Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1350 :
Август 05, 2013, 23:49:13 »
Возможно не проходит сигнал 90%. Проверь тщательно все элементы:диоды,транзисторы,оптроны,резисторы и качество пайки по str5 и stb6. Попробуй подать на плату вместо 24 в пониженное и повышенное напряжение - неисправность может при этом пропасть, или появится новая ошибка,которая даст ключ к разгадке. Успехов!
Записан
guest5657
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1351 :
Август 06, 2013, 09:57:17 »
Спасибо большое! Странно что А6 стояло 0,поменял на 0 и пошло ....Впечатлило ...Спасибо большое,Вам, и всем кто откликнулся....
Записан
guest5657
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1352 :
Август 06, 2013, 10:35:42 »
И такая же проблема была с МПУ (КАФИ 00001-12) с SMD компонентами.Тоже на вызова только реагировала.Но там действительно на А6 была 1,поменял на 0 пошло.И голову сохранил и от висяков избавился.Спасибо большое Scorpion и всем кто предложил помощь.
Записан
guest6109
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1353 :
Август 20, 2013, 21:20:16 »
В поиске находит тему, но в тексте не могу найти, такая беда- лифт ул пу-3 с частотниками. С монтажа(говорят) раз в сутки примерно стоит с ошибкой А2 только на 1эт, судя по описанию должен возвращаться в работу без переключения, но на матрице нет не реверса не 110%. мпу передергиваешь и опять сутки работает. электронную часть меняли всю с соседнего подъезда, подскажите где еще копать.
Записан
Ustas
-> Спасибо: 33
Сергей Юрченко
3529
[В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1354 :
Август 20, 2013, 21:40:40 »
Ты не дёргай ничего. Ты определись для начала, кто тебе А2 даёт. Диодная перемычка тебе в помощь.
Записан
revit
-> Спасибо: 211
3609
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1355 :
Август 20, 2013, 22:14:21 »
saska c открытой дверью стоит? И по приказам едет?
Записан
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация
http://liftdisp.ru
guest6109
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1356 :
Август 20, 2013, 22:35:31 »
Да с открытой, никуда не едет(одиночный)
Записан
guest6109
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1357 :
Август 20, 2013, 22:37:32 »
Диодную перемычку только на реверс не ставил... Механики все шерстили, он так не один год встает с А2
Записан
guest6109
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1358 :
Август 20, 2013, 22:44:30 »
Ustas диодную перемычку имеете в виду поставить во время А2 , но я итак их звоню они есть(диоды промеряются) впринципе там только один диод на реверс, остальное уже зашунтировано в станции...
Записан
Ustas
-> Спасибо: 33
Сергей Юрченко
3529
[В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1359 :
Август 20, 2013, 23:21:48 »
Да, если поставить диодную перемычку на причину А2, то А2 исчезает.
Записан
guest6109
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1360 :
Август 20, 2013, 23:29:33 »
Ustas Куда ж её ещё воткнуть? "отмена" "реверс" "110%" -все перепробовали и терм.защ. убали -ничего не помогает, но стоит хотя б 5 вольт сбросить и лифт вновь в работе какое то время день два....
Записан
guest6109
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1361 :
Август 20, 2013, 23:38:58 »
В матрице еще имеется фото реверс но физически он отсутствует, нужен ли там диод?
Записан
Ustas
-> Спасибо: 33
Сергей Юрченко
3529
[В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1362 :
Август 20, 2013, 23:45:08 »
Нет. Он работает на замыкание.
Записан
guest5071
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1363 :
Август 21, 2013, 06:55:41 »
Раз есть любимый этаж(т.е 1эт.), не посмотреть ли тебе кнопку вызова 1 эт. Мож оно залипает?
Записан
revit
-> Спасибо: 211
3609
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
«
Ответ #1364 :
Август 21, 2013, 08:48:20 »
Тогда бы ехал по приказам и не было бы А2 вроде как.
Больше похоже на текущий диод где-то в матрице, причем с проявлением только в нижнем датчике.
Записан