Автор Тема: Грозы и УЛ(УКЛ)  (Прочитано 29926 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest352

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #30 : Август 16, 2007, 15:48:34 »
Народ, что-то тема затерялась или все уже решили эту проблемму, а я не в курсе? Грозы одолели этот раз: В период май-июль вылетело 17 плат управления УЛ/УКЛ; целиком дом с УЛЖ-10 и несметное количество концентраторов АСУД.
С диспетчерской связью понятно, дома окутаны длинными проводами. Есть какие действенные решения как защититься от этой напасти?

К сожалению, нет!

guest111

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #31 : Август 16, 2007, 18:37:00 »
Народ, что-то тема затерялась или все уже решили эту проблемму, а я не в курсе? Грозы одолели этот раз: В период май-июль вылетело 17 плат управления УЛ/УКЛ; целиком дом с УЛЖ-10 и несметное количество концентраторов АСУД.
С диспетчерской связью понятно, дома окутаны длинными проводами. Есть какие действенные решения как защититься от этой напасти?

К сожалению, нет!
Ну почему же?  В диспетчерской системе "Обь" для защиты лифтовых блоков и пульта КЛШ применяются неплохие модули грозозащиты на импортных разрядниках. Хотя и они не на 100% эффективны,  потому что в МП нет заземления.

guest352

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #32 : Август 17, 2007, 12:15:53 »
Вы можете предложить конкретные рекомендации?
Существует немалое число  устройств     электромагнитной и грозозащиты.  В каждом частотнике  они есть.  Но не каждый   они защищают!  А для станций управления  технического  решения   грозозащиты вообще нет.    А без разработчиков мы   вряд ли защитимся.

guest111

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #33 : Август 17, 2007, 21:29:14 »
Вы можете предложить конкретные рекомендации?
Существует немалое число  устройств     электромагнитной и грозозащиты.  В каждом частотнике  они есть.  Но не каждый   они защищают!  А для станций управления  технического  решения   грозозащиты вообще нет.    А без разработчиков мы   вряд ли защитимся.
Для станций-конечно нет. Я высказался о диспетчерских системах.

guest209

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #34 : Сентябрь 01, 2008, 22:17:14 »
Новых решений по грозам не появилось?
За это лето 27 лифтов - многовато.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #35 : Сентябрь 01, 2008, 22:39:48 »
 А можно поёрничать?Отвечу на вопрос Evgeniy07:
 Решение появилось уже давно.Оно называется LCB-II.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #36 : Сентябрь 01, 2008, 22:51:12 »
Одбнажды, когда был молодым и зелёным рванули мы на халтуру - приехали ., а там 2 MCS 220 и оба мёртвые после грозы стоят... Хотя там спец объект с антенами спецсвязью и т.д. - уж там-то с громоотводами всё в порядке...

guest2298

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #37 : Сентябрь 01, 2008, 22:58:47 »
Как не неприятно,но придется присоеиниться к НАЛАДЧИКу.

Бывало и у меня немало RS-ок полетело. Один раз бросили на помощь на север Москвы. Там полетели две нитки вызовов на 12-ти этажке.

guest111

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #38 : Сентябрь 01, 2008, 23:01:02 »
Одбнажды, когда был молодым и зелёным рванули мы на халтуру - приехали ., а там 2 MCS 220 и оба мёртвые после грозы стоят... Хотя там спец объект с антенами спецсвязью и т.д. - уж там-то с громоотводами всё в порядке...
Наверняка еще куча другой аппаратуры в тот день у них погорела. При ударе в линии электропередач и громоотводы с заземлением не помогут, нужны дополнительные грозоразрядники и защиты по электропитанию.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #39 : Сентябрь 01, 2008, 23:19:08 »
 А у меня за 9 лет ещё ни одного случая выхода из строя оборудования из-за грозы на ОТИСах не было.На обслуживании около 700 лифтов.
 P.S. Забыл упомянуть:RS-ки российского производства у нас не применяются.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2008, 23:21:36 от Ustas »

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #40 : Сентябрь 01, 2008, 23:33:42 »
В те времена питерских RS ещё не было вроде бы....

guest2418

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #41 : Сентябрь 02, 2008, 12:39:27 »
А варистор по питанию 220 вольт трансформатора не помогает?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #42 : Сентябрь 02, 2008, 21:53:09 »
нет, так как платы выходят из строя не столько по скачку в сети, сколько за счёт статических разрядов и наводок...

guest209

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #43 : Сентябрь 05, 2008, 17:17:26 »
Новое развитие темы грозы.  Шесть ПУ-1 в двух рядом стоящих
домах, одну восстановили, пять - "мёртвые" (программа не запускается).
Одна шахта  - больше половины диодов пробиты или утечка.
Но как объяснить , что во ВСЕХ шести подъездах пробит
диод по реверсу  ???  (505-605) Курьёз...   ???

guest111

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #44 : Сентябрь 05, 2008, 18:49:14 »
Новое развитие темы грозы.  Шесть ПУ-1 в двух рядом стоящих
домах, одну восстановили, пять - "мёртвые" (программа не запускается).
Одна шахта  - больше половины диодов пробиты или утечка.
Но как объяснить , что во ВСЕХ шести подъездах пробит
диод по реверсу  ???  (505-605) Курьёз...   ???
А это точно после гроз??? Если да, то немудрено что все включенные диоды в матрице пробились или дали утечку. Тем паче что и диоды то 522 слабенькие-даже и без гроз текут часто. Это одна из недоработок УЛов.