Автор Тема: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)  (Прочитано 796633 раз)

0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2010 : Ноябрь 02, 2017, 00:32:44 »
fartovoy, каждый контакт переключателей режимов работы через диод  включен в свою ячейку матрицы, вот эти цепи и следует "прозвонить".

guest10935

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2011 : Ноябрь 11, 2017, 20:58:40 »
Могилевский грузовик, с внутренним управлением. При нажатии на кнопку вызова она начинает мигать (как и положено), но в кабине нет индикации с какого этажа пришел вызов. Когда даешь приказ на этаж, где нажат вызов, кнопка вызова светится постоянно. Контакта 90% нет, и в программировании пункта о наличии данного контакта тоже нет. В понедельник сдача, а тут такой косячок. Подскажите, в чем может быть причина.

guest2969

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2012 : Ноябрь 12, 2017, 20:10:16 »
Мигающай светодиод в  кнопке  поста приказа и есть индикация с какого этажа поступил вызов. При нажатии горит постоянно и едет куда надо. Так и положено.

guest2246

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2013 : Ноябрь 12, 2017, 21:02:04 »
Так он и пишет, что мигает в кнопке вызова, а в кнопке приказа не мигает. Надо проверить подключение 651 провода. Из приказника к нему должен подключаться провод с маркировкой 10a. А там ещё есть провод с маркировкой 10d. Маркировка похожа, часто путают.

guest10935

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2014 : Ноябрь 12, 2017, 23:03:43 »
Мигающай светодиод в  кнопке  поста приказа и есть индикация с какого этажа поступил вызов. При нажатии горит постоянно и едет куда надо. Так и положено.
Мигающий светодиод в кнопке вызова. В том то и беда, что в приказнике ничего не светится.


Автоматическое объединение сообщений.

Так он и пишет, что мигает в кнопке вызова, а в кнопке приказа не мигает. Надо проверить подключение 651 провода. Из приказника к нему должен подключаться провод с маркировкой 10a. А там ещё есть провод с маркировкой 10d. Маркировка похожа, часто путают.
651 подключен, и при нажатии приказа кнопка светится, с этим проблем нет.

guest6227

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2015 : Ноябрь 16, 2017, 09:31:11 »
Добрый день. Напомните какие манипуляции нужно произвести на пу-3 для режима эвакуации (безмашинник, яскава, ибп). Чё-то там с перемычками джемперами... Спасибо.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1046
  • > Спасибо: 244
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2016 : Ноябрь 16, 2017, 19:09:28 »

спасибо

ivanenko_sergey

guest11176

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2017 : Ноябрь 21, 2017, 12:00:42 »
уважаемые форумчане. Проблема с ПУ-3 (плата 2016 года, на SMD компонентах, с частотником). При запуске лифта отсутствует скорость, не горят HL33-HL32 (направление вверх-вниз HL21-HL22 срабатывает), тормоз тоже не отпускает ( видимо вследствие отсутствия скорости). Не включается как малая так и большая. Светодиоды контроля скорости не горят. с DD21 подается на 18 и 19 ноге постоянно 5 вольт. Что в штатке 5 вольт выдает что при запуске
ФАИД 469135.035-05

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1046
  • > Спасибо: 244
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2018 : Ноябрь 21, 2017, 12:28:32 »
А команда на открытие тормоза от частотника то приходит? В эту сторону и смотрите.
Скорость станция выставляет только после получения команды на открытие тормоза от частотника. Нет команды - нет скорости, и тормоз ессно не открывается.

guest5229

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2019 : Ноябрь 21, 2017, 12:28:59 »
Сигналы 014, 013, 012. проверяйте. УЛ не выставляет сигналы скорости пока не придет сигнал 013 и 012. А ЧП не выдаст эти сигналы пока нет задания скорости. Из-за этой особенности нулевая скорость в привода в связке с ПУ-3 всегда устанавливается ненулевой, примерно 0,4 Гц. Какой тип привода у Вас. Есть вроде инструкции от производителя-им и следуйте.

guest7380

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2020 : Ноябрь 21, 2017, 13:30:32 »
Здравствуйте, проходная кабина, без мп, с режимом эвакуации. Вопрос такой - в режиме эвакуации, вне зависимости от этажа, начинает открывать обе двери. Естественно механический замок препятствует открытию второй двери и он начинает как бы "играть" ими, не давая полностью открыться. В "НР" ведет себя вполне адекватно.
Может кто сталкивался с подобным? не получается уловить логику такого поведения и с чего начать.
Плату пока не меняли, ПО:ФАИД.10452-01.
(соседние подъезды с такими же процессорами работаю нормально).

guest11176

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2021 : Ноябрь 21, 2017, 14:27:16 »
Сигналы 014, 013, 012. проверяйте. УЛ не выставляет сигналы скорости пока не придет сигнал 013 и 012. А ЧП не выдаст эти сигналы пока нет задания скорости. Из-за этой особенности нулевая скорость в привода в связке с ПУ-3 всегда устанавливается ненулевой, примерно 0,4 Гц. Какой тип привода у Вас. Есть вроде инструкции от производителя-им и следуйте.
проверю. Если что - частотник Данфос FC302
получается что помимо готовности частотника должен быть в первую очередь появиться сигнал 014 и 013? А далее уже индикация скорости и отпускание тормоза? Механический тормоз как понял тоже отпускает частотник подачей сигнала КОНТР.ТОРМОЗ? Также частотник показывает ошибку А63

Меня насторожило что на 18 и 19 ноге DD21 держится постоянно 5в и не меняется при нажатии Вверх-вниз. По сути станция индицирует только направление а на оптроны сигнала Скорость1 и Скорость2 подается 5в что на анод что на катод

guest5071

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2022 : Ноябрь 21, 2017, 16:58:45 »
Кто вас учил диагностике? Ну, наверно. для начала плату " махнуть" надо, а уж потом дальше шуршать. куда подальше какие-то 5в мерить на плате? Сначало определяем: плата, ЧП, а уже дальше по конкретике.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2023 : Ноябрь 21, 2017, 17:09:31 »
Из написаного Olimp-ом я понял,что при нажатии кнопок направления ,плата вообще никак не реагирует.Непонятно тогда, откуда у него уверенность,что дело именно в ПУ-3?

guest11176

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2024 : Ноябрь 21, 2017, 17:15:50 »
yus, прекрасно знаю что замена плат идеальная диагностика, чем мы и займемся через пару часов (утром не хотелось чтобы второй подъезд дома страдал из-за неисправности первого, самый пик жильцов был).
Alex1807, при нажатии кнопок срабатывает только индикация направления (вверх-вниз), линейный пускатель врубает частотник - дальше все, скорость1 и 2 не индицируется, тормоз не отпускает.  Частотник вылетает в А63 периодически. Началось все с того что за день до данной проблемы лифт просто отключился по 45 без сопутствующих ошибок по ПУ-3 (обычно 45 сопровождается стандартной 44 или чем-то другим). на следующий день встал уже основательно.
У меня как электронщика пало подозрение в первую очередь пало на микруху управляющую "скоростью". Сейчас освежив память и почитав алгоритм обращения ПЧ к ПУ уже частотник пал под подозрение, так как на ПУ кроме 012 контакта готовности ПЧ больше нет никакой индикации относительно ПЧ. Конечно, перестановка плат окончательно даст знать в чем трабла.