EkoMass
« : Март 07, 2018, 09:47:44 »
Коллеги, кто может подсказать маркировку микросхемы DA2 в блоке EkoMass  (регулятор напряжения похоже) . Разорвало микруху вхлам, все остальное целое.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 846
  • > Спасибо: 109
Re: EkoMass
« Ответ #1 : Август 17, 2026, 07:47:42 »
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает как отключить или перемкнуть EKOMASS в станции ШУЛМ?
На время ремонта очень нужно, чтоб лифт не стоял

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 846
  • > Спасибо: 109
Re: EkoMass
« Ответ #2 : Август 23, 2026, 14:09:39 »
Перефразирую, как исключить грузовзвес на шулм?

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 353
  • > Спасибо: 60
Re: EkoMass
« Ответ #3 : Август 24, 2026, 07:44:53 »
лучший, Здравствуйте, поставить диоды 299 - 289, 299 - 290 (где 299 катод), либо прям в разъем ГВУ поставить перемычки в соответствии с реле 90% и 110%

спасибо