42 UPS drive (Батарейная поездка)Лифт после отключения напряжения переключается на батарейное питание (UPS). Данная функция возможна при электрическом лифте с VVVF частотным регулированием (P1=1) и при гидравлическом лифте тип E (P1=6).VVVF:- Функция работает только в случае, когда P1 = 1 и P3 = 1.- Поездка UPS активируется через вход Малая скорость / UPS (клеммник 14) на MAIN modul (главном модуле). При включении данного входа во время поездки, все выходы выключаются на 5 секунд (лифт останавливается).- Лифт начинает двигаться через 5 секунд и едет на малой скорости в первую остановку в направлении вверх или вниз. После прибытия на остановку двери работают нормально, но вызовы не принимаются. Во время UPS поездки включены оба выхода направления!- UPS поездка контролируется таймером P21 Время поездки – сервис.- Если поездка UPS активируется во время, когда лифт находится на остановке (не двигается), двери работают нормально, но вызовы не принимаются и лифт ждет на остановке.- После повторного переключения на питание (вход Малая скорость/UPS выключается) лифт продолжает работать в обычном режиме. Если лифт во время поездки UPS двигался, после переключения сначала осуществит первую поездку, чтобы получить позицию.- Сервисная поездка работает во время батарейного питания только при нажатии обеих кнопок (вверх и вниз). Лифт ВСЕГДА перемещается в более простом направлении – пустая кабина без нагрузки – вверх, полная кабина – вниз.
Допускаю что конденсаторная емкость частотного преобразователя может формировать какое то питание для кратковременной тяги