Evgen
-> Спасибо: 0
1
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #555 :
Октябрь 15, 2025, 19:59:20 »
М3.063v023
Записан
el-im
-> Спасибо: 22
97
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #556 :
Октябрь 16, 2025, 07:41:32 »
Evgen
, У вас лифты со смещением? Лучше как будете на объекте позвоните +7-906-130-21-61 Евстафий. Пройдемся по настройкам. И в личку напишите свой e-mail скину на всякий случай последнюю версию прошивки
Записан
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161
YAN
-> Спасибо: 0
2
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #557 :
Декабрь 27, 2025, 19:35:53 »
Здравствуйте. Как проверить исправность мезонинов ЭИ6754 в группе_1. КМ2.001.81
Записан
el-im
-> Спасибо: 22
97
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #558 :
Январь 12, 2026, 08:00:18 »
Здравствуйте, в окне 1*9 проверить, чтобы было 5=84, означает что ЦК видит мезонин. В окне 4*1*1 смотреть нижнюю строчку, там "С" с цифрой означает какие номера лифтов видит. 1 это первый лифт, 2 - второй, 4 - третий, 8 - четвертый, если видит несколько лифтов, то эти числа суммируются, если в сумме 10 и больше, то пишется буква при 10 - А, 11 - В, 12 - С, 13 - D, 14 - Е, 15 - F. Например в группе 3 лифта, первый видит второй и третий лифт, тогда 2+4=6, второй лифт видит первый и третий, тогда 1+4=5, третий видит первый и второй, тогда 1+2=3. Если в 4*1*1 не видят друг друга, то проверить линию, можно для проверки напрямую в ЦК в Х8 установить кабель между станциями.
Записан
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161
спасибо
YAN
Владимир Марков
-> Спасибо: 0
2
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #559 :
Февраль 19, 2026, 11:47:07 »
Добрый день. Станция шк6000 лифт 2-3 раза в неделю останавливается на этаже с открытыми дверьми на плате отображает 2*1*0 конец протокола ,ошибок нет. Что это?
Записан
el-im
-> Спасибо: 22
97
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #560 :
Февраль 19, 2026, 13:54:30 »
Владимир Марков
, Здравствуйте, какая версия прошивки? Проверьте, чтобы четвертый DIP-переключатель (S1 на ЦК6000, SA1 на ЦК6101 или ЦК6102) был отключен
Записан
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161
roman97
-> Спасибо: 0
1
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #561 :
Февраль 19, 2026, 22:29:24 »
Здравствуйте. Возможно не по теме, если что, перенаправьте. Некоторые дверные блоки ECLD после отключения питания встают по 21 ошибке, после повторного отключения питания, ошибка сбрасывается. Подскажите, это как-то лечится?
Записан
el-im
-> Спасибо: 22
97
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #562 :
Февраль 20, 2026, 09:38:39 »
roman97
, В настройках привода дверей включите ШУЛМ (dip переключателем), а на ЦК в 3*5*2 проинвертируйте ВКО и ВКЗ
Записан
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161
спасибо
roman97
alex1807
-> Спасибо: 85
1436
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #563 :
Февраль 25, 2026, 08:27:02 »
Обратитесь к разработчику.Блок в перепрошивку.
Удалено излишнее цитирование.
«
Последнее редактирование: Февраль 25, 2026, 09:31:47 от Мишаня
»
Записан
ReAniamtor
-> Спасибо: 60
353
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #564 :
Февраль 26, 2026, 14:49:49 »
roman97
, Здравствуйте, заменой SMD электролитических конденсаторов и как, написали выше, перепрошивкой.
Записан
Сергей Анисимов
-> Спасибо: 0
1
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #565 :
Март 25, 2026, 09:16:02 »
Здраствуйте. Лифт без МП 5эт. прошивка М3.099 v23. не работает кнопка вызова 1 эт, по приказу приходит. В прошивке везде соят "+", при нажатии на экране в меню состояния вызовов видно, что кнопка нажимется, но вызов не регистритуется. Это не работает с момента монтажа, (говорят монтажники отключили). Подкиньте идею, в каком направлении двигаться.
Записан
el-im
-> Спасибо: 22
97
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #566 :
Март 25, 2026, 10:09:01 »
Сергей Анисимов
, Здравствуйте, в сервисе в 4*6 нажатие кнопки как отображается стрелкой вниз или вверх? Стоят ЭК на каждом этаже или один матричный контроллер ЭКМ?
Записан
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161
ReAniamtor
-> Спасибо: 60
353
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #567 :
Март 25, 2026, 18:20:49 »
Сергей Анисимов
, Здравствуйте, кнопку надо переподключить как вызов "вниз"
Записан
Александр О.
-> Спасибо: 0
3
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #568 :
Май 05, 2026, 12:27:07 »
добрый день, 2 пассажирских лифта ЩЗЛ 630 кг. станция ШК6000, вызывные посты раздельно, решено объединить в группу, чтобы не катались просто так, при установке платы парной работы мезонин одна из станций не видит плату. при установленной плате лифт не реагирует на вызова. прошивка м2.230v17. лифт с МП
Записан
el-im
-> Спасибо: 22
97
Re: Вопросы по ШК6000
«
Ответ #569 :
Май 05, 2026, 13:46:46 »
Александр О.
, Здравствуйте, если после установки синий светодиод постоянно горит, то скорее всего в верхней части мезонина не попала ножка в разъем. В окне 1*9 посмотреть чтобы было 2=84
Записан
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161
+