Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 791219 раз)

0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.

guest18203

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1620 : Ноябрь 18, 2019, 09:15:02 »
Всех приветствую. Станция шулм. Привод упдкл. Лифт может неделю работать, может час, потом встает с ошибкой 63 - одновременное срабатывание вкз и вко. Происходит это в момент отпирания замка ДК.
В какую сторону копать?

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1429
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1621 : Ноябрь 18, 2019, 11:34:38 »
В сторону регулировок замка ДК-ДШ.

guest14581

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1622 : Ноябрь 18, 2019, 16:21:01 »
Для начала продуть энкодер, а лучше заменит его, протянуть провода на УПДКЛ.  Крайний случай замена УПДКЛ.

guest7380

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1623 : Ноябрь 18, 2019, 17:43:05 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сталкивался ли кто - нибудь с проблемой в виде отсутствия импульсов IND на плате ПКЛ17 ? Не идут уже непосредственно с регистра. Сам регистр заменен, так же проверена работа дешифратора ИД7 (DD10). ПЗУ рабочее.
На плате ошибка 61, цепи ДЗ и ДТО проверены и исправны.
UPD: Был неисправен процессор.

guest3959

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1624 : Февраль 03, 2020, 21:40:56 »
Коллеги, поделитесь пожалуйста схемой пкл32-06, ну а если не жалко то и всего шкафа со спецификацией, заранее спасибо

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1429
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1625 : Февраль 03, 2020, 22:20:55 »
http://naladchik2006.ru/viewforum.php?f=60 Доступно становится после регистрации.

guest18647

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1626 : Февраль 06, 2020, 10:42:28 »
Всем доброго дня. Не судите строго. Лифт шулм. Ошибка 2 - несанкционированное открытие шахты на нескольких площадках. KV13 есть, Все шахтные микродатчики есть в рабочем состоянии. Что может быть, что смотреть?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1627 : Февраль 06, 2020, 16:08:07 »
Резисторы соединенные через контакты охраны дверей шахты подключены к плате ПЗМП. Проверяйте сопротивление на входе ПЗМП, при закрытых дверях = бесконечность. Читать здесь

guest18595

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1628 : Февраль 17, 2020, 14:35:29 »
привет всем. Нужна  помощ. Пкл-17 нет на 3,6,8 -ах индикации на приказах,вызовах и соответственно на динамическом табло индикации в кабине не работают три сигмента, но сами сигменты исправны( проверялось отдельно подачей 5 вольт) .нет сигнала с самой платы контроллера. Возможно погарели ключи управления, но нет принципиальной схемы платы контроллера. dt_10p_wityaz@mail.ru у кого есть поделитесь ну или советом помогите.

guest7380

  • Гость

guest7380

  • Гость
Здравствуйте, есть ли в открытом доступе схема на ПУ-4-0 КЕУЛ.758727.001   ?

guest7380

  • Гость
Нашел https://yadi.sk/d/PzJwpLa1R5TgIA
Почему - то не могу изменить свое же сообщение   ???

спасибо

vlad, Саня

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Почему - то не могу изменить свое же сообщение
Время в течение которого можно редактировать своё сообщение - 2 дня.

guest14421

  • Гость
Небольшие непонятки с ШУЛМ.Версия 5.0.3.,одиночка.
Механик готовит его к инспектору.Начал проверять подпольники (110 в частности).При нажатии на взвешивающую планку,подпольники (15,90,110) размыкаются,но лифт в Ревизии всё равно едет.
Если физически разорвать контакт ,например, снять в ВПКашки провод 304 или снять его же на крыше кабины,то лифт выдаёт ошибку 66 и никуда не едет.
Если встать ,при выключенном лифте и сброшенных с платы разъёмах,на контакты 299-304 или 299-290,то при нажимании на взвешивающую планку ,соответственно,размыкается цепь 299-304 или пропадает диод в 299-290.
Но лифт при подключённых разъёмах никуда не едет.
Что за чертовщина не пойму.
Под конец рабочего дня обратил внимание,что первый движок на переключателе SW2 стоит в положение ВВЕРХ.Может это как-то влияет.
Так как уматались,то спускаться снова на первый этаж под кабину уже не стали.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Что за чертовщина не пойму.
1. Индикация соответствующих светодиодов на плате ПКЛ32 для кого?
2. Срабатывание контактов (датчиков) в ячейке матрице проверяется в станции управления.
Отключить напряжение питания. Установить переключатель мультиметра в положение "прозвонка диодов" (обычно обозначено значком диода). Проверить соответствующие ячейки 15 кг: между клеммами 288 (строка) - щуп "+", 299 (столбец)- щуп "-", и так далее 90%: 289 - 299, 110%: 290 - 299 - мультиметр должен показывать падение напряжения диода в замкнутых ячейках матрицы и бесконечность в разомкнутых ячейках матрицы.