Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 418335 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

guest2298

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #795 : Июнь 01, 2011, 21:47:24 »
Для начала загляни-ка сюда:
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=2708.msg38861#msg38861
а то даже нет информации с частотником ли лифт.

всем привет. Объясните начинающему механику что значит какая система позицианирования. я так понимаю по каким датчикам замедляется (по шунтам).
 ::)

Ну да.

Сколько датчиков, какие.

двух линейная, когда датчики точной остановки и замедления "вверх" НЕ лежат на одной линии с датчиками "вниз"
однолинейная , когда все  датчики лежат на одной линии.

Вообще то имеются ли датчики замедления

Два датчика точной остановки или один.

Корекционные датчики подключены в МП (т.е. стоя в шахте) или подсоединены к кабинной плате (т.е. стоят на кабине).

Лента или нет?

А вообще то правильно, вызывай наладчика для проведения ЛИКБЕЗа.

guest4942

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #796 : Июнь 15, 2011, 12:18:21 »
 с вызовом наладчика большая проблема не кто не хочет делать. У меня на  кабине три датчика на одной линии которые проходит по магниту закрепленому на дверях шахты с боку, два датчика расположены с боку кабины которые проходя по магнита верхней остановки и  нижней остановки (я так понимаю это датчики корекции). лифт бес частотника только с частотным приводом дверей. я сначало думал что изза болтанки кабины но посматрел на соседнем такомже лифте только он работает бес спарки на нем тоже болтанка но работает бес сбоев. :(

guest2298

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #797 : Июнь 15, 2011, 18:00:13 »
с вызовом наладчика большая проблема не кто не хочет делать.

Что так?
    Или в Вашем городе наладчики так много получают, что никому деньги не нужны?
У меня во Владимире  кореш знакомый есть, но очень себя уважающий (это я о гонораре).

А вообще-то начинать надо надо с анализа ошибок SVT.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #798 : Июнь 17, 2011, 08:37:36 »
 Сбои - из-за бесов.Наладчик нужен.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #799 : Июнь 17, 2011, 15:56:05 »
22 этажка, четыре MCS 220 в группе, ПО: ZAA470T. В текущий момент включены только два. Один из лифтов действующей пары, при движении по вызову вниз, самопроизвольно останавливается и открывает двери ровно на каждом третьем по ходу движения этаже. По приказу вниз/вверх и при движении по вызову вверх, все нормально.

guest2298

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #800 : Июнь 17, 2011, 20:20:55 »

Что происходит при замене плат LCBII между собой (между этими двумя лифтами)? Неисправность перебрасывается на другой, либо остается на прежнем?

Что-нибудь сервис-тул гутарит? Ошибки, появление команд при движении. Может быть СТАТУС меняется?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #801 : Июнь 20, 2011, 07:57:21 »

Что происходит при замене плат LCBII между собой (между этими двумя лифтами)? Неисправность перебрасывается на другой, либо остается на прежнем?

Что-нибудь сервис-тул гутарит? Ошибки, появление команд при движении. Может быть СТАТУС меняется?

Плату не менял, Евгений такой рекомендации не давал. Ошибок нет, статус, как при нормальной работе.

guest2298

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #802 : Июнь 20, 2011, 17:25:01 »

Что происходит при замене плат LCBII между собой (между этими двумя лифтами)? Неисправность перебрасывается на другой, либо остается на прежнем?

Что-нибудь сервис-тул гутарит? Ошибки, появление команд при движении. Может быть СТАТУС меняется?

Плату не менял, Евгений такой рекомендации не давал. Ошибок нет, статус, как при нормальной работе.

Если бы нечто подобное было бы на отечественных лифтах, ты бы ведь постарался отсечь неправильные версии. Так что же здесь тебя останавливает?

Плату не менял, Евгений такой рекомендации не давал.

Ну, ну.
Тогда стучись к нему

"Не сотвори себе кумира" Исход 20:4-6

guest4942

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #803 : Июль 01, 2011, 12:44:41 »
Привет всем. Ура ура ура товарищи. Я наконецто решил проблему с MCS 220 которая терял силекцию оказалось дело не в датчиках а проблема была в пускателе пожарной опасности в котором нормально замкнутый контакт хреново работал и поэтому время от времени включалась сигнал пожарной опасности. Вот хреньто прикинте. :) :) :)

guest5049

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #804 : Июль 05, 2011, 15:06:37 »
Подскажите пожалуйста кто нибудь занимается ремонтом плат LCB_II заранее спасибо

guest4117

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #805 : Июль 06, 2011, 20:10:34 »
Ребята, не завалялась ли у кого нибудь старая схемка или ссылка, где 1LS и 2LS на 2-х скоростном подключены не через RS, а на прямую. Не помню какие клеммы на подвеснике и на LCB. 692 и 693 I/O ушли в инверсию. Хочу на прямую попробовать подключить.

guest2892

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #806 : Июль 06, 2011, 20:20:20 »
692 и 693 I/O ушли в инверсию
Почему перевернулись?
Обратно перевернуть не пробовали?

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #807 : Июль 06, 2011, 20:23:43 »
А так вроде 7С.7 (на Р1.7 ) и 7С.8 (на Р1.8 )

guest4117

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #808 : Июль 07, 2011, 00:02:52 »
692 и 693 I/O ушли в инверсию
Почему перевернулись?
Обратно перевернуть не пробовали?
А разве можно убрать инверсию без перепрошивки?
Aiex1807, благодарю! 

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #809 : Июль 07, 2011, 00:09:28 »
если они у вас через RS. то можно вертеьих как понравиться и инвертировать тоже.