Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 788296 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #990 : Сентябрь 04, 2013, 21:08:30 »
речь я так понимаю речь идёт о стабилизаторе питания 24В. А теперь попрошу посмотреть новую схему которая пошла с 2011-го года, а в частности на том факте что в подвисниках не стало провода N24, только N220. А теперь предлогаю провести эксперимент  и отключить нейтраль -что вы увидете ? Догадываетесь?-правильно 220 вольт на 132 конце через БУАД, освещение кабины, фотореверс и так далее. Доходит до смешного - монтажник подключает что-то на кабине и кратковременно пропадает нейтраль- ППЗМ и ПКЛ32 - в ремонт.

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #991 : Сентябрь 05, 2013, 18:15:36 »
Купили плату ПКЛ-32-04,версия LWC.5.0.5.1W, без внешней ПЗУ,специально оговаривал,что нужна плата для подмены плат с версией 501,502. Ставлю на лифт-горит светодиод "охрана шахты",на индикаторе А2 (второй этаж). Вопрос -что делать? Так как доки нет,скачал у Наладчика матрицу 506-й версии, скан 15(298) вообще пустой. Так может ли эта плата работать со старой" диодной охраной шахты"?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #992 : Сентябрь 05, 2013, 20:38:26 »
Установить на плату процессор с версией программы LW 5.0.1 или LW 5.0.2!!! Плата это всего-лишь "железо", функциональное назначение входов/ выходов прописано в программе в соответствии с заложенным алгоритмом. Версия ПО LWC 5.0.3 для ШУЛМ, соответственно алгоритм охраны шахты принципиально по другому прописан. 

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #993 : Сентябрь 06, 2013, 04:41:15 »
Oleg Aksenov спасибо!

guest4897

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #994 : Сентябрь 06, 2013, 08:24:12 »
 Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что ШУЛМ по приказу закрывает двери с выдержкой не более 1-2 сек?(фактически почти сразу)  При этом по вызовам двери закрывает согласно времени установленного программно(до 10 сек делал). Несколько таких домов появилось (((

guest1150

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #995 : Сентябрь 06, 2013, 13:36:06 »
Не вижу проблемы. Наоборот.
Номер п/о не озвучен Вами.

guest6017

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #996 : Сентябрь 06, 2013, 15:30:56 »
Шулмы годов так 2009-2010 помнится почти так работали. Там была разница когда приказ нажмешь. Если ДО полного окрывания двери, то стоял указанное время, если ПОСЛЕ полного открытия, то закрывал двери сразу после нажатия. Всех устраивало.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #997 : Сентябрь 06, 2013, 22:02:23 »
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что ШУЛМ по приказу закрывает двери с выдержкой не более 1-2 сек?(фактически почти сразу)  При этом по вызовам двери закрывает согласно времени установленного программно(до 10 сек делал). Несколько таких домов появилось (((
Если речь идёт о московских заменах (2012 год и далее). то это сделано спецеально по многочисленным жалобам жильцов. Версию на вскидку не скажу-ибо в этом году Шулмов практически нет.

guest4897

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #998 : Сентябрь 09, 2013, 08:12:09 »
Наверное, не так выразился. Пассажир не успевает выйти а двери закрываются. Хотя при  вызове стоит положенное время.(версия 506)

guest5918

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #999 : Октябрь 07, 2013, 18:41:15 »
А у меня вот тоже проблема с закрытием дверей имеется. Лифт одиночка (506 версия), в нормальной работе, при обслуживании вызовов или приказов  закрывает двери примерно через 30 секунд после открытия. Причем если переключать из режима погрузки на управление из машинного, закрытие происходит без задержки. Фотоэлемент срабатывает нормально и закрытие, после реверса происходит как положено. ПЗУ поменял - не помогло, поменял всю плату (ПКЛ-32) - тоже безрезультатно. На БУАД грешить смысла нет, т.к. сигнал задерживается где то до реле закрытия дверей. Сталкивался может кто с таким явлением? Или какие мысли у кого, поделитесь...
А ещё странный полтергейст завелся на подобном лифте, только он уже благополучно работает примерно год - полтора. Самопроизвольно меняется параметр исключения этажа и причем только девятого. Именно меняется параметр (П 22 0). ПЗУ поменял, плату целиком поменял. А всё равно, примерно через день-два работы происходит программное исключение из работы этажа. Что тут делать нужно? Может это  Карлсон балуется?

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1000 : Октябрь 14, 2013, 21:15:31 »
Это в Казахстане. Скажите LW5.0.2.3 которую предлагают на замену не использует Dallas для пользовательских параметров?

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1001 : Октябрь 15, 2013, 07:20:12 »
Скажите LW5.0.2.3 которую предлагают на замену не использует Dallas для пользовательских параметров?
Использует. Но если лифт со стандартными параметрами и вы не хотите использовать даллас (т.е менять его иногда) то можете заказать спецПЗУ -такие тоже есть. Нужно при заказе это указать.

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1002 : Октябрь 15, 2013, 07:53:10 »
А  параметр П12 входит в группу стандартных?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1003 : Октябрь 15, 2013, 10:54:29 »
Ответ на этот вопрос в "руководстве пользователя", оно тоже есть по ссылке.

Если Вы не приступите к изучению документации и будете продолжать "почемучку", последует модерирование.

guest5586

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1004 : Октябрь 16, 2013, 16:44:36 »
Лифт периодично встает на одном этаже с открытыми дверями  и срабатывает охрана шахты , что делать подскажите, поменяли все концевые дш, вко,вкз, дк, плату поменяли не помогает, подпольник работает