Автор Тема: Повышенный шум от лифта  (Прочитано 567908 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest43

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #345 : Март 03, 2012, 19:36:28 »
А чего тут удивляться? Плавающего пола в машинном помещении нет. Шахта не должна иметь жестких связей с несущими конструкциями здания, а все зазоры между шахтой и несущими конструкциями должны быть заделаны эластичным герметиком. По факту же все зазоры замоноличены. Прежде чем грешить на лифты, неплохо было бы измерить звукоизоляцию несущих конструкций.

guest4317

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #346 : Март 03, 2012, 19:48:33 »
Представитель ТСЖ говорит что у них есть все документы что в доме все нормально. Но это по документам как на самом деле наверное никак не узнать. В нашем доме и в соседних все эти  лифты КМЗ шумят по страшному. Дома обычные панельные. Либо качество такое лебедок изготавливающихся в 2003-2004 годах? Лифты КМЗ производства 2006-2007 годов ставились у нас в такие же дома работают гораздо тише. (по шахте передвигаются тише, хлопок при старте тихий). Квартиру покупали специально на 4 этаже, с шахтой ничего не граничит, специально выбирали не верхние и этажи .Но как оказывается и на 4-м превышение-вполне обычная вещь. В наших домах лифты устанавливались не узбеками а у застройщика есть свой отдел который монтирует лифты.

guest43

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #347 : Март 03, 2012, 19:52:58 »
Представитель ТСЖ говорит что у них есть все документы что в доме все нормально.

По фотогафии машинного помещения видно что не все нормально

guest4317

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #348 : Март 03, 2012, 19:57:58 »
Шум при включении лифта даже слышно стоя у подъезда на 1 этаже (лифтовое помещение  на техэтаже над 10-м) так во всех наших домах. Этакий гул с ударом. Никаких плавающих полов там нет, станция УКЛ висит прямо на голой стене. лебедка стоит в бетонной комнате . Кроме демпферов под лебедкой по сути из изоляции больше вообще ничего нет. Какие там виброизолирующие опоры и плавающие полы! Здесь ничего доказать невозможно: госкомиссия приняла дом к эксплуатации, есть акт. Возможно все подписывалось за деньги но это уже другой вопрос.

guest2969

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #349 : Март 03, 2012, 20:46:24 »
Мистика! Шум и вибрация есть, а причины нет. Вибрация от пускателей на весь подъезд - вряд ли. Могут и строители плиту перекрытия "насухую " положить и придавить лебедкой, как раз шум по всей шахте будет. Как вариант добиватся замены "грохочущей лебедки" на малошумную "Montanari".

guest4317

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #350 : Март 03, 2012, 20:52:43 »
Это не пускатели 100%, вибрации от станции управления нет никакой.  А лебедки производства КМЗ вообще шумные сами по себе? 

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #351 : Март 03, 2012, 22:03:42 »
lozenkov, долго Вы ещё будете воду в ступе толочь? КМЗ лифт для массовой застройки за свои деньги. Там где ставят импортные лифты другая цена лифтов, другая цена квадратного метра и это ваш выбор. То что решение проблемы установка частотного преобразователя, это Вам говорили с самого начала. Лебедке нужны руки мастера, если нет рук то менять на итальянскую Montanari, плюс частотный преобразователь обязательно. На мой взгляд, проблема в "халяве", а бесплатно все будут упираться в нормы и инструкции. Из моей практики в доме ТСЖ, такие же самые лифты КМЗ, с точно такими же лебедками, модернизировали с помощью частотных преобразователей главного привода и привода дверей. И что немаловажно  к лифту прикладывались руки профессионалов, которым платили. Распустили направляющие, выставили штихмас, вкладыши поменяли, установили масленки, идеально все двери отрегулировали. Работают лифты просто отлично.
Вот кстати фото: самая обычная кабина КМЗ, крашенная порошковой краской ;) отделанная нержавейкой. Дизайн и технологию придумал талантливый электромеханик (на фото). Таблички на приказные модули попросило сделать ТСЖ, статус повысить, уж больно понтово подъезды отремонтировали.

Другое ТСЖ лебедка с редуктором, двигателем и тормозом Montanari (она же теперь с табличкой КМЗ), установленная вместо родной лебедки с редуктором КМЗ.
« Последнее редактирование: Март 03, 2012, 22:32:01 от Oleg Aksenov »

guest5814

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #352 : Март 03, 2012, 23:57:09 »
Олег я с вами соглашусь что КМЗ что ЩЛЗ (во всяком случае у нас в "провинции") подгоняют такое извините за выражение ФУФЛО что мы порой теряемся в 2004 годе лично я монтировал и налаживал два лифта в р.Калмыкия (г.Элиста) в Хуруле(енто ихная церковь) и вот тогда я понял что ЩЛЗ может предоставлять КОМФОРТ (там поставили ЧП "ЭМОТРОН")

Оффлайн Виктор Тишин

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 570
  • > Спасибо: 4
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #353 : Март 06, 2012, 08:47:36 »
Мистика! Шум и вибрация есть, а причины нет. Вибрация от пускателей на весь подъезд - вряд ли. Могут и строители плиту перекрытия "насухую " положить и придавить лебедкой, как раз шум по всей шахте будет. Как вариант добиватся замены "грохочущей лебедки" на малошумную "Montanari".
Судя по письму виноваты проектировщики и строители. По нашим нормам шум в МП соответствует нормам (хотя данные конструкции лифтов морально устарели). Снизить шум до нормы не реально, так как вибрация передается по строительным конструкциям. Эти лифты надо будет вылизывать раз в неделю. Лебедку надо эаменить на Монтанари, установить увеличенные резиновые амртизаторы и т. д..= мнение спеца

maksimov

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #354 : Март 06, 2012, 10:07:11 »
Вот кстати фото: самая обычная кабина КМЗ, крашенная порошковой краской ;) отделанная нержавейкой. Дизайн и технологию придумал талантливый электромеханик (на фото).
Олег! А, что за технология? Секрет?

guest4317

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #355 : Март 06, 2012, 22:06:21 »
"Эти лифты надо будет вылизывать раз в неделю. Лебедку надо эаменить на Монтанари, установить увеличенные резиновые амртизаторы и т. д..= мнение спеца" ....  я вчера через представителя ТСЖ попросил обслуживающую лифт организацию заменить резиновые демпфера под лебедкой, сказал что если что готов оплатить стоимость этих резинок, так они мне ответили... что будут думать , что в их практике это первый раз такое встречается что их менять надо. Вот как оказывается)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #356 : Март 07, 2012, 13:21:25 »
maksimov, да в общем нет, просто на описание нужно время потратить. С какой целью интересуешься?

lozenkov, сдается, Вы на бронепоезде, я даже не знаю как еще объяснять. Про амортизаторы уже обсуждалось ранее, но Вам либо недосуг читать, либо в удовольствие толочь по новой. Замена резиновых амортизаторов под лебедкой ничего не даст, лифтообслуживающая компания совершенно права. И если уж на то пошло, речь не о стоимости амортизаторов за 3 рубля 33 копейки, а за работу приподнять лебедку. Есть реальность, практика решений данной проблемы, тем не менее Вы с упорством продолжаете трахать мозг своими фантазиями.

guest2901

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #357 : Март 07, 2012, 16:25:39 »
Смотря на что эти резинки менять. Если взять более эластичный материал, то некоторый эффект, скорее будет, чем нет. Но слишком увлекаться здесь нельзя, иначе, можно получить сильный перекос лебёдки при загрузке кабины и неравномерный износ КВШ.

Вопрос в другом. В данном случае, эффективнее устранять причину (шумный привод), чем следствие (виброразвязка, изоляция шумов привода).


maksimov

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #358 : Март 07, 2012, 16:38:46 »
maksimov, да в общем нет, просто на описание нужно время потратить. С какой целью интересуешься?
Цель, естественно практическая. Больше интересует себестоимость такой отделки кабины  и толщина используемой нержавейки.

guest7153

  • Гость
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #359 : Январь 30, 2013, 23:10:48 »
Друзья, проконсультируйте пожалуйста. Дому 2 года, лифты могилевские, кабина синяя :) Грузовой лифт примыкает к стене коридора (Стенка 50 см, кирпич) плюс стенка самой шахты, толщина неизвестна. Средний этаж 15 этажного дома, лифт слышно по всей квартире, мебели минимум. Слышно глухое постукивание, иногда приглушенные схожие звуки, все при движении лифта, плюс открывание - закрывание дверей. Звукоизоляцию не делал, наивно полагал, что такой толщины стен будет достаточно :( Стоит ли обращаться в УК, дабы та в свою очередь обратилась в лифтообслуживающую организацию?