guest14152

  • Гость
Здравствуйте. Не могу провести автонастройку двигателя. Цепочка безопасности собирается. Параметры двигателя введены. ЧП не выдает команду на автонастройку.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Здравствуйте. Для начала, попробуйте включить ВКО-ВКЗ.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

спасибо

Александр Гильчук

guest14152

  • Гость
Это в параметрах? Подскажите в каких.Монтируем 2 лифт. Первый прокрутился без  проблем.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Настройки дверей. Параметр Р0013.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

guest23310

  • Гость
Здравствуйте! подскажите пожалуйста есть лифт Аркель без мп, с проходными дверями. Не работает фотореверс и ревизия. На сервистуле показывает что препятствие присутствует на плате на кабине тоже загорается лампа что есть препятствие но двери все равно закрываются. Поменяли все платы, заменили подвесник, каншину кинули отдельным проводом

guest2085

  • Гость
Проверьте функцию входного порта, к которому цепляете фотобарьер.Должна быть FCL, если не путаю.

guest9381

  • Гость
Добрый день. Можно узнать назначение джамперов  АА и ARP на плате IBC-S

Оффлайн SkOi

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 292
  • > Спасибо: 0
vakhter, можно выложить схемы для безмашинки с синхронником?. Схемы с оф. сайта ни одна не соответствует той что на лифте в части цепей безопасности