Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 786353 раз)

0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.

guest3369

  • Гость
Как часто плата виснет? Попробуйте заменить на запаску или поменять с другим лифтом,


Плату поменяли,все выходные лифт проходил :)
 На многих лифтах платы виснут, а парка так постоянно >:(

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Зависания ПКЛ-17 из-за пары, гарантированно устраняет только переделка на DS1232
Что толку причитать, есть проблема - есть метод её решения, берём паяльник и дорабатываем  платы на проблемных адресах.

guest2077

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #512 : Декабрь 01, 2009, 15:37:25 »
Мужики, такая проблема:  ШУЛМ с EMOTRONOM, пытается тронуться с точной остановки, пускатель главного привода включен, частотник измеряет сопротивление статора(раздаётся характерный писк), потом включается тормоз, частотник работает на удержание, но лифт немного откатывается, потом тормоз опять накладывается, снова происходит измерение сопротивления и так несколько раз. Проверили цепочку тормоза. Немного разгрузили противовес. Проверили всю силовую. Лифт перестал откатываться, но по прежнему не может нормально тронуться. Ошибок частотник ни каких не выдаёт.  

guest1977

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #513 : Декабрь 01, 2009, 23:47:33 »
Недавно была забавная заявка на свежепущеном ШУЛМе : появлялись 15 кг. Повесили груз под пол. 15 кг стали появляться начиная этажа с третьего. Все ничего, но шаристые жильцы начали его ставить в погрузку кнопочкой. Дали дополнительную жилу в шлейфе - результат = 0. Оказалось все проще: монтажники кронштейн крепления шлейфа не к нижней балке кабины приварили, а к подвижному полу.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #514 : Декабрь 02, 2009, 00:57:57 »
Оказалось все проще: монтажники кронштейн крепления шлейфа не к нижней балке кабины приварили, а к подвижному полу.
Тема про крепление подвесников к подвижному полу  "с бородой"...

guest1977

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #515 : Декабрь 02, 2009, 09:16:08 »
Ха ха к меня такое в первый раз ;D

guest3369

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #516 : Декабрь 06, 2009, 06:46:08 »
У нас пригнали москвичи и щас ставят новую прошивку 5.0.4.2.2 >:(
Вчера 2 лифта и с новой зависли >:(

guest3352

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #517 : Декабрь 06, 2009, 19:05:43 »
проверте всетаки подключение матрици, не исключена борада или коза ::)

guest266

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #518 : Декабрь 06, 2009, 19:33:21 »
У нас пригнали москвичи и щас ставят новую прошивку 5.0.4.2.2 >:(
Вчера 2 лифта и с новой зависли >:(
Еще бы сообщить о том, что на одном из этих домов стоит милицейский ретранслятор, а на другом - антенны сотовой связи. В Нижнем Тагиле подобные лифты монтировала и пускала ваша контора не меняя программного обеспечения. Там почему-то проблем нет. Здесь можно сделать два вывода.
1. В Екатеринбурге кто-то не заинтересован в лифтах ЩЛЗ
2. В Екатеринбурге, похоже, нет грамотных монтажников, наладчиков и эксплуатации.
Подобные лифты работают в гораздо большем количестве в других городах России. Таких проблем нет более нигде. К стати, что там у вас с не работающими пускателями в количестве приблизительно 400 штук? Всего, если не ошибаюсь, у Вас установлено 460 лифтов

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #519 : Декабрь 06, 2009, 21:32:26 »
Еще бы сообщить о том, что на одном из этих домов стоит милицейский ретранслятор, а на другом - антенны сотовой связи. В Нижнем Тагиле подобные лифты монтировала и пускала ваша контора не меняя программного обеспечения.
Осмелюсь спросить alexander -а как это влияет на схему лифта, если конечно вся эта аппаратура не запитана от лифтовой силы?

guest3369

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #520 : Декабрь 07, 2009, 17:54:41 »

Здесь можно сделать два вывода.
1. В Екатеринбурге кто-то не заинтересован в лифтах ЩЛЗ
2. В Екатеринбурге, похоже, нет грамотных монтажников, наладчиков и эксплуатации.
Подобные лифты работают в гораздо большем количестве в других городах России. Таких проблем нет более нигде. К стати, что там у вас с не работающими пускателями в количестве приблизительно 400 штук? Всего, если не ошибаюсь, у Вас установлено 460 лифтов
1.вывод неправильный
2.монтаж действительно был безобразный. Быстро демонтировали - быстро монтировали.Главное же доложить что все лифты поменяны ;)
Насчет пускателей не знаю , у меня все норм.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #521 : Декабрь 07, 2009, 18:46:06 »
В Екатеринбурге кто-то не заинтересован в лифтах ЩЛЗ
Нельзя так категорично.Лифты ЩЛЗ разные бывают,особенно станции управления.Если со станциями УЛ завода Калибр,то милости просим.
 Но это я сужу со своей колокольни.Слава богу,ещё ни одна чебоксарская станция в Киев не попала.А вот в Харьков,похоже,сумели втюхать эту шнягу.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2009, 18:49:21 от Ustas »

guest1150

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #522 : Декабрь 07, 2009, 20:03:08 »
Цитировать
Слава богу,ещё ни одна чебоксарская станция в Киев не попала
Выступлю только по поводу ШУЛМ. Калибровкая станция понравилась в отношении платы А4 и тем что силовые клеммы пространственно отделены от прочих - немаловажно! Но блок реле - отстой, финтифлюшки с фантиками. Портит всё!

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #523 : Декабрь 07, 2009, 20:46:13 »
 Ключевым словом было УЛ,а не Калибр.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #524 : Декабрь 07, 2009, 22:04:11 »
Лифты ЩЛЗ разные бывают,особенно станции управления.Если со станциями УЛ завода Калибр,то милости просим.

Нет уж лучьше ШУЛМ со всеми его странностями. Кстати Калибр начал клепать ШУЛМ -так что "будет и на вашей улице праздник".  А кому не по душе ШУЛМ -ШЛ-Ром  по голове получит... ;D

А с Екатеринбургом там странная история - слышал что прищла жалоба на 300 перезагружающихся ШУМов. Сам факт перезагружающейся ПКЛ 32 на ШУЛМ  весьма странен, ибо еденичен и как правило имеет под собой вполне простую и объяснимую причину, а 300 штук - похоже на дурную шутку:)