rednaxela, читайте тему с начала. И темы в этом разделе форума.