Автор Тема: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)  (Прочитано 796742 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #555 : Май 06, 2010, 12:57:17 »
Подскажите пожалуйста.
Ошибка 60 - закорочен на "-L" один из входов Str1...Str8 (501 - 508).
Эта ошибка сделана только для цепи +24 В ?

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #556 : Май 06, 2010, 17:27:34 »
Подскажите пожалуйста.
Ошибка 60 - закорочен на "-L" один из входов Str1...Str8 (501 - 508).
Эта ошибка сделана только для цепи +24 В ?
МПУ контролирует выходные сигналы Str1...Str8 (501 - 508) через оптрон обратной связи, если закоротить любой из них, то исчезает строб и контроллер это видит, вот и ошибка. Это контроль матричных сигналов. Чтобы определить какой из них, нужно отключать по очереди 501-508 от разъема МПУ, где ошибка исчезнет, там проблема. :D

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #557 : Май 06, 2010, 18:54:52 »
Поставил плату с 60-й ошибкой на другой лифт, ошибка в самой плате. Но я протестировал все транзисторы, диоды и оптопары цешкой, все показания абсолютно одинаковы на всех компонентах. От этого у меня такое чувство что все дело в цепи +5В.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #558 : Май 06, 2010, 19:11:31 »
Поставил плату с 60-й ошибкой на другой лифт, ошибка в самой плате. Но я протестировал все транзисторы, диоды и оптопары цешкой, все показания абсолютно одинаковы на всех компонентах. От этого у меня такое чувство что все дело в цепи +5В.
Не нужно придумывать ерунды,  необходимо руководствоваться показаниями соответствующих приборов, в данном случае осциллографа!

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #559 : Май 06, 2010, 20:09:55 »
Осциллограф-это решение проблемы, там все видно.
Если снять разъем с 501-508, ошибка остается?
Под рукой документации нет, но нужно проверить еще VT68, VU2. Это схема формирования SC0. Не помню, какая ошибка возникает при этом, но плата тогда не работает!

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #560 : Май 06, 2010, 20:12:42 »
Сори! Это я для УКЛ нумерацию элементов дал. Для УЛ, кажется, другие, но смысл тот же!

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #561 : Май 06, 2010, 20:56:48 »
Если снять разъем с 501-508, ошибка остается?
Михалыч, конкретно написано:
Поставил плату с 60-й ошибкой на другой лифт, ошибка в самой плате.

Под рукой документации нет, но нужно проверить еще VT68, VU2. Это схема формирования SC0. Не помню, какая ошибка возникает при этом, но плата тогда не работает!
Михалыч, возможно тогда не стоит спешить с ответами? Если не работает scan M0 отображается ошибка неисправности первой строки, т.е. 61  Причина 60-й ошибки исключительно пробой, утечка p-n переходов транзисторов, диодов в строках, зачастую весьма незначительная, поэтому обязательно осциллографом !

И вообще справа вверху в шапке сообщения присутствует закладка Изменить, ошибся - поправил, чай не наскальное творчество.
« Последнее редактирование: Май 06, 2010, 21:00:45 от Oleg Aksenov »

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #562 : Май 07, 2010, 12:49:41 »
Спасибо! Был неисправен транзистор, который нашелся с помощью осциллографа, хотя звонился цешкой он как рабочий.

guest3534

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #563 : Май 07, 2010, 17:14:46 »
Тоже возникла проблемма ПУ-3 в группе
Пока работал один индикация вызовов работала как часы (провод 855)
подключили другой началась какаято фигня Эта индикация переодически то появляется
то пропадает пом сама по себе
Клиент не доволен и мои мозги на бекрень ???

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #564 : Май 07, 2010, 19:19:41 »
1) Самая распространённая причина, одинаковые номера лифтов в группе; 2) земля в матрице вызовов М1; 3) для программного обеспечения УИРФ (ПУ-3) потеря связи по последовательному каналу (900 и -L) не приводит к переходу в режим аварии.

guest3534

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #565 : Май 09, 2010, 07:42:53 »
Нее  номера 1 и 2 десять раз проверял
Земли не выявил (во всяком случае цешкой)
Ведь что интересно вызова вверч не куда не пропадают
( административный вариант)
Транзюки зараза целые которые висят на 855 провод
Главное в течениии часа по нескулку раз стал то появятся то пропадёт
Во фигня??? ::)

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #566 : Май 11, 2010, 20:06:01 »
Регистрация и индикация вызовов идет от ведущего лифта. Попробуй выключить лифты по очереди, где это проявится, там и искать. Возможно, что то получится.

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #567 : Май 21, 2010, 05:33:42 »
Доброго дня.
Плата показывает по очереди FF и Ошибку, а затем семисегментники начинают показывать что попало еще и мигают светодиоды на плате в разной последовательности. Возможно ли что ОЗУ неисправна?

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 626
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #568 : Май 21, 2010, 06:27:09 »
Плата показывает по очереди FF и Ошибку, а затем семисегментники начинают показывать что попало еще и мигают светодиоды на плате в разной последовательности.
Какую ошибку и какие светодиоды, если светодиоды по входам то они не каким боком к ОЗУ не относятся.

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #569 : Май 21, 2010, 06:44:23 »
Ошибка 41, так как я подключил к плате только разъем для питания +5В. Иногда выскакивет 80-я ошибка (неисправно ОЗУ), но не всегда.