Автор Тема: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)  (Прочитано 257368 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest1977

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #210 : Февраль 01, 2012, 19:46:05 »
Тут надо определиться возможно постоянно вызов идет 7 этажа (например пробит транзистор 7-го этажа) или сброса нет 7-го этажа по сигналу ВКО.

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #211 : Февраль 02, 2012, 07:46:32 »
Вчера сам ездил на станцию и экспериментировал. проблема в 7.8.9 этажах. так есть если мы нажимаем 987 то лифт останавливается на 7 этаже и реверсирует  а если нажимаем 654 то он едет до 6 и собирает нижние этажи. если 876 то он едет до 7 этажа забирает 7 едет на 8 потом на 6. сегодня попробую подкинуть d31 . косяк похоже на 7 этаже но вызова исправно работают. если нажать 986 то лифт едет тоже на 7 этаж хотя его не нажимали. неисправность определяется если нажаты 97 кнопки при остальных работает  нормально.

guest5374

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #212 : Февраль 02, 2012, 20:18:48 »
 Готового  ответа на ваш вопрос никто не даст . Случаи т.е. неисправности плат одинаковыми не бывают.
 Для начала постарайтесь найти сей раритет:Техническое описание ИЖТП.656342.004 ТО на"Устройство управления электропривода и автоматики пассажирских лифтов для типовых жилых зданий со скоростью до 1.0 м/с с применением микроэлектроники" . Книжечка на 100 страниц.Попробуйте найти. Там очень полезная информация.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #213 : Февраль 02, 2012, 20:35:25 »
  Для начала постарайтесь найти сей раритет:Техническое описание ИЖТП.656342.004 ТО на"Устройство управления электропривода и автоматики пассажирских лифтов для типовых жилых зданий со скоростью до 1.0 м/с с применением микроэлектроники" . Книжечка на 100 страниц.Попробуйте найти. Там очень полезная информация.
Есль такая. Качество не очень правда, но читабельно.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest1150

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #214 : Февраль 02, 2012, 21:14:24 »
 Я вчера, сегодня, и раньше с Aстрономом общался. Пока новенький, он еще уверен, что по такому вопросу ему подскажут микросхему, заменив которую, всё пойдёт пучком. ::) Но в целом адекватен, просто (предполагаю) у него такой период вхождения в работу в отрасли.

Aстроном, нету стенда - осцил в руки, и вперёд, в машинку, включай голову по схемам и уже имеющемуся их описанию.
Нарабатывай практику своей голове, попу тоже надо от стула отрывать.  >:(
Так работают очень многие электроники.

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #215 : Февраль 03, 2012, 18:29:37 »
не я не то что бы уверен что мне подскажут)))  я просто спрашиваю у кого были похожие проблемы и кто их как решал! я же понимаю что вы не ясновидящие и по описанию дефекта не подскажите какая микра сдохла ! просто хотел узнать в какой части хоть копать! Не заморачивайтесь по поводу меня сам разберусь )))  :D

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #216 : Февраль 22, 2012, 08:11:55 »
Доброго дня всем! Появился у меня один лифт очень странная улж-10! Работает с перерывами. так есть может месяц работать без отказов а иногда бывают каждый день отказы. Отказ состоит в том что постоянно дохнут транзисторы кт209 панели приказов. проводку всю прозвонил дефектов не обнаружил. единственное нашел по питанию вместо 24в там 28 но сходил в соседнюю машинку там точно так же. У кого было похожая беда? где копать?

guest3518

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #217 : Февраль 22, 2012, 13:33:14 »
Уважаемые коллеги.
Нужен Ваш совет.
Станция управления УЛЖ10 - 1-2-2
Проблема:
Лифт находится в режиме НР. Нахождение произвольное (на любом этаже). Вызова отсутствуют. Каждые 48 сек. двери лифта открываются и без паузы закрываются. На работу лифта, а именно, на выполнение вызовов и приказов, данное действие негативного влияния не оказывает.

К сведению:
Проблема периодического открывания и закрывания дверей, по словам жильцов, появилась сразу после монтажа. На платах заметны следы навесного монтажа, явно не согласованного со схемой изделия.
Схема данного шкафа управления отсутствует. В интернете была найдена общая схема шкафа управления данного типа. Согласно заводским памяткам и заключениям специалистов – завод на стадии монтажа и отладки вносил некоторые недокументированные изменения в схему, что затрудняет поиск неисправности.
Подскажите пожалуйста что можно сделать.

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #218 : Февраль 22, 2012, 15:25:24 »
Aстроном
Это где у тебя в панели приказов транзисторы? если в ЯВН, то какие именно? Если разные, то может быть проблема с землей или  фильтрами (всплески напряжения при включении силовых элементов)



вставил обращение, т.к. объединил темы.

guest5374

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #219 : Февраль 22, 2012, 19:40:21 »
Уважаемые коллеги.
Нужен Ваш совет.
Станция управления УЛЖ10 - 1-2-2
Проблема:
Так у вас проблемы в станции или в платах?

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #220 : Февраль 23, 2012, 16:38:49 »
Aстроном
Это где у тебя в панели приказов транзисторы? если в ЯВН, то какие именно? Если разные, то может быть проблема с землей или  фильтрами (всплески напряжения при включении силовых элементов)



вставил обращение, т.к. объединил темы.



Да в плате явн!  Разобрался уже! Где шина заземления проходит там сварка отошла! Заварят и надеюсь все будет хорошо!

guest3518

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #221 : Февраль 24, 2012, 09:32:04 »
Уважаемые коллеги.
Нужен Ваш совет.
Станция управления УЛЖ10 - 1-2-2
Проблема:
Так у вас проблемы в станции или в платах?
Пока и не знаю. Хотя бы подскажите, где копать и что смотреть. Проблема с постоянным открыванием дверей. При чем соседний лифт на такой же плате - все нормально работает. Возможно ли просто поменять платы местами для выявления дефекта или нет?

guest1150

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #222 : Февраль 24, 2012, 09:46:29 »
Можно. С разьемами поаккуратней, бывают проблемные.

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #223 : Февраль 29, 2012, 08:46:04 »
Aстроном
Это где у тебя в панели приказов транзисторы? если в ЯВН, то какие именно? Если разные, то может быть проблема с землей или  фильтрами (всплески напряжения при включении силовых элементов)



вставил обращение, т.к. объединил темы.



Да в плате явн!  Разобрался уже! Где шина заземления проходит там сварка отошла! Заварят и надеюсь все будет хорошо!

Счастье было не долгим! уже и кабину заземлил свободными проводами в подвеснике ((( сегодня опять умер . куда фильтра поставить от всплесков напряжения?

Разобрался фильтр надо ставить н двери! а какого номинала емкости и резситоры ставить?

guest4221

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #224 : Март 01, 2012, 00:23:57 »
Цитировать
разобрался фильтр надо ставить на двери! а какого номинала емкости и резситоры ставить?
Конденсатор МБГЧ - 500 (В), 1 мкФ;
Резистор С5-35-10-30 (Ом). :)
Можно ставить в станции управления. :)