Автор Тема: Вопросы по УКЛ  (Прочитано 358831 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #180 : Сентябрь 09, 2008, 21:48:32 »
Поставь диод на 110%
Ну я так не играю. Уж матрица то должна соответствовать.
Только УКЛ а МП1 и с перегрузом едет. ( С буквой Г не знаю.)
Кстати, в больничных панелях диод на 110% уже стоит , так что при подключении грузовзвешивающего устройства его надо снимать.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #181 : Сентябрь 09, 2008, 23:07:59 »
ШУЛМ, (не к ночи будет упомянут) в ревизии не едет без 110%.
( Помниться Евгений писал), на мой вопрос к Э.П. зачем это сделано,
ответил, что были случаи перегруза на монтаже.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #182 : Сентябрь 09, 2008, 23:09:54 »
Ну я так не играю.
Сам на эти грабли наступил один раз.Ну а сам понимаешь,что мы больше одного раза не наступаем.А при отсутствии 110% что УЛ,что УКЛ ведут себя непредсказуемо:могут МП-1 не ехать,могут в ревизии не ехать,даже в МП-2 могут не трогаться,но ошибок при этом не выдавать.
Кстати перегруз можно отключить программно.
А вот это - фигушки!Запрещено ПУБЭЛом.Так что,в новых версиях ноль не забьёшь.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #183 : Сентябрь 09, 2008, 23:17:31 »
А вот это - фигушки!
УЛ-ов давно нет, а на УКЛ-ах не замечал "непредсказуемости".
На ИКЦ грузим ВСЕ лифты 110% и в МП1 едет без проблем.
На ШУЛМ приходиться диод ставить.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #184 : Сентябрь 09, 2008, 23:30:40 »
УЛ-ов давно нет
Ну как это нет?А что же тогда совместное предприятие Могилёва с Каратом у нас выпускает?Да и Щербинка свои поставки на Украину комплектует только УЛками.Слава богу,прислушались к наладчикам,и детищам Ишханова в Киеве включен красный свет.Уж больно дорогое это удовольствие у нас для Заказчиков:наладка и обслуживание Чебоксарской станции.

guest2418

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #185 : Сентябрь 10, 2008, 18:34:26 »
В грузовом УКЛ контакт отводки(цепь 64) в исходном состоянии разомкнут.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #186 : Сентябрь 10, 2008, 19:16:38 »
Лифт останавливается непредсказуемо.
Код А5(превышение контрольного времени включения пускателей главного привода.)
После переключения питания работает.
У кого какие мысли? Где копать.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #187 : Сентябрь 10, 2008, 19:21:39 »
Интересно как МПУ контролирует это время? По цепи контроля пускателей или по началу движения  (при "индуктивном" датчике? По датчику вроде другой код - А8...

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #188 : Сентябрь 10, 2008, 19:28:55 »
 Мне кажется,что эта ошибка обратна 56-й.Не разомкнулся НЗ-контакт на пускателе - получите А-5.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #189 : Сентябрь 10, 2008, 19:34:47 »
 Я бы нежно и плавно понажимал бы на пускатели.Наверняка какой-то из них клинит.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #190 : Сентябрь 10, 2008, 19:40:35 »
Да, но при пуске должны включится 2 пускателя! то есть в последовательной цепи должны разорваться 2 контакта - на плату смахивает... Плату то меняли?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #191 : Сентябрь 10, 2008, 19:44:02 »
Плат не менял. Важно понять физику процесса.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #192 : Сентябрь 10, 2008, 19:50:21 »
Если не ошибаюсь - хотя признаю свою малообразованость в устройстве плат, то по 110-ти вольтовым входам тоже оптрончики стоят... Но  надо сначала провести эксперимент для установки принципа формирования ошибки, т.е. коротнуть всю цепь контроля пускателей и глянуть появится ли ошибка...  Заодно и обществености сообщить о результатах - интересно даже стало...
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2008, 20:11:15 от Наладчик »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #193 : Сентябрь 10, 2008, 20:25:26 »
обществености сообщить о результатах - интересно даже стало...
Ну слушай, общественость.
Когда пускатель при включении подклинивает, возрастает ток по 110 В.
При этом срабатывает схема контроля тока и на МПУ поступает сигнал перегрузки.
Если перегрузка 0.5сек, отключаются пускатели. (По информации С.М.)
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest2418

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #194 : Сентябрь 10, 2008, 20:31:43 »
Вернее всего клинит пускатель. Срабатывает датчик тока в плате питания ,от него сигнал подаётся на счётчик в МПУ. Если пускатели в норме то может пдохо работать датчик тока или МПУ по цепи от датчика тока.