Автор Тема: Вопросы по ПЧ iV5L  (Прочитано 41871 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #90 : Апрель 10, 2024, 07:13:26 »
Емкость показывают нормальную.
ESR растет.
Если выпаять и припаять обратно, то еще какое-то время проработают (хоть и недолго).
Из-за нагрева паяльником или феном.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #91 : Апрель 10, 2024, 07:50:28 »
Это в общем то понятно. Как и то, что место не самое удачное. Рядом радиатором, который прилично греется.
Не понятно почему на более поздних платах перестали дохнуть. Притом что конструкция этой части платы никак не менялась.

спасибо

AlexS

guest1288

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #92 : Апрель 10, 2024, 18:37:35 »
С синхронным двигателем? Эти?
Они самые.

guest4179

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #93 : Май 27, 2024, 16:20:53 »
На ПЧ ошибка InvOver Heat (перегрев инвертора),но перегрева нет, ошибка не сбрасывается, вентилятор охлаждения ПЧ работает, во время сброса включается реле готовности ПЧ и выключается после снятия сигнала сброс.
Подскажите нужно менять ПЧ IV5 LIFT ?

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #94 : Май 28, 2024, 06:53:10 »
YAN,
Ну вам рядом с ним виднее. Полистайте параметр DIS_01, найдите там данные по температуре. Что показывает. Если запредельные температуры при холодном частотнике, то вывод очевиден. Или температурный датчик сдох или схема его контроля.
Что с этим делать решайте сами.

Менять или ремонтировать.
Полноценно отремонтировать скорее всего будет дорого, но костыль привинтить для грамотного человека не так сложно.
Датчик встроен в силовом модуле, посему менять его будет проблемой/дорого. А вот приделать обманку вместо него (тупо резистор прицепить) можно. Во всяком случае для 7,5кВт это особого труда не составит (с большими будет сложнее наверное)...

Управление вентиляторами охлаждения при этом выставить "во время запуска", а не по температуре (так и рекомендовали ставить во всех руководствах).
Если будут проблемы с охлаждением и частотник реально перегреется, то он этого не увидит и сдохнет. Но вы же все равно его уже списали в утиль... При исправных вентиляторах перегрев это в общем то нереальный сценарий. Контроль исправности вентиляторов в частотнике тоже есть (если не отключили).

спасибо

YAN

guest4179

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #95 : Май 28, 2024, 15:50:29 »
SVKan
Параметр DIS_01 = 150 градусов при холодном радиаторе, а температурный датчик это два белых провода подключенных к разъёму малой платы ?
Сергей как зайти в параметр PAR_02, нажимаю PROG, но ничего не меняется.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #96 : Май 29, 2024, 08:36:49 »
Температурный датчик внутри IGBT модуля...

И да, насчет белых и прочих цветных проводов и малых плат. Не указана мощность ПЧ. Конструкция у разных мощностей отличается. И перед глазами у меня их нет. Я лет пять их уже не видел... И колупание в потрохах не совсем мой профиль. Этим отдельный человек у меня занимался. А проблема с термодатчиком наверное один раз встречалась. Никакой конкретики по точкам, проводам не будет. Только общее направление решения проблемы.

guest11820

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #97 : Июль 10, 2024, 07:28:19 »
Доброго времени суток.Станция НКУ МППЛ-/ЛИРА синхронный . Поменяли плату SinCos EnDat. При попытке запуска, выдает ошибку" Low Voltage'. Ошибка не сбрасывается.
Куда копать, подскажите пожалуйста.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #98 : Июль 10, 2024, 07:58:26 »
telesh,
А без этой платы такую ошибку дает?

ругается на низкое напряжение...
Почему? Смотреть надо. Проверить какое напряжение приходит. Посмотреть какое напряжение на шине постоянного тока он видит. Может еще чего навернулось.
Может платой ему просаживаете 24В что может влиять куда угодно и как угодно. Проводок питания 24В в левой части платы EnDat идет с платы входов/выходов? Или снизу частотника с силовой платы?

guest11820

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #99 : Июль 10, 2024, 09:19:11 »
DC BUS Volt-45-48 скачет.Просадки на плате энкодера нет. 5 и 24 норма. Вентилятор постоянно включен . И как разблокировать DIO у меня только до 36 пункта доходит.дальше не пускает PAR_04=0.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #100 : Июль 10, 2024, 10:12:22 »
telesh,
Ну было бы странно если бы с такими показаниями он не ругался.
А по факту сколько? Если померить на клеммах плюс и минус?

guest11820

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #101 : Июль 10, 2024, 10:26:15 »
N(-)-P(+)=573B
мне бы вердикт в ремонт или как?

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #102 : Июль 10, 2024, 11:06:48 »
Ну если напряжение нормальное, а частотник считает что в 10 раз меньше, то как бы вывод очевиден... вскрывать и смотреть что там с замером напряжения

спасибо

telesh

guest25924

  • Гость
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #103 : Март 05, 2025, 04:41:26 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто знает. Что за стабилитрон на плате esd  под маркировкой zd8 и что за транзисторная сборка tr2? Очень надо