Здравствуйте.В случае пропадания сигнала разрешения работы на DI5 остановка происходит выбегом (1601 параметр). При этом пускатель ГП включен.Согласно инструкции параметр 2005-[0]. Контроль перенапряжения отключен.Вопрос, какое напряжение разовьется на шине постоянного тока, в частности на лифте, при остановке выбегом?
при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.