Лифт ул замучала ошибка 53 превышено контрольное время движения между дто на большой скорости.
При прогоне в МП1 нормально? В этом режиме надо внимательно смотреть на светодиод "группа". В этом режиме он показывает датчики замедления. Будь это шунты или программные точки замедления. Скорее у Вас шунты и в этом месте есть проблема.
Что то мне подсказывает что частотник ни при чем. Ищи проблему в станции. Может с этажами обсчитывается или еще что.Когда частотник не успевает замедлиться на первом, то обычно лифт на концевой уходит, а не болтается между этажами...Этажей всего сколько?
А может попутный вызов кв 3 пролетает.замедляется на 2- Ом возвращается.отрабатывает вызов и дальше на первый этаж?или при таком сценарии возврат на 3 - ий не произойдёт?