guest8512
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1530 :
Январь 18, 2019, 08:18:40 »
С кондерами надо попробовать.
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 386
1337
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1531 :
Январь 18, 2019, 08:58:07 »
И куда вы вешать конденсаторы собрались?
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1532 :
Январь 18, 2019, 11:15:47 »
В очередной раз: у ШУЛМ нет программно-аппаратного контроля исправности элементов матрицы, т.е. утечки диода, транзистора, замыкания между строками, столбцами, на землю никак не контролируются - соответственно "чудеса" могут быть всякие разные. В качестве примера авария 84 (контроль фаз) при неправильной полярности ДТО. Поэтому осциллограф в руки и проверять матрицу.
Записан
guest16374
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1533 :
Январь 25, 2019, 16:08:20 »
Добрый день! Плата ПКЛ-17, такая проблема возникла, иногда лифт трогаясь с этажа почти сразу останавливается, на плате появляется код ошибки 32 и загорается светодиод авария шахты. Но через секунду светодиод гаснет и ошибка уходит. Лифт доезжает на малой скорости до точной, открывает закрывает двери и дальше работает нормально. Происходит это раз в пол часа. Контакты ДК и ВКЗ были заменены на щелкаюшие. Если кто встречал помогите советом, заранее спасибо!
Записан
ReAniamtor
-> Спасибо: 59
352
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1534 :
Январь 25, 2019, 19:58:15 »
NeONStorm
, Здравствуйте, подвесник как вариант. (286).
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1535 :
Январь 25, 2019, 22:39:01 »
NeONStorm
, проверить с помощью осциллографа уровень сигнала оптрона VT87 строка 286 и оптрона VT36 столбец 275 ячейки матрицы ВКЗ - с большой вероятностью деградация, падение коэффициента передачи оптрона. Заменить плату ПКЛ-17 на заведомо исправную или отремонтировать имеющуюся.
Записан
спасибо
NeONStorm
guest16374
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1536 :
Январь 26, 2019, 11:50:52 »
Спасибо большое попробую!
Записан
guest5071
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1537 :
Январь 26, 2019, 20:06:15 »
Я бы посоветовал замерить 24 в 132 и N. Затем подвесить кондер 2200 на 50в и измерить еще раз. Уж очень много проблем из-за пересохших кондеров.При пульсациях возникают множество ошибок в зависимости от опросного сигнала в момент провала синуса. Я думаю, что с этого и надо начать. Поверьте 20-летнему опыту и куче съеденых собак, если верить повару.
Записан
guest6602
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1538 :
Март 20, 2019, 08:24:42 »
Есть-ли в ШУЛМ (ПКЛ-32) аналог УЛ-овских (ПУ-3) параметров
А8 - Время выдержки с открытой дверью без пассажира,
А9 - Время выдержки с открытой дверью с пассажиром при наличии приказа.
К какому из перечисленных ближе всего по смыслу "П8" ?
Проблема - не успевают зайти пассажиры с колясками.
Записан
revit
-> Спасибо: 209
3607
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1539 :
Март 20, 2019, 08:29:47 »
По идее П8 =A8
А с пассажиром и приказом закрывает сразу после появления приказа
Записан
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация
http://liftdisp.ru
спасибо
liftgeneer
guest6602
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1540 :
Март 21, 2019, 17:36:49 »
Увеличение П8 до 8 и до 12 не помогло.
Открывает двери и через секунду-две закрывает.
Не зависит от наличия/отсутствия человека в кабине.
В соседних подъездах задержка 7 - 9 сек.
Кому интересно - дам ссылки на видео.
Какие ещё будут предложения по решению проблемы?
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1541 :
Март 21, 2019, 20:27:28 »
Так может неисправность в матрице... замыкание кнопки закрытия или её фантом (контроля исправности элементов матрицы то нет). Поменять платы ПКЛ-32 местами - ту у которой нет выдержки, на ту у которой выдержка есть. Сразу всё станет понятно.
Записан
guest2307
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1542 :
Апрель 11, 2019, 10:53:35 »
доброго времени суток! есть у кого схема на плату ПУ-4-0? поделитесь плиз.
Записан
guest9571
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1543 :
Июнь 21, 2019, 09:39:37 »
Подскажите где можно взять схему вот на эту плату ПКЛ32 . Перегрев на КР1006ВИ1.
И еще что за тип ППЗУ стоит с названием на корпусе TEL-23 ?
Записан
guest9571
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1544 :
Июнь 21, 2019, 12:09:08 »
Спасибо , но это схема на более свежую версию платы. Там и в перегреве LM393 стоят....