Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 784189 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

guest111

  • Гость
Плату ПКЛ за 14 лет до ума вроде бы довели.Работает более мене надёжно.
Работает действительно более-менее надежно, но корявость программ и заумность программирования параметров оставляют желать лучшего...

guest2378

  • Гость
Вылезла проблема на ШУЛМе с БУАДом  при открывании  или закрывании дверей лезут ошибки 57,58(превышение контрольного времени ожидания включения ВКО,ВКЗ) реальное время менее 3 сек.Как увеличить это время?
 

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Поподробнее можно? А с БУАДом -то всё в порядке?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Давелось запускать ШУЛР-5, с Unidrive и WITTURовским движком... В инструкции описан автотюнинг со снятием нагрузи и последующая фазировка при возникновении проблем с движением... В ревизию запускал не я, но возникла интересная ситуация: один лифт работал нормально, а второй ходил в "другую" сторону - беребор всех комбинаций фаз -как это предписано инструкцией ничего не дал, но на лицо следующее наблюдение... Лебёдки стоят зеркально, т.е. где у одной лебёдки ветка кабины, там у другой ветка противовеса - выкрутился из этой ситуацией с помошью обмена управляющих сигналов "вверх"и "вниз". Судя по всему следоволо бы поменять каналы Энкодера, но сие не предусмотрено конструкцией разъёма... Что скажите по этому поводу?

guest43

  • Гость
Судя по всему следоволо бы поменять каналы Энкодера, но сие не предусмотрено конструкцией разъёма... Что скажите по этому поводу?

В Омронах с УЛ если неправильная фазировка энкодера, то лифт едет примерно на скорости дотягивания. Есть программная возможность фазировки: параметр F1-05

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
В Unidrive есть угол смещения энкодера относительно обмотки , но это я так понял чтобы избежать фазирования обмотки двигателя... Дело ещё в том что полной инструкции как всегда не прилогалось - только необходимые параметры и их описание... (Вечером я сие выложу)...

guest2378

  • Гость
Поподробнее можно? А с БУАДом -то всё в порядке?
C БУАДом  всё в порядке ,плата на другом лифте делает тоже самое,
с момента подачи команды на открытие до ошибки "авария дверей" проходит менее 3 сек.никакие двери даже без БУАДа неуспевают открытся.

guest2378

  • Гость
беребор всех комбинаций фаз
Попробуй поменять фазы на двигателе, просто ПЧ выдает фазы так как он запрограммирован ,а не так как он их получает.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Так я ж и написал, что перебирали все наборы фаз на двигателе - результата не получили - кроме ухучшения работы... Может стоило заодно и угол смещения энкодера менять....
В принципе вопрос чисто теоретический...
« Последнее редактирование: Май 22, 2008, 18:38:01 от naladchik2006 »

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
]
C БУАДом  всё в порядке ,плата на другом лифте делает тоже самое,
с момента подачи команды на открытие до ошибки "авария дверей" проходит менее 3 сек.никакие двери даже без БУАДа неуспевают открытся.
А сбросить плату на стандартные установки и запрограмировать всё заново не пробывали, в том числе и наличие БУАДа?

guest2378

  • Гость
А сбросить плату на стандартные установки и запрограмировать всё заново не пробывали, в том числе и наличие БУАДа?
Перепробывал все варианты с программой,успевает открыть двери на 2/3 затем ошибка "авария дверей" ,перезапускаеш плату тогда открывает до конца при закрывании тоже самое,в остальном абсолютно рабочая плата.Подскажите хоть в какую сторону думать?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
А сбросить плату на стандартные установки и запрограмировать всё заново не пробывали, в том числе и наличие БУАДа?
Перепробывал все варианты с программой,
Совершенно непонятно, что значит перепробовал все варианты?
Евгений же чётко спросил, устанавливал стандартные значения (П1-1)?
Устанавливал наличие БУАДа (П4-С5-0)?
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest2378

  • Гость
П1-1 не устанавливал завтра попробую,а наличие БУАДа и его отсутствие я конечно же пробовал.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
П1-1 не устанавливал
Первое дело. Скорей всего именно здесь собака порылась.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest2418

  • Гость
Цитировать
Желаемого результата не получилось.Упорно лезет "авария дверей".
  Обычно эти ошибки вылетают когда не срабатывает цепочка безопасности на КМ6,КМ7(цепь 285-410 через диод) Только если на другом лифте плата работает так же,наверное плата дохлая.