ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». федеральный закон

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest2140

согласно регламенту, все двери сейчас будут огнестойкие: до 28м - Е30, выше 28м - не ниже EI30. регламент не разделяет применения дверей в жилых и административных зданиях. т.е. понятие "обычные (не огнестойкие)" по России исчезает вообще.  за счет этого могут лифты подорожать. чудес-то не бывает...
я не ошибся при прочтении регламента?

guest3102

А что даёт огнестойкость? Чтобы пожарники катались во время пожара?
Или чтобы после пожара шахта осталась прикрыта?

guest2140

А что даёт огнестойкость? Чтобы пожарники катались во время пожара?
Или чтобы после пожара шахта осталась прикрыта?
шахта при большой высоте выполняет роль вытяжки - печной трубы. поэтому при пожаре например на 3-м этаже, верхние этажи загораются очень быстро и дом может сгореть весь. поэтому защищают шахту от проникновения огня. а также для выполнения режима "пожарная опасность", т.е. для безопасного опускания кабины с людьми на первый этаж через этаж на котором пожар. достаточно дверей Е30 - целостность на 30 минут.
для пожарников тоже: им нужно выйти например на этаж выше этажа пожара чтобы начать тушить от стационарного крана для гидранта и не дать пламени распространиться выше. т.к. здесь возможен выход в шахту из кабины через люк, то двери EI60 - целостность + теплоизоляция на 60 минут.

guest174

Кстати, дорогие софорумчане.

Поделитесь пожалуйста текстом новых ГОСТов, если есть
ГОСТ Р 53296-2009 : Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.
ГОСТ Р 52297-2009 : Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности

У меня уже голова кругом идет, если честно, какие из ГОСТов, СНиП, НПБ и регламентов должны выполнятся для пожарных.
 
 

guest3236

согласно регламенту, все двери сейчас будут огнестойкие: до 28м - Е30, выше 28м - не ниже EI30. регламент не разделяет применения дверей в жилых и административных зданиях. т.е. понятие "обычные (не огнестойкие)" по России исчезает вообще.  за счет этого могут лифты подорожать. чудес-то не бывает...
я не ошибся при прочтении регламента?

Выдержка из регламента Таблица №24:
Двери шахт лифтов должны быть EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров предел огнестойкости дверей шахт лифтов принимается E 30)Может кто-нибудь подскажет что подразумевается под высотой здания? От чего до чего она измеряется???

maksimov

Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая технического этажа.Высота расположения верхнего этажа определяется разностью отметок между поверхностью проезда пожарных машин и нижней границей проема (окна). Считай -  подоконника.... СНИП 21 01

guest3236

maksimov, спасибо! Но опять вернемся к вопросу:
Цитировать
согласно регламенту, все двери сейчас будут огнестойкие: до 28м - Е30, выше 28м - не ниже EI30. регламент не разделяет применения дверей в жилых и административных зданиях. т.е. понятие "обычные (не огнестойкие)" по России исчезает вообще.  за счет этого могут лифты подорожать. чудес-то не бывает...
я не ошибся при прочтении регламента?
А как же быть тогда со стеклянными дверями лифтов? Ведь там, предел огнестойкости не нормируется.

guest4206

16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях, сооружениях и строениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Другими словами есть три варианта: огнестойкие двери шахты, либо автоматические экраны, либо тамбур-холы

guest4206

поэтому в ценниках лифтовых заводов есть лифты и без огнестойкости дверей шахты