Для начала постарайтесь найти сей раритет:Техническое описание ИЖТП.656342.004 ТО на"Устройство управления электропривода и автоматики пассажирских лифтов для типовых жилых зданий со скоростью до 1.0 м/с с применением микроэлектроники" . Книжечка на 100 страниц.Попробуйте найти. Там очень полезная информация.
Уважаемые коллеги.Нужен Ваш совет.Станция управления УЛЖ10 - 1-2-2Проблема:
AстрономЭто где у тебя в панели приказов транзисторы? если в ЯВН, то какие именно? Если разные, то может быть проблема с землей или фильтрами (всплески напряжения при включении силовых элементов)вставил обращение, т.к. объединил темы.
Цитата: vlad777 от Февраль 22, 2012, 13:33:14 Уважаемые коллеги.Нужен Ваш совет.Станция управления УЛЖ10 - 1-2-2Проблема:Так у вас проблемы в станции или в платах?
Цитата: Михалыч от Февраль 22, 2012, 15:25:24 AстрономЭто где у тебя в панели приказов транзисторы? если в ЯВН, то какие именно? Если разные, то может быть проблема с землей или фильтрами (всплески напряжения при включении силовых элементов)вставил обращение, т.к. объединил темы.Да в плате явн! Разобрался уже! Где шина заземления проходит там сварка отошла! Заварят и надеюсь все будет хорошо!
разобрался фильтр надо ставить на двери! а какого номинала емкости и резситоры ставить?