Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
При включении напряжение на 308 цепи (ОС пускателей дверей) не пропадает?
проверь датчик ТО (в програмировании) у меня было такое. При програмировании неправильно выставили ДТО(замыкающийся или размыкающийся в шунте ТО)
Попробуйте соединить -L с землёй.Может после этого ошибку каку покажет?
А почему плохо когда -L сидит на земле?Ведь первые УЛ все были с -L на земле.И почему плохо когда строка или столбец сидят на земле, ведь -L изолирована от земли?Поясните по подробнее если не трудно.Спасибо.
На лифте всегда существует опасность коротких замыканий. Попадание фазного напряжения на матричные проводники при заземлённом -L приведёт к самым печальным последствиям для плат управления.
Люди! Помогите.Лифт пассажирка, станция УКЛ, без шунтовка.Проводится наладка в новом доме.Дом подключен по временной схеме.В режиме МП1 и МП2 трогается, и встает иногда сразу иногда может чуть чуть проехать( из-за этого не удается выполнить калибровку).Ошибок ни каких не высвечивает.Датчик мигает. Матрицу проверили сканером Влада.Замена платы ни чего не даёт.Спасибо за понимание.
Питание лифта стало нормальным.