guest2924

Re: KONE
« Ответ #420 : Июнь 03, 2016, 18:35:27 »
Можно обойтись и без ключа при условии что вам пришлют новые кнопки приказа при условии что у Вас есть такой же лифт(количество шунтов и если есть ложный шунт он должен также стоять на том же месте).
Ставите по одной кнопке приказа в целый приказник ,включаете питание и нажимаете по очереди все кнопки и новая кнопка зашьется на тот же  этаж где Вы поставили. И так все новые кнопки.

guest10725

Re: KONE
« Ответ #421 : Июнь 08, 2016, 06:55:27 »
mux
Спасибо за ответ. Но к сожалению точно такого же лифта нет. Есть лифты с кнопками на lcecob т.е. не программируемые кнопки (светодиод и контакт). Ну и соответственно вопрос а нельзя ли перейти на такую схему приказной панели? Если что случится с кнопкой то лифт все равно будет в работе.

guest2924

Re: KONE
« Ответ #422 : Июнь 08, 2016, 21:27:38 »
можно в китайском исполнении так все и сделано, но есть пару тонкостей разъем возможно придется менять на проводке которая идет в приказник (тут надо смотреть какая комплектация и как подключено) и если есть ключ перевозки пожарных подразделений они разные по диаметру. Вообщем всю начинку в приказнике менять на Китай. Самое простое это поставить целый китайский приказник или востановить старый.

guest10725

Re: KONE
« Ответ #423 : Июнь 15, 2016, 22:16:12 »
mux
Спасибо. Но это не вариант. Уж очень замысловато и дорого. Проще восстановить старый и беречь его (очень сильно беречь)

guest1977

Re: KONE
« Ответ #424 : Июль 12, 2016, 17:08:02 »
Подскажите пожалуйста. При нажатии вверх или вниз загорается светодиод главный пускатель. Светодиод пуск разрешен загорается и тухнет. В частотнике KDL16L пускатель 201:1 , 204 и светодиод d3 тоже включается и отключается. Ошибка 106. Движения нет. Тормозной резистор исправен. Терморезистор в двигателе 180 ом. Где проблему искать посоветуйте?

спасибо

Евгений Клеймухин

guest2924

Re: KONE
« Ответ #425 : Июль 12, 2016, 22:55:27 »
Слишком мало информации. Это запуск или эксплуатация. У ошибки 106 есть под ошибки, зайдите в историю ошибок и посмотрите суб код этой ошибки.

guest1977

Re: KONE
« Ответ #426 : Июль 13, 2016, 10:07:49 »
Лифт в эксплуатации. Код 106 суб код 1064.

Автоматическое объединение сообщений.

если можно скиньте таблицу кодов и субкодов для KDL16L

guest1977

Re: KONE
« Ответ #427 : Июль 20, 2016, 21:57:14 »
Дали леща частотнику и все зараболо.

guest4299

Re: KONE
« Ответ #428 : Июль 22, 2016, 13:38:50 »
здравствуйте дорогие знатоки

Лифт KONE monospace , invertor v3f16 , LCESPU- плата управление , после включении дает ошибку 107 (грузовзвесь) и
 при попытки ( пусконаладка) ехать вниз после рывка сразу останавливается .
5_1 постоянно 13 . датчик груза xl4 (LOP 230) установлен параллельно пружинам . Если снят xl4 5_1 то 13 не изменится , а если снят xl5 (LOP 230 и 3vf) 5_1 _ -34? Заменил DCB и LOP230 плату , так же.
 при настройки offset 5_1_13 не изменится.
спасибо заранее.

_________________
Не стреляйте в пианиста , он играет как может.

guest11355

Re: KONE
« Ответ #429 : Июль 22, 2016, 15:48:31 »
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, ошибка 106 субкод 1064, не могу найти описания субкода.
Проблема такая же как у koresh, леща дал))))) не помогло. KDL16.
 Заранее всем спасибо!

guest8035

Re: KONE
« Ответ #430 : Июль 22, 2016, 17:34:00 »
Дима, лови.
Исходник:
Main code 106
Sub code 1064
Sub code name
Movement risk during start or stop sequence (HW failure)
Description
Sequence control has detected failure which could cause unintended movement
Reason
Problem in brake controller relay control. Wiring mistake.
Detection
Brake current is monitored during start/stop sequence. With BCX07 brake relay fault is monitored during the whole run.
Operation
Drive if faulted.
Recovery
By user. Switch to inspection/RDF mode or cycle power.
Testing
Using modified version of brake controller.


Гугл-перевод:
Главный код 106
Sub-код1064
Sub кодовое название
Риск движения во время запуска или остановки последовательности (отказ HW)
Описание
Управление последовательностью обнаружил сбой, который может привести к непредвиденному движению.
Причина
Проблема в управлении реле управления тормозом. Электропроводка ошибка.
Обнаружение
Тормозной ток контролируется во время выполнения последовательности пуска / останова. С BCX07 контролируется реле неисправности тормозной системы в течение всего пробега.
Операция
Привод, если нарушенными.
Восстановление
По пользователю. Переключение в режим проверки / RDF или мощности цикла.
Тестирование
С помощью модифицированной версии регулятора тормоза.

guest11355

Re: KONE
« Ответ #431 : Июль 22, 2016, 20:25:21 »
Спасибо огромное!!!

guest2924

Re: KONE
« Ответ #432 : Июль 25, 2016, 14:28:54 »
здравствуйте дорогие знатоки

Лифт KONE monospace , invertor v3f16 , LCESPU- плата управление , после включении дает ошибку 107 (грузовзвесь) и
 при попытки ( пусконаладка) ехать вниз после рывка сразу останавливается .
5_1 постоянно 13 . датчик груза xl4 (LOP 230) установлен параллельно пружинам . Если снят xl4 5_1 то 13 не изменится , а если снят xl5 (LOP 230 и 3vf) 5_1 _ -34? Заменил DCB и LOP230 плату , так же.
 при настройки offset 5_1_13 не изменится.
спасибо заранее.

_________________
Не стреляйте в пианиста , он играет как может.







 А второй резистор крутили gain?

Оффлайн СаняChel

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 127
Re: KONE
« Ответ #433 : Август 09, 2016, 22:21:18 »
Вечер добрый.
Лифт mono space. Прошу помощи, может кто встречался... Отключились частично кнопки приказов в панели кабины лифта. Т.е. нажимаешь кнопку приказа, например 5-го этажа, она на время нажатия загорается и как только отпускаешь гаснет. Лифт не едет. Нажимаешь на 10 этаж, едет. Половина кнопок, хаотично, перестала работать.
Второй раз встречаю. . В первый раз, была в запасе микросхема ПЗУ с др. аналогичного лифта, поменял и все заработало. Платы lceopt не участвуют. п. 1.45- 0.  Система KSS с F2KMUL.

Автоматическое объединение сообщений.

Вопрос решён. п. 1-5 меню   

guest3856

Re: KONE
« Ответ #434 : Август 10, 2016, 18:01:41 »
Уважаемые лифтовики-знатоки продукции "Kone"!
Такой вопрос- вот для этих моделей лифтов нужен ST для нормального обслуживания, или ошибки высвечивает станция, и параметры забивать также без ST? Или он все-таки нужен?
Вот названия:
1)KONE GW-BW16/10
2)KONEPW17/10-19 MonoSpaceScenic