1.5. Монтаж лифтового оборудования и пусконаладочные работы на нем должны выполняться специализированными лифтовыми организациями, являющимися членами cаморегулируемой организации и имеющими свидетельство о допуске на выполнение данных видов работ.4.1 Специализированная лифтовая организация должна иметь статус юридического лица. Определению специализированной лифтовой организации соответствует организация являющаяся членом саморегулируемой организации, имеющая свидетельство о допуске на выполнение Монтажа лифтов и Пусконаладочных работ лифтов, и данная деятельность отражена в Уставе организации.
4.10 Руководители и специалисты, осуществляющие непосредственное руководство рабочими, выполняющими работы, должны быть аттестованы в установленном порядке на знание Правил безопасности
5.1.1. До начала монтажа оборудования лифта заказчиком должна быть обеспечена готовность строительной части лифта и выполнены следующие работы:- установлены по всей высоте шахты подмости с шагом 1,8-3 м (при необходимости) и ограждения дверных проемов;- установлены распределительные электрические щиты для временного подключения силовой электрической части лифта, временного освещения и сварочного трансформатора;Допускается выполнение выше перечисленных работ специализированной лифтовой организацией по отдельному договору с заказчиком.
5.2.4. Отклонение от симметричности стальных закладных изделий, предназначенных для крепления кронштейнов направляющих кабины и противовеса, относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более ±10 мм.
5.2.5. Отклонение от высотной отметки стальных закладных изделий, предназначенных для крепления направляющих кабины и противовеса, должно быть не более ±80 мм.
5.2.9. Отклонение размеров отверстий, выполненных в полу машинного и блочного помещений, от номинальных, указанных в рабочих чертежах, должно быть не более +10 мм.
5.3.6. Оборудование лифта, на которое истек гарантийных срок, указанный в технической документации изготовителя, может быть принято в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией.
6.2. Монтаж оборудования должен выполняться прогрессивными методами, предусматривающими:установку оборудования в железобетонных блоках (тюбингах) до их монтажа на строительном объекте;дополнительное укрупнение лифтового оборудования на производственных базах и предприятиях монтажных организаций до установки его в проектное положение.
7.5. Отклонение элементов конструкций шахт лифтов и оборудования от параллельности, относительно горизонтальной плоскости (базы), следует контролировать брусковым уровнем по ГОСТ 9392-89 или строительным первой группы по ГОСТ 9416-83.7.7. Линейные размеры следует контролировать металлической измерительной рулеткой по ГОСТ 7502-98 или линейкой по ГОСТ 427-75.
7.9. По завершении монтажных и пусконаладочных работ на лифте должен быть проверен уровень звука в помещениях, примыкающих к шахте и машинному помещению. Результаты проверки должны быть оформлены актом санитарно-эпидемиологической станции.
8.1. Подтверждение соответствия лифта смонтированного на объекте эксплуатации осуществляется в форме декларирования соответствия.