Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #255 : Декабрь 06, 2022, 19:45:28 »
192. Door position failure.
1. Check whether it is hot, whether the operating voltage and current of the door machine are normal;
2. Replace DCD-21X.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest11974

  • Гость
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #256 : Декабрь 08, 2022, 18:45:35 »
Мишаня, это я прочитал в бумагах, и даже на русском языке. Интересует, почему сразу на двух лифтах ? Платы могут полететь одновременно? По слухам, был ремонт на подстанции питающей сей дом. Это может повлиять?

guest16374

  • Гость
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #257 : Февраль 01, 2023, 11:52:33 »
Добрый день, Sigma des-100 выдаёт  раз в сутки ошибку е87-90, пускатель соответствующей ошибке проверен, исправен. Что можно ещё посмотреть.

guest15493

  • Гость
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #258 : Апрель 26, 2023, 09:32:13 »
Доброго Всем дня

Я прошу прощения за вопрос.
Лифт DI-1  DSKA (2001 года)
За последние года три-четыре, были поменяны 4 штуки, IGBT модуля MIG100Q201H
Модули были приобретены как с Китая, так и Европы, так же был использован родной ЗИП. 

Работают примерно пол года+- и выходят из строя.
Ошибки только эти
32 - Неисправность IGBT U фазы инвертера
57 - Повышенный ток тормоза

Были заменены пускатели: силовой, тормозной, плата уравнения IGBT
Перебрали платы: блока питания 5 вольт, плата питания для платы управления IGBT
Проверены контакты на реле и болтовых контактах в шкафу и на моторе.
Так же в здании был ремонт примерно полгода назад и заменено: ТП, распределительная щитовая, провода от щитовой до рубильников лифтов и вводные рубильники на лифты.

Выход из строя модулей в разные время года и в разные часы
Когда то после скачков напряжения, когда то без скачков напряжения
Иногда выгорают зеленые резисторы, иногда не выгорают

Я просто не понимаю почему столь часто выходить из строя модули.
Может быть у кого есть мысли по этому поводу ? 

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5341
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #259 : Апрель 26, 2023, 10:55:04 »
В приведённом списке замен не нашел конденсаторов шины постоянного тока.

Балансировка кабина-противовес проверена, перегрузки по току нет? Настройка защиты по току соответствует мощности электродвигателя?

спасибо

DimaDi

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #260 : Апрель 28, 2023, 04:32:13 »
Так же проверьте трансформаторы тока. У знакомого была проблема в одном трансформаторе тока, но там модуль сразу сгарал.

спасибо

DimaDi

guest23658

  • Гость
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #261 : Апрель 30, 2023, 10:40:20 »
Здравствуйте имеется проблема с тем что наружные кнопки показывают иероглифы, лифт сам функционирует нормально, кнопки все проверены на соседнем лифте.
При вызове с первого или последнего этажа, дисплей показывает место нахождение лифта, до тех пор пока лифт не приедет и не закроет дверь после закрытия двери опять появляются иероглифы, а на остальных этажах постоянно показывает иероглифы.
Лифт sigma di1

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #262 : Май 02, 2023, 08:04:43 »
Проверти сопротивление в разъеме XHA 1-2 должно в районе 120 ом быть, возможно терминатор отвалился.

Оффлайн Oleg28

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #263 : Январь 29, 2026, 20:52:43 »
Здравствуйте! Проблема с лифтом GR1(безмашинник 2007г.в.). За неделю трижды выбивал вводной автомат в станции 25А, и в щитовой здания. После переключения автомата день -два работает. Никаких работ на лифте  не проводилось (кроме ТО  и то в прошлом месяце) В памяти ошибок нет. Посоветуйте, пожалуйста, что можно проверить не дожидаясь выхода из строя чего-то типа IGBT модуля.

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1317
  • > Спасибо: 379
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #264 : Февраль 12, 2026, 22:02:38 »
Цепь предзаряда ПЧ.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Oleg28

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #265 : Февраль 16, 2026, 09:46:51 »
Здравствуйте! Можно поподробнее. Если речь идет о выпрямителе и конденсаторах, то конденсаторы новые, меняли около года, напряжение после моста такое же как на соседнем лифте. Мост не менял, но прозванивал. не течет. Лифт отработал больше двух недель без сбоев, а сегодня за час опять трижды выбивал автоматы.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2026, 09:57:30 от Мишаня »

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1317
  • > Спасибо: 379
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #266 : Февраль 16, 2026, 10:24:50 »
На примере данной схемы (а они бывают разные - смотрите непосредственно, как реализовано у вас). Если контактор C1ST по какой-либо причине останется включенным после снятия с него питания (механическое заедание, сваривание контактов, неисправность цепи управления им и т.д.), то при повторном включении ПЧ ток заряда конденсаторов не будет ограничиваться. Автомат при этом выбивает не всегда, тут как повезет. В первую очередь, если есть такая возможность, в настройках отключить энергосбережение, спящий режим или как он там называется.
Схема
[свернуть]
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Oleg28

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #267 : Февраль 16, 2026, 13:53:13 »
Спасибо за подсказку. Пускатели смотрел, при механическом нажатии сопротивление контактов не более 2 Ом. Лифт чаще встает не при начале движения, а уже при подъезде к этажу с пассажирами. Но, в любом случае, попробуем поменять пускатели. Если можете, подскажите где искать про энергосбережение ( в каких параметрах).