ГОСТ Р 53296-2009 5.1.7 Двери шахт лифтов для пожарных должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 60 мин (EI 60 по [1] и ГОСТ 30247.3). В случае размещения лифта для пожарных в общей шахте с другими пассажирскими лифтами двери шахт всех лифтов в этой общей шахте (см. приложение А, рис.А.3) должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 60 мин (EI 60 по [1] и ГОСТ 30247.3).
Не представлен отчет об испытании (протокол испытания) противопожарных дверей шахты лифта
Металлическое обрамление с заполнением противопожарной пеной (решение проектной организации, наличие акта и сертификата на пену)
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другиепомещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределомогнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менееEI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахтыв зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещенийтамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
2. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям,предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости нениже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов,имеющие предел огнестойкости E30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур,отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов налестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещениялифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарнойбезопасности.
Таблица 24. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградахДвери шахт лифтов (при условии, что к ним устанавливаются требования по пределам огнестойкости)Предел огнестойкости: EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров предел огнестойкости дверей шахт лифтов принимается E 30)
Так же есть один момент: если в здание требуется наличие зон безопасности при пожаре для маломобильных групп населения, то проектировщики могут использовать лифтовые тамбур-холлы. В этом случае к лифтам предъявляются требования как для лифтов для перевозки пожарных подразделений (огнестойкость дверей EI60).
Полагаю кому-то может пригодиться:С 15.05.2017 вводится в действие актуализированный СП 59.13330.2016.В нём для зон безопасности следующая формулировка:6.2.27 Помещение безопасной зоны должно отделяться от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) - не ниже 2-го типа. Такое помещение должно быть незадымляемым.Выходит, что согласно актуализированной редакции будет достаточно EI30.