Здравствуйте. Нубский вопрос:
Объясните, пожалуйста, принцип подсчёта этажей в варианте со шунтами, то есть с датчиками IPU, IPD, DZ+1LS.
Ситуация следующая: по словам жильцов и механика, лифт 2–3 раза в день уходит на коррекцию — доезжает до этажа, затем следует пауза (прочерк) и старт вниз. В памяти зафиксированы ошибки:
OpMode NAV
OpMode DCP
/DZ in NST
Brake fault
Пока проводил диагностику, заметил одну особенность: при остановке кратковременно гас (а возможно, и перезагружался) сервис-тул. Логически пришёл к выводу, что параллельно катушке тормоза отсутствовал варистор. После его установки перезапуски прекратились.
Однако сам дефект пока поймать не удалось. Зато было замечено, что при движении одновременно срабатывают датчики IPU и IPD, хотя счёт при этом не сбивается.
В шахту тоже заглянули — действительно, такое явление (одновременное срабатывание обоих датчиков) имеет место: шунты физически заезжают в оба датчика.
Вопрос:
Нормально ли это, или всё же должна быть чёткая последовательность срабатывания датчиков? Или, возможно, при контроле счёта учитывается направление движения, то есть в расчёте этажа участвует только один из датчиков — IPU или IPD (в зависимости от направления), в паре с DZ+1LS?
Сам лифт работает без остановок, застреваний и простоев не было, но ошибки по тормозу и OpMode смущают.
Так же могли ли быть помехи от тормоза так же причиной сбоев?
Метеор, MCS220, ПЧ Астар 620, обычная VTRка.