Автор Тема: противопожарное обрамление  (Прочитано 18610 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest165

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #15 : Февраль 29, 2012, 18:58:27 »
Обрамление лифтов огнестойкость не нормируется ничем, нигде и никогда!
А вот материал изготовления должен соответствовать по степени возгорания....

Ринат Карипов

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #16 : Апрель 26, 2012, 18:31:12 »
Грамотный инспектор Пожнадзора проверяет соответствие обрамления очень просто (надеюсь здесь они не читают). Легкое постукивание по обрамлению и сразу ясно пустота внутри или заполнение

guest5474

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #17 : Ноябрь 22, 2012, 12:01:24 »
В моем понимании обрамление, это часть ограждения шахты т.к. в основном и закрывает (отверстия, проемы, щели), соответственно и требования как к ограждению. Я говорю именно о примыкании портала к строительной части. Если её нет или она заделанна раствором, тоже с соблюдением требований ограждения, то обрамление уже декор и возможно к нему тоже есть требования безопасности.

guest6017

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #18 : Ноябрь 22, 2012, 18:25:52 »
Если лифт с режимом ППП то ГОСТ 52382 и ГОСТ 53296 - там и про воспламеняемость и про дымозащиту и водопроницаемость есть.
Если лифт обычный, просто двери такие стоят (как на LM) то заполняется любым негорючим материалом если зазор от обрамления до стенки проема больше 30 мм.

guest6572

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #19 : Ноябрь 22, 2012, 21:00:48 »
в нормативных документах есть требование к огнестойкости ДШ (Е30,E60). так же есть и требования к ограждениям конструкций шахты . так вот по требованиям минимальная огнестойкость конструкций шахты должна быть не менее тех же Е30. И вот расхождение: минимальное Е на ограждение строительных конструкций шахты ( по СНиП) начинается от Е 45 (это например гипсокартон в несколько слоев с заполнением)
снова пример на свою же организацию примеряю: ДШ поменяли. сертификат есть. только вот Пожнадзор принимая сертификат на двери, посмотрев на "искрогасители" заставил не поверите "искрогасители" ЩЛЗ покрывать противопожарной защитой.
И здесь с ГПН я согласен. Если "по закону" -  как ДШ Щербинки могут отвечать Е30 если "обрамления" явно не выдержат испытаний 1000 г.Ц. в течении 30 минут?

guest6017

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #20 : Ноябрь 26, 2012, 17:07:54 »
ГОСТ 53296, страница 6, п. 5.2.1.: "..лифты для пожарных ...Ограждающие конструкции шахт должны иметь предел огнестойкости не менее 120 минут (REI 120)..."
http://vsegost.com/Catalog/48/48082.shtml

guest6572

  • Гость
Re: противопожарное обрамление
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2012, 21:25:34 »
ну лифты "для перевозки  пожарных подразделений" это уже слишком круто. если здание под него реально проектировать проект  суперским обозвать можно, на память:
1. не менее 2-х независимых источников питания с пределом защиты кабеля не менее Еi 120
2. Подпор воздуха в шахту (ДШ при этом просто закрываться не станут - уже опробовали, а в машинке волосы дыбом и уши закладывает)
3. Противопожарные тамбура
4. Защита ограждающих конструкций МП не менее EI 200
и там всякие оповещения и заграждения. Просто  ГОСТ на лифты для пожарных тянет целую кучу СНиП ов. (если все выполнять ужас какой то а не здание)
Кстати как помню требования продавлены были МЧС после гибели пожарных в Останкино. и нормы для уникального здания тут же для всех установили.