Автор Тема: Re: Кому выгодна система управления с распределёнными параметрами?  (Прочитано 37147 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3609
  • > Спасибо: 209
Кстати, уважаемые наладчики, хотелось бы знать ваше мнение по поводу способа программирования адресов этажных контроллеров.
....Пришел, подключил ноут. На экране значки - "запустить диагностику", "привод", "двери", "безопасность" и т.д.  При диагностике -  автоматический проезд по этажам, с открыванием дверей.
Используя громкую связь, при открывании дверей, формируется автоматически сообщение, типа "не входить, проверочный рейс". Немного анимации, для более удобного восприятия информации.... .  Но, что толку мечтать - фантастика...
Это уже давно используется, к примеру у чехов в системах intec, а при установке речевого информатора можно реализовать и подобные функции -для современной электроники это не проблема.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

maksimov

  • Гость
подобные функции -для современной электроники это не проблема.
Я имел в виду наших разработчиков. На чехов и иже с ними , им чехать. У нас свой путь. Путь камикадзе...
В конце концов купим, какой нибудь импортный девайс и будем штамповать. Пойдем по пути автопрома....

guest43

  • Гость
при открывании дверей, формируется автоматически сообщение, типа "не входить, проверочный рейс".

Ну-ну, думаешь поможет?  ;D

guest1785

  • Гость
Адреса по цепочке раздаются, daisy chain называется, он же "круговой опрос" в EcoDomе.
Можно полность автоматом, можно через меню в панели. В шахте делать ни чего не надо, при правильном монтаже и исправных платах разумеется. ПО конечно усложняется, но это не проблема. Проблема в другом, полный автомат конечно здорово, сдох этажник, пришел механик, поменял плату, передернул питание и все поехало. Но есть и минусы, если механик не пришел, после пропадания сети шахта хрен проинициализируется, цепочка разорвана. Второй вариант не критичен к Чубайсу, при дохлой плате шахта будет работать, адреса были записаны при наладке, разрыв цепочки значения не имеет. Минус то же есть, механик должен уметь инициализацию адресов после замены платы провести. Ну и ПО посложнее во втором случае получается, плюс мелкоконтроллер в этажнике должен уметь сам свой флэш перешивать, ну не пихать же еще одну микросхему. Но это так, мелочи.

guest849

  • Гость

   Из того материала , который окажется под рукой - местные умельцы-производители слепят станцию , которую , при помощи зубила , кувалды и какой-то матери местные мудрецы-разработчики адаптируют к сибирскому климату - вместо средиземноморского.
   Тема страданий обслуги - никого не волнует , но придётся очень кстати..  Вам скажут: "Ребята! Всё это сделано исключительно из -за заботы о вас! Что бы вы больше не мучились!" И обслуга будет мужественно топать по этажам разыскивая к.з. в канале связи , а завод , съэкономивший на проводах и спичках - выплатит премию гениальным создателям этого чуда. Краткие контакты (случайные или систематические - не важно)между заводом и обслугой - закончаться. Они перерастут в прочный католический (без права на развод) брак. Вопрос только в том - успеет ли обслуга менять позы с необходимой скоростью и частотой , диктуемые заводом-изготовителем..
.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
И ради чего? Ради экономии проводов в шахте?
Вопрос остался без ответа.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

maksimov

  • Гость


Ну-ну, думаешь поможет?  ;D

Если при появлении 15 кг вырубать свет в кабине и голосом Левитана посылать всех из кабины на ... то поможет. Главное ПО должно соответствовать нашим реалиям.

Но есть и минусы, если механик не пришел, после пропадания сети шахта хрен проинициализируется, .


Есть куча вариантов  авто инициализации после пропадания сети. Вопрос в  наличии самодиагностики контроллеров и  автоматическом принятии решений ЦП, отключать этаж или лифт.

guest1785

  • Гость
И ради чего? Ради экономии проводов в шахте?
Вопрос остался без ответа.

Ради прибыли производителя этого счастья, конечно.
Те же мерседесы ради чего производятся, ради того что бы комфортно было задницу возить, что ли?

[Есть куча вариантов  авто инициализации после пропадания сети. Вопрос в  наличии самодиагностики контроллеров и  автоматическом принятии решений ЦП, отключать этаж или лифт.

Расскажите о них, кроме джамперов и DSP417 разумеется ;)

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Автоматическая инициализация это конечно хорошо, но возвращаясь к нашим условия я проголосую за ручную адресацию - ибо её можно доверить механику...

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Напомню, в УЛ-Р-е контроллер на каждом этаже и стоит в вызове.
Программируется вызывной кнопкой.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest43

  • Гость
И ради чего? Ради экономии проводов в шахте?
Вопрос остался без ответа.

Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа…

Н.В. Гоголь.

guest1785

  • Гость
Напомню, в УЛ-Р-е контроллер на каждом этаже и стоит в вызове.
Программируется вызывной кнопкой.

Для административки не покатит, только для жилья.

guest352

  • Гость
На ШУЛ2рс были джамперы, думаю не лучший вариант для шахты.
На СПУЛе перемычки перекусываются, лучше, но при ремонте надо восстанавливать.
Автоматическая раздача,конечно, оптимально. но усложняет ПО.
добавлю:  перемычками в во внешнем разъеме, который  на заводе отмаркирован номером этажа. При этом этажники всегда готовы к перестановке (СУЛ)

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
На СПУЛе перемычки перекусываются, лучше, но при ремонте надо восстанавливать.
Когда же мы наконец-то перестанем велосипед изобретать?На RS-ках тоже перемычки перекусывались сначала.Но уже давно перешли на DIP-переключатели(как на ПУ-1).

guest43

  • Гость
На СПУЛе перемычки перекусываются, лучше, но при ремонте надо восстанавливать.
Когда же мы наконец-то перестанем велосипед изобретать?На RS-ках тоже перемычки перекусывались сначала.Но уже давно перешли на DIP-переключатели(как на ПУ-1).

Так а ты посчитай: сколько стоит перемычка и сколько переключатель  :)