Автор Тема: Нужна консультация специалиста по дисп. связи  (Прочитано 6249 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

katti

  • Гость
Нужна консультация спеца по диспетчиризации. Подключаем на дисп. пульт лифты через КЛШ-КСЛ интернет на компе появились лифты только с четными номерами на ЛШ. На лифтах устаноленны л.б. КДК

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
Лучше задать этот вопрос тут -
http://www.lkds.ru/forum/
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest8505

  • Гость
Вопрос такой. В данный момент диспетчерская находится в одном городе, а лифты в другом. Связь осуществляется через GSM модемы маестро и ксл GSM, но качество настолько поганое что с момента вызова диспетчера и до поступления его на пульт проходит 3-10 минут. Как можно перестроить все это на скайлинк 3г, если конечно это возможно. Заранее спасибо.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest8505

  • Гость
Возникла такая проблема- есть две точки доступа в инет, обе с белыми ip, не проходит пинг ни с одной на другую ,ни со второй на первую, в чем может быть причина ? Интернет сам работает и там и там ( в браузере и онлай приложения типа скайп и т.п.)

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
Чтобы пинг прошел нужно чтобы кто-то на него ответил. Роутеры на обеих точках?
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest8505

  • Гость
На одной ноутбук на другой компьютер

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
У вас разные провайдеры? Обычно всё делается через локалку.Причём, даже если в локалке IP статический, требуется ещё маска подсети и адрес шлюза(так, например у ЕСДКЛ).

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
На одной ноутбук на другой компьютер
Если они подключены непосредственно в сети провайдеров без роутеров то разрешите в настройках файервола ответ на пинг. Если есть роутеры то в них также есть соответствующие настройки.
Если такие настройки выполнены а пинга нет то разбирайтесь с провайдерами-возможно кто-то из них закрыл прохождение этих пакетов . Хоть и закрывать что либо это плохой тон но еще такие случаи имеют место быть.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest8505

  • Гость
Провайдеры разные, фаерволы отключены вообще и подключение без роутеров. У одного провайдера по ipoe со статическим адресом белым, у другого по pppoe тоже со статическим белым адресом. Пойду узнавать у них почему такая беда.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
Re: Нужна консультация специалиста по дисп. связи
« Ответ #10 : Декабрь 13, 2014, 10:48:22 »
Да и в первую очередь у того кто по IPoE подключил. :)
 Можно еще попробовать с третьй точки пропинговать эти две и посмотреть маршруты.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru