Все регистры включены в одну шину данных и если с обвязкой гарантированно всё в порядке, проблему нужно искать здесь. Причём не факт, что проблема именно в микросхеме DD16 регистра Stb входов. Для начала, я бы проверил осциллографом каждую линию шины - не подсажен ли уровень. Либо при отключенном питании мультиметром, в положении "прозвонка диодов", проверять идентичность значений по линиям относительно общих + и -. Проверил бы, правильно ли формируются ошибки b5-b8, замыкая выводы соответствующего оптрона Stb. Если явного отклонения электрических параметров, свидетельствующих о физическом повреждении какого-либо регистра, не удаётся обнаружить - остаётся тупо "дёргать" регистры.
Как я понимаю: Циклический последовательный опрос строк матрицы М1 производит плата ведущего лифта ( с неё идут импульсы). Импульсы опроса матрицы М1 попадают через диоды на RETSCAN M1 каждой платы в группе. Отключил 700-е, нет импульсов RETSCAN M1 на этой плате, а она в группе через 900-й - вот и формируется ошибка А1.