Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 790279 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

guest7469

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1305 : Январь 10, 2017, 20:21:09 »
авария шахты, несанкционированное проникновение в шахту

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1306 : Январь 10, 2017, 21:56:25 »
А1 - Несанкционированное открытие одной двери шахты при нахождении кабины не в точной остановке, или во время движения кабины.
1.4.8.1 Контроль несанкционированного проникновения в шахту со стороны по-садочных площадок и кабины осуществляется непрерывно в процессе работы лифта путем считывания информации со вторых контактов шахтных выключателей через резисторы, установленные в шахте.
Анализ величины сопротивления при открытии одной, двух и более дверей шах-ты производится с помощью платы защиты, матрицы и питания в шкафу. При срабатывании любого из выключателей блокируется управление лифтом

Руководство по эксплуатации РЭ008-35 для lwC5066

guest9447

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1307 : Январь 12, 2017, 22:47:43 »
Если просто то а1 это незамкнут контакт на портале охрана шахты. Через сопротивление

guest7380

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1308 : Январь 14, 2017, 17:48:47 »
Здравствуйте, ШУЛМ с фотореверсом (прошивкa - 506n) после открытия сразу начинает закрываться. Вопрос в следующем - как добавить выдержку времени? Параметр П8 положительных результатов не дал, кнопка закрытия целая.
Сам фотореверс не рабочий и восстановаливать (менять) его никто не собирается, поэтому выход пока только в этом.

guest4326

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1309 : Январь 15, 2017, 19:51:15 »
Если просто то а1 это незамкнут контакт на портале охрана шахты. Через сопротивление
А не наоборот ли, А1 - замкнут контакт сопротивления охраны шахты?

guest4897

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1310 : Январь 16, 2017, 09:03:13 »
ReAnimator, Был похожый случай. ШУЛМ 506.* привод дверей БУАД+фотореверс. При кратковременном перекрывании луча фото реверса двери закрывались сразу после освобождения проема. Оказалось цепи БУАД неправельно смонтированы. ( Что конкретно было за прошедшее время не помню. Отличия при монтоже 505 и 506 версии смотреть надо)

guest8961

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1311 : Январь 21, 2017, 21:02:03 »
Добрый вечер,у меня вопрос по версии 5.0.2.1 .ошибка 93 ,а с версией 5.0.1 работает,и в версии 5.0.1. ошибки нет этой .пкл 32 плата,но завода МЭЛ. Получается вроде как ШУЛР,но без частотника,а панели выглядит,как у ШУЛКа.Это проблема с аккумулятором памяти DALLAS?для версии 5.0.1 он получается не нужен?если проблема в самой микросхеме,то где ее можно найти версию 5.0.1?спасибо

guest111

  • Гость

guest12300

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1313 : Январь 27, 2017, 20:22:31 »
Здравствуйте. Если дверной привод управляется БУАДом, то куда в таком случае установить фильтры, для исключения ресета пкл-32? Перезапуск при попытке открытии дверей. На фазу идущую на БУАД ставил - бестолку. Спасибо.

guest2372

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1314 : Январь 27, 2017, 21:05:43 »
А БУАД управляется пускателями? Проверяйте RC-фильтры, стоящие параллельно катушкам пускателей.

guest12300

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1315 : Январь 27, 2017, 21:38:46 »
Да, пускателями. Фазы с пуспактелей отключены, фильтры исправные новые.

guest2372

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1316 : Январь 27, 2017, 21:52:55 »
Попробуйте исключить пускатель из схемы(временно). Возникнет ли перезапуск в этом случае?

guest12300

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1317 : Январь 27, 2017, 22:06:32 »
Как раз на следующей неделе буду на этом доме и хотел их отключить, правда не временно, а на совсем или на совсем нельзя?

guest2372

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1318 : Январь 27, 2017, 22:25:23 »
Формально на совсем нельзя-это изменение схемы...

guest12300

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1319 : Январь 27, 2017, 22:45:28 »
Глупый вопрос конечно, но зачем вообще эти пускатели и идущие в никуда три фазы с них, на лифтах с БУАДом. Я думаю это лишний раз подтверждает весь идиотизм и маразм этих убогих станций.