Toggle navigation
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Начало
Форум
Помощь
Галерея
Файловый архив
Вход
Регистрация
Вход
Регистрация
×
Close
Вход
Запомнить
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Технические вопросы по лифтам
Электропривод: нерегулируемый, частотные преобразователи, гидравлический
HPMONT/Yaskawa/Omron (техподдержка)
спящая YASKABA
« предыдущая тема
следующая тема »
+
Печать
Страницы: [
1
]
Вниз
спящая YASKABA
9 Ответов
12064 Просмотров
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
guest6359
спящая YASKABA
«
:
Июнь 18, 2017, 18:57:46 »
Здравствуйте всем! Прошу помощи у всех грамотных... Мы собрали "могилу" на 630кг. Станция УЛ 30. Все, вроде по уму, но "мать" не видит ЧП. Светодиод готовности ЧП не горит. Висит 45 авария. Нет напряжения на -3р и на 014. Пробовал подавать 24в перемычкой на -3р и на 014 - ничего не произошло. До запуска лазил в меню, забил параметры двигуна и все. YASKABA ни каких аварий не выдает. Помогите..!!
PS. На монтажном режиме, тоже ничего не получилось. Пускатель на двигатель хлопает... и все.
Записан
Putnik
-> Спасибо: 106
1156
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #1 :
Июнь 18, 2017, 20:19:57 »
Здравствуйте, перемычки 3-3р, -L - -Lp стоят ?
Записан
guest6359
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #2 :
Июнь 18, 2017, 21:35:25 »
Да. Я их ставил. Ничего...
Записан
Putnik
-> Спасибо: 106
1156
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #3 :
Июнь 18, 2017, 22:37:44 »
Что значит ставил, если Вы сами расключали ЧП то должны были установить перемычки 3-3р и -L--Lр, такое требование есть в описаниях к схемам. То есть прибором Вы должны видеть 24В постоянного тока на 3р и на -Lр. В остальном смотрите рекомендации к 45 ошибке в
пособии для механиков по УЛ.
Если не поможет, тогда идите на заведомо исправный лифт и переписывайте параметры из ЧП и сравнивайте их с Вашим…
Записан
guest6359
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #4 :
Июнь 19, 2017, 00:26:14 »
Изначально перемычек не было. Потому что, ни схемах (где описания и рекомендации), ни могилевской книге по уэлке, нет ни слова про yaskava. А в инструкции по ЧП нет ни слова про перемычки. Но я их все равно поставил. Не помогло... Сходил на рабочий лифт. Его собирали люди из другого города. Они, похоже, в настройки вообще не заходили. Потому что параметры двигателя остались еще с завода... Спасибо за соучастие. Завтра еще раз и повнимательнее все проверю и сравню.
Автоматическое объединение сообщений.
Пою году радости! Сегодня все сложилось. Честно говоря, большую часть параметров, я не догоняю, но это временно.
Спасибо всем!
Записан
Bulaev
-> Спасибо: 137
2062
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #5 :
Июнь 19, 2017, 20:51:48 »
http://bulaev.pro/images/OMRON/uel_Omron.jpg
http://bulaev.pro/images/OMRON/OMRON_1_6.jpg
http://bulaev.pro/omron-docs.html
Как видно из заводской схемы подключения,
014 формируется релейным выходом М5-М6.
Который программируется параметром H2-03.
Должно быть 6.
Выходные H2
H2-01- M1-M2 40
H2-02- M3-M4 0
H2-03- M5-M6 6
Входные H1
H1-01- S3 - 3
H1-02- S4 - 4
H1-03- S5 - 14
H1-04- S6 - F
H1-05- S7 - F
«
Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 22:01:19 от Bulaev
»
Записан
Техподдержка ПЧ Sibocom
Закрыто навсегда.
guest4897
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #6 :
Июнь 20, 2017, 08:56:56 »
А плата исправна? подали 24В на 014 провод светодиод горит? Было нечто похожее на плате разъем Х13 выпал -Lp и Также -L выпал в шкафу.
Записан
guest6359
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #7 :
Июнь 20, 2017, 12:04:52 »
Ребята, спасибо за соучастие! Я во всем разобрался. Правда сначала чуть в запой не ушёл, с расстройства...
Записан
guest10416
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #8 :
Июнь 20, 2017, 12:32:47 »
Создали интригу, а теперь бы узнать истинную причину )
Записан
guest6359
Re: спящая YASKABA
«
Ответ #9 :
Июнь 20, 2017, 12:57:25 »
Каюсь, виновен. Когда ставил перемычки,-L сунул мимо клммы... Но зато весь круг настроек ЧП, я прошёл добросовестно...
Записан
+
Печать
Страницы: [
1
]
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Технические вопросы по лифтам
Электропривод: нерегулируемый, частотные преобразователи, гидравлический
HPMONT/Yaskawa/Omron (техподдержка)
спящая YASKABA