лифт с неподвижным полом, не идёт на вызовы ниже того этажа, на котором стоит
При включении на доли секунды проскакивает код 41 потом постоянно код 45 и снимается сигнал гот. привода.
Сегодня была такая ситуация. Станция УЛ, ПУ3, ПО ФАИД 00501-51, ПЧ Emotron VFX40. При включении сразу же ошибка Motor Lost и, соответственно, 45-я на ПУ3. Отключил защиту от потери двигателя, 45 пропала, появилась 56, но светодиод обратной связи привода горел. Обратил внимание, что горели также все три светодиода по 012, 013, 014! Проблема решилась заменой реле К1 на плате согласования, у которого залип контакт.