Встал такой вот вопрос:
Как часто следует (из документации, норм или вашего опыта) менять в лифтах (400 и 630 кг) шкивы ОС?
поясню: я простой жилец дома. После "войны" с УК она вроде как отдала бразды правления средствами Тек. ремонта нам, но вот теперь настаивает, что нужно менять шкивы и тросы во всех лифтах и во всех домах независимо от возраста дома (3-5-12 лет). Понятно, что УК здесь явно преследует свои цели и пытается заработать. Но увы я не специалист и даже находясь в машинном отделении не смогу определить степень износа оборудования. Поэтому хотя б для небольшой корректировки картины происходящего хочется понять насколько сильно пытается нас "обмануть" компания если пытается.
Как часто меняются такие вещи? Раз в 2-3-5-10-20 лет?
PS. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но гугл мне не помог.
Записан
лучший
-> Спасибо: 108
835
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1456 :
Июнь 10, 2020, 13:46:58 »
Так пусть они вам и пояснят на основании какого документа это все нужно менять.
Для канатов есть нормы браковки, для ограничителя скорости есть методика испытания на превышение скорости и надежность сцепления каната с ручьем ОС.
Как правило все это прописано в инструкции по эксплуатации. Можете скачать для своего лифта тут в разделе "Файловый архив"
Если значения не выходят за допустимые, то какой смысл менять?
Записан
guest2378
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1457 :
Июнь 10, 2020, 22:18:26 »
terrran
, В актах ежегодного тех. освидетельствования у вас написаны замечания по каждому лифту из этих актов вы можете узнать.какие виды ремонтов вам необходимо будет выполнить.
Записан
guest19921
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1458 :
Ноябрь 10, 2020, 16:21:13 »
Добрый день.
Попросил поменять алгоритм работы лифта, когда он движется с/на -1 этаж:
при движении вниз на -1 не останавливаться на 1 этаже, при движении вверх с -1 останавливаться на 1 этаже
.
Мне пришел ответ из Митол: исключение вызова основного посадочного этажа, так же как и его ограничение, не допускается в системе управления лифтом типа ШУЛМ производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
Мне им верить, действительно нельзя сделать так, как указано выше (выделено)?
Записан
alex1807
-> Спасибо: 84
1434
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1459 :
Ноябрь 10, 2020, 16:52:11 »
Да,верить.Но за деньги сделать можно.
Записан
спасибо
Zmey78
guest20554
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1460 :
Март 01, 2021, 22:47:17 »
Здравствуйте. Хотелось бы узнать мнение по поводу проблемы на лифте ЩЛЗ грузовом на 3200 килограмм. Если кратко, то получается когда лифт находится на этажной площадке, он начинает штатно закрывать двери, но в какой-то момент времени двери резко с грохотом останавливаются на 1-2 секунды и потом уже закрываются полностью. Куда можно посмотреть и что делать? Смотрели всё уже всем участком кроме самого БУАДа и во всём остальном лифт исправен. Но закрытие дверей рывком напрягает и я думаю может что-то внутри БУАДа произошло... Может кто сталкивался с подобным явлением?
Записан
guest10431
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1461 :
Март 02, 2021, 10:20:57 »
Посмотреть бы что в этот момент показывает усна
Записан
guest209
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1462 :
Март 02, 2021, 17:44:13 »
Было подобное - поставили магнус, буад не ремонтировали.
Записан
лучший
-> Спасибо: 108
835
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1463 :
Март 03, 2021, 07:44:21 »
Так с БУАДа и надо было начинать.
У них бывает настройки слетают. Не знаю почему.
Я по молодости все параметры перепроверял. Сейчас не парюсь, сохранил в УСНу, если глючит - выгрузил обратно в БУАД и дальше пошел.
Записан
guest20362
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1464 :
Июль 21, 2021, 22:45:15 »
Здравствуйте! Кто пускал лифт с УЭЛ 051? У нас сейчас грузовик 500 кг, распашник, ABB, выжимник, с эвакуацией. Проблема началась с пуска с эвакуации, пустили, когда поменяли 240 и -L d в блоке сборки. Потом добавили перемычки из диодов в чп на направления движения 251,252, оказалось, что расключка охраны шахты не по схеме, в которой не работает блокировка без перемычек. Добавили 1 kOm на 664 и -L. Лифт едет в нормальном режиме не смотря на то, что станция оповещает о перегрузе, пожарном оповещении, и не существующих этажей. Что делать не знаю! Мой т.89010391177 Кто сможет помочь, буду очень признателен. PS на форум некогда будет заходить, звоните!
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 379
1315
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1465 :
Июль 22, 2021, 06:44:50 »
Цитата: Гоша от Июль 21, 2021, 22:45:15
на форум некогда будет заходить, звоните!
Это вообще без комментариев.
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
alex1807
-> Спасибо: 84
1434
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1466 :
Июль 22, 2021, 07:33:33 »
Мишаня
, самое смешное,что я вообще ничего не понял.:-/
Записан
revit
-> Спасибо: 210
3607
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1467 :
Январь 26, 2022, 10:19:14 »
Кто-то может обьяснить зачем на современной системе управления доисторические приблуды с бумажными наклеечками?
Записан
ReAniamtor
-> Спасибо: 58
346
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1468 :
Июнь 03, 2022, 11:35:44 »
Здравствуйте, вопрос по постам вызова и приказов.
1.Жильцы захотели поменять старые приказники на новые, т.е более "красивые" скажем так, скажите пожалуйста на какие можно заменить старые без лишних танцев с бубном и напильником?*
2. Будет ли работать такое табло** с процессором 5.0.7N ?
*
https://disk.yandex.ru/i/-EBsYUAbzDajaA
https://disk.yandex.ru/i/W021COKk3jEvxw
https://disk.yandex.ru/i/cpDj-tQAXA3txQ
**
Записан
revit
-> Спасибо: 210
3607
Re: Лифты ЩЛЗ
«
Ответ #1469 :
Январь 26, 2024, 14:04:53 »
Кто то может подсказать где можно заказать контроллер на грузовой лифт ЩЛЗ 2005 года с платой PL-30?
Звонил на ЩЛЗ в отдел продаж запчастей, сказали надо узнать. Написал им письмо- и тишина.....
Или как выйти на разработчика Андреева Э.П. ?