NICE 3000 new, запущен в ревизию. Не выполняет самообучение шахты. Кабина установлена на нижнем этаже в ТО. На индикаторах кнопок вызова отображается режим инспекции при любых положениях переключателей в станции и в посту ревизии. В посту приказов переключателей режимов нет. Ошибка 35/103. Где искать проблему?
Err 64: External fault. Subcode 101: The external fault signal is continuously active for 2s.Описание 81 ошибки в талмуте нет. Скорее всего 81 ошибка и используется в качестве ошибки регистрации проникновения в шахту. На моих лифтах с Nice3000 использовалась ошибка 80. Это зависит от прошивки контроллера.