Автор Тема: Вопросы по УКЛ  (Прочитано 359468 раз)

0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.

guest5229

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #705 : Июль 26, 2012, 15:25:01 »
Приветствую коллег по цеху. Возник вопрос с работой тормоза. Лифт стал проскакивать точную вверх на последнем этаже (замедление по импульсному датчику). Пару дней поработал нормально и стал вставать по 45 ошибке-на объекте выяснилось, что на малой скорости вниз вообще останавливается-тормоз не разжимается....ослабили регулировку-нет эффекта. Стал измерять напряжение на катушке-с родной платой 42 В, поставил с другого лифта заведомо исправную плату ПТ-112В, что также мало и тормоз не отпускает. Контакты, RC-цепочки в цепи управления тормозом проверил, на вход платы ПТ приходят нормальные 230В, сигнал управления тормозом тоже в норме. Если кто то сталкивался с подобным-подскажите куда копать? Заранее благодарен.

guest2240

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #706 : Июль 27, 2012, 13:15:44 »
Приветствую коллег по цеху. Возник вопрос с работой тормоза. Лифт стал проскакивать точную вверх на последнем этаже (замедление по импульсному датчику). Пару дней поработал нормально и стал вставать по 45 ошибке-на объекте выяснилось, что на малой скорости вниз вообще останавливается-тормоз не разжимается....ослабили регулировку-нет эффекта. Стал измерять напряжение на катушке-с родной платой 42 В, поставил с другого лифта заведомо исправную плату ПТ-112В, что также мало и тормоз не отпускает. Контакты, RC-цепочки в цепи управления тормозом проверил, на вход платы ПТ приходят нормальные 230В, сигнал управления тормозом тоже в норме. Если кто то сталкивался с подобным-подскажите куда копать? Заранее благодарен.
Лебедка какая?  Проблема может быть как механическая, так и в обмотке тормозной катушки .  Надо токи мерить.

guest5229

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #707 : Июль 29, 2012, 17:25:26 »
Отдали обе катушки тормоза в перемотку, в понедельник вернут увидим только в них дело было или нет. Попутно электромеханик еще раз отрегулирует всю механику тормоза.

guest5229

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #708 : Июль 31, 2012, 19:14:34 »
 После пермотки сначала катушки не пошли так же...проверили регулировки, поптуно нашел перемычку на выводах варистора (заставляли тормоз постоянно работать в режими форсировки) и тормоз вдруг заработал как надо....истинная причина кроме перемоткитак и осталась тайной...кстати, катушки МЛ-1, кто-нибудь сталкивался с такими, не могу найти на них тех. характеристики

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #709 : Август 26, 2012, 10:23:49 »
Сейчас у меня УКЛы.
Пока запустил в монтажном режиме  с платой МПУ. Токой вот сюрприз нам от arinin_а.

Не въехал, что за сюрприз?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #710 : Август 26, 2012, 13:35:37 »
Не въехал, что за сюрприз?
В монтажном режиме пускается с частотником и  с платой МПУ.
Ибо мотор односкоростной. Такой вот сюрприз.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #711 : Август 26, 2012, 13:40:29 »
В монтажном режиме пускается с частотником и  с платой МПУ.
Ибо мотор односкоростной.

На могилях это давно применяется.

guest5067

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #712 : Август 26, 2012, 13:49:00 »
Для какой цели в монтаже УКЛ плата используется? Буквально сейчас монтируют могилев, плата не используется.

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #713 : Август 26, 2012, 14:15:12 »
Давно запускал, подзабыл уже. Действительно, в могилях с односкоростным двигателем используется только частотник:



Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #714 : Август 26, 2012, 15:57:08 »
Володя, На могилах, насколько мне известно УЛ _ы применяются.
Я Аринину уже своё мнение сказал. Это не есть хорошо. Уже на МПУ выгорел 606 вход попало 110 в на -L.

Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #715 : Август 26, 2012, 16:07:20 »
На могилах, насколько мне известно УЛ _ы применяются.

Да, УЛы с ФАИДами. А кто у нас техподдержку по ФАИДам обеспечивает?  :)

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #716 : Август 26, 2012, 16:52:30 »
УЛ_ов у меня нет и кто-что-кому обеспечивает я без понятия.
А шкаф УКЛ под частотник не имеет гнёзд под релюшки монтажного режима.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #717 : Август 26, 2012, 17:26:18 »
Так там и понятия «Монтажный режим» не осталось?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #718 : Август 26, 2012, 18:04:40 »
Осталось на 2-скоростных. А у нас сейчас маленький 2-скоростник.
 Большой-пожарный с ЧП и со стрелками на этажах.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #719 : Август 26, 2012, 19:28:00 »
А чем Аринин это объясняет?