Автор Тема: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)  (Прочитано 796799 раз)

0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #165 : Апрель 22, 2008, 21:06:49 »
 Может немного не в тему,но опять о температуре в МП,оговоренной в ПУБЭЛ.Вызывают меня на ОТИС с частотником OVF-20.Стартует с первого этажа через раз.Приказ воспринимает,закрывает двери,но при попытке старта индикация первого этажа пропадает(две чёрточки),потом появляется опять индикация первого этажа(он же в точной первого этажа),лифт открывает двери.Нажимаем опять приказ - цикл повторяется.При очередной попытке уехать на 24-й этаж удалось(не пешком же идти,остальные лифты ещё в монтаже).Подключил SVT к плате LCB.Посмотрел ошибки.LCB сказала:"А я что,у меня всё нормально,это частотник мне работать нормально не даёт."Подключаюсь к частотнику,просматриваю ошибки,и что я вижу?INV: Temp meas.Смотрим описание ошибок:



 После установки в МП калорифера,меня больше не беспокоили.
 P.S.Всё-таки обожаю я ОТИСы.Заявок минимум,а деньги капают.На втором месте УКЛ,потом УЛ.
 А вот Родос оказался на последнем месте.220В на кнопке Стоп в кабине(идея хорошая - жмёшь Стоп - звонит звонок в приямке) - горе любого наладчика.Выгорает пол-платы.Ребята,выкусывайте их куда подальше!
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2008, 21:35:02 от Ustas »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #166 : Апрель 22, 2008, 22:23:27 »
Резисторы рвет от резких перепадов температуры:
Vlad просто завидую Вашей способности глубоко вникать в суть любого вопроса
1. Я работаю на стройке и лифты пускаем вне зависимости от погоды. Не заметил, чтоб массово "рвало" резисторы ( Неотапливаемый корпус и сквозняки мама не гоюй).
2. Несложные подсчёты на уровне закона Ома показывают, что мощность, рассеиваемая на резисторе при открытой двери не превышает 500 мВт). Используются 2- ваттные резисторы, способные с лёгкостью рассеить эту мощность, а учитывая то, что они еще и в кембрике, о резких перепадах температуры говорить не приходиться.
Можете опровергнуть?

Пысы: Был случай, когда массово выходили из строя резисторы, это когда их без трубочки заклипсовали и засунули между лентой и бетонной стеной.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2008, 23:50:01 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #167 : Апрель 23, 2008, 11:05:57 »
Несложные подсчёты на уровне закона Ома показывают, что мощность, рассеиваемая на резисторе при открытой двери не превышает 500 мВт

Можете опровергнуть?

Закон Ома еще никому не удалось опровергнуть.  :)  Более того, 500 мВт на резисторе будет рассеиваться если 224 закорочен на землю. В рабочем режиме не более 100 мВт. Тем не менее, если замечено, что резисторы рвет на самых холодных этажах, то другой причины, кроме как от перепада температур, я не вижу.

guest209

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #168 : Апрель 23, 2008, 11:50:04 »
А что значит резисторы в кембриках ?
Видел только "голые" в этажных клемниках.

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #169 : Апрель 23, 2008, 13:45:30 »
Bulaev с теорией не спорю,но зимой в коробку с запасными диодами добавляю R=24К. С Владом согласен,для микронного слоя графита думаю много не надо.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #170 : Апрель 23, 2008, 16:31:31 »
А что значит резисторы в кембриках ?
Евгений, уже давно нет этажных коробок. И КМЗ и ЩЛЗ применяют ленточный кабель и клипсы, с помощью которых к ленте подключаются шахтные провода. К резисторам тоже напаяны провода и на резистор надет кембрик.

В рабочем режиме не более 100 мВт.
Напряжение на 224 при открытой двери не более 10В.
Значит падение на резисторе порядка 100В.
Мощность равна 100*2/24=416,6 (мВт).
Если 224  закорочен на N  мощность,
выделяемую на резисторе равна 110*2/24=504,1 (мВт).
Где я не прав?
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #171 : Апрель 23, 2008, 16:44:37 »
Напряжение на 224 при открытой двери не более 10В.
Значит падение на резисторе порядка 100В.
Мощность равна 100*2/24=416,6 (мВт).
Если 224  закорочен на N  мощность,
выделяемую на резисторе равна 110*2/24=504,1 (мВт).
Где я не прав?

Ты забыл, что на ПТЗ в цепи 224 стоит диод, следовательно, ток через резистор будет проходить только в один полупериод. Пересчитай и все получится.

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #172 : Апрель 23, 2008, 17:24:17 »
Хотелось бы твои расчёты посмотреть, а не просто голые цифры.

Ну, блин, ты даешь. Если считать по-твоему через напряжение, то нужно брать не 100 В, а 50 В. Я, вообще-то, считал через ток и полное сопротивление в цепи без всяких приблизительно 10 В на 224.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #173 : Апрель 23, 2008, 18:44:30 »
Ну, блин, ты даешь.
Истина где то посередине. Не поленился, смоделировал. На большее сил нет.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #174 : Апрель 23, 2008, 19:19:40 »
Ну да, кандер я не учел. А что покажет эта шаманская машинка без кандера? Только сопротивление там не 18 кОм, а 4,3 кОм

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #175 : Апрель 23, 2008, 19:26:50 »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #176 : Апрель 23, 2008, 19:28:59 »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #177 : Апрель 23, 2008, 21:10:21 »
Всё стало на свои места. Ток в цепи 2 мА. Мощность на резисторе P=I^2*R=4*24=96 мВт.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #178 : Апрель 23, 2008, 22:49:14 »
Неоднократно уже сталкивался с фиксацией ложных приказов из-за утечки в диодах, стоящих на плате ПУ-3 на шестисотых цепях (VD2 – VD9). Тестером эти утечки не ловятся. Придумал хороший способ проверки этих диодов: снимаю разъем с пятисотками (501 – 508), устанавливаю тестер на измерение постоянного напряжения –L    SC0 и перемычкой последовательно подключаю 601 – 608 к –L. Если в какой-то шестисотой цепи стоит диод с утечкой, то при подключении к этой цепи –L напряжение на SC0 падает.

guest209

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #179 : Апрель 24, 2008, 11:00:44 »
А что делает этот сигнал SC0 ?