Автор Тема: KLEEMANN на LC100  (Прочитано 34874 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest14338

  • Гость
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #30 : Март 01, 2018, 20:13:06 »
В станции забиты неверные параметры во входа и выхода. Забивая параметры по инструкции к LC1000 лифт в ревизии вообще не трогается с места, пускатели не включаются. Нужны параметры станции с частотным преобразователем ну или хотя бы  назначение входом и выходов платы LC100.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1438
  • > Спасибо: 84
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #31 : Март 01, 2018, 20:26:36 »
Илья,вы уверены,что дело именно в параметрах?Что мешает обратиться к официалам?Там сидят очень адекватные товарищи.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #32 : Март 02, 2018, 23:07:39 »
В станции забиты неверные параметры во входа и выхода.
Что происходит с теми параметрами которые были установлены на заводе?

guest15416

  • Гость
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #33 : Октябрь 16, 2018, 18:32:47 »
Приветствую. Не подскажите как запустить в монтажную ревизию klleman kllc100
Нужно ли проходить авто тюн на ЧП adl300?
Нужно ли заказывать пульт для платы управления?
Зарания спасибо)

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1438
  • > Спасибо: 84
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #34 : Октябрь 16, 2018, 20:50:37 »
1.Собираете ЦБ,коррекционные датчики и пускаете
2.Обычно ПЧ настроен
3.Пульт(сервисный прибор),как и документация на русском языке,прилагается.

спасибо

Анатолий Герасимов

guest15416

  • Гость
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #35 : Октябрь 19, 2018, 11:38:19 »
Спасибо за ответ.
В ревизии поехал.
Но теперь Частотник бьёт ошибку plc1.
В руководстве нет расшифровки.
Причём два лифта и у Обоих одна и та же ошибка.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #36 : Октябрь 19, 2018, 17:01:33 »
Plc1 - Ошибка сигнала обратной связи от контактора, т.е. блок контакт пускателя привода подключенный к логическому входу ПЧ не включается при старте, либо разрывается в движении при работающем ПЧ.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #37 : Октябрь 23, 2018, 23:07:57 »
вероятно у вас новая схема с НО контактами микриков контроля тормоза?

guest15912

  • Гость
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #38 : Ноябрь 15, 2018, 09:38:21 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность данный лифт каким-либо образом запрограммировать на работу по расписанию (например с 8:00 до 23:00)?
В конторе, которая обслуживает наш лифт сказали, что вообще никак, но закрались некоторые сомнения.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1438
  • > Спасибо: 84
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #39 : Ноябрь 15, 2018, 10:42:52 »
Штатно никак.Но,даже если бы это было возможно,то стоимость обслуживания осталась прежней.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3607
  • > Спасибо: 209
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #40 : Ноябрь 15, 2018, 12:13:24 »
Приколхозить реле времени на отключение вызовов. Но соверешнно не понимаю зачем эти проблемы, если лифт должен работать круглосуточно?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2026, 12:44:45 от Мишаня »
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1987
  • > Спасибо: 42
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #41 : Ноябрь 15, 2018, 16:03:31 »
Однажды в офисе была проблема, когда лифт зависал в промежуток 2-3 часа ночи.
Почему -никому не известно. Ошибки не критичные, питание по зданию - в норме. Проверяли через Fluke и через местный контроль питания.
Поставил таймер, который выводил лифт из группы на данный интервал. Потом лифт резко ушел к конкурентам. Затем вернулся. После восстановления/замены многих плат более проблема замечена не была.

guest15912

  • Гость
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #42 : Ноябрь 15, 2018, 16:19:48 »
Спасибо за ответы!
Ночью в 4х этажном здании открыт только макдак на первом, остальные этажи закрываются на ночь или ведется ремонт. Так что хочется его отключать, чтобы посетители кафе не ездили куда не следует.
Да, была мысль прицепить его к реле времени на пожарном щите, чтобы подавалась имитация пожара и лифт уходил на первый этаж.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2026, 12:46:10 от Мишаня »

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1987
  • > Спасибо: 42
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #43 : Ноябрь 15, 2018, 18:00:00 »
не совсем хорошее решение.
При плохом обслуживании двери могут «съезжать» из зоны ВКО (полностью открытые двери), затем подтяжка обратно. И так всю ночь. Вопрос: как долго привод дверей выдержит такое издевательство?

спасибо

Zadorro

guest17757

  • Гость
Re: KLEEMANN на LC100
« Ответ #44 : Сентябрь 03, 2019, 06:48:41 »
Привет всем. Какими параметрами на ПЧ gefran adl 300 убрать откат кабины при старте?