Автор Тема: Вопросы по НКУ-МППЛ  (Прочитано 277261 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1337
  • > Спасибо: 386
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #540 : Сентябрь 27, 2025, 14:24:12 »
Здесь есть немного информации.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #541 : Октябрь 13, 2025, 09:32:21 »
Добрый день! Подскажите, как формируется ошибка 0093, -"Пробой платы тормоза". Появляется периодически. Симистор исправен. Контроль включения колодок работает. Хотелось бы знать признак, по которому формируется данная ошибка, для поиска неисправности.
Здравствуйте. Если уверены в исправности симистора, тогда проверьте время переключения тормоза в параметрах станции управления - возможно его просто недостаточно.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн Evgeniy07

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #542 : Ноябрь 19, 2025, 19:13:51 »
Приняли на обслуживание МППЛ С6 Veda Ver.16V322122022 безмашинник на 3 этажа административка. Не вызывается на 3 этаж, но повтор при этом работает (т.е. кнопка физически работает, а в программе загорается зеленая подсветка ). Из программы лифт вызывается нормально. По словам заказчика так с монтажа, лифт в работе где то полгода. Подскажите пожалуйста ...

Программа почему то не позволяет выключить 02-(05,06,07,08) непонятные параметры какой то спец парковки на 3 этаже.
 
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2025, 20:26:27 от Evgeniy07 »

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 176
  • > Спасибо: 8
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #543 : Ноябрь 23, 2025, 13:06:09 »
Здравствуйте. Возможно пишу не в ту тему. На сайте нашел в инструкции что есть такой комплект наладчика. Состав на фото понятен. Но какое точно надо оборудование?  Как его можно заказать? 

Оффлайн Сергей Гунченко

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #544 : Декабрь 26, 2025, 04:50:56 »
Прошу помощи, НКУ-МППЛ! БПШ2. Плата ПК‐М‐30 (ХК469.000.01изм1 №1197 и №1143, dc_v3.0) Обе платы останавливают лифт. Ошибки 5в, 5с, 54. Связаны с отсутствием либо ВКЗ либо ВКО. Переставив платы на другой лифт, получаем те же ошибки. Неисправных элементов не нахожу. Контроллер оценить не могу.  В продаже встречается ПК-М-30 ХК469.00.01 изм.0 dc_v2.0. Они взаимозаменяемы? Программа Контроллера защищена? 

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #545 : Январь 14, 2026, 08:25:02 »
Изменения по платам всегда имеет совместимость сверху-вниз.  Изменения - это всегда устранение ошибок, недостатков, какие то правки, замена части схемы без изменения функциональности, улучшения, дополнения и т.п. Поэтому изменения Снизу вверх - нужно сравнить схемы на предмет тог, что станция может использовать какие-то доп.функции, которых не было в прежней плате либо (если это предполагается) - отключить эти функции для применения более старой платы. Ситуация вполне себе обычная на самом деле. Программы доступны для самостоятельной прошивки микроконтроллеров
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"

спасибо


Оффлайн Oleg28

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #546 : Май 15, 2026, 08:55:19 »
Здравствуйте! НКУ-МППЛ Veda LDS STM32F4x7/4x5 Версия ПО 16V304102024. Лифт запущен в НР, но еще не в эксплуатации.  При остановке в режиме ревизия возникала ошибка 0094. Через 1-2 с ошибка пропадала. Вчера ошибка появилась при включении и не сбрасывалась. На плате ПГМ светодиоды КДС не светятся. Меняли платы МС-1 (изм3), ПГМ с другого лифта – ошибка осталась на этом же лифте. В чем может быть причина?  Можно ли получить схему соединений станции НКУ-МППЛ и принципиальную схему на двухканальный МС-1?    rw4hki@mail.ru

Оффлайн Βόλζσκλιφτ

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #547 : Июнь 08, 2026, 11:55:24 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не получается запустить LiftStudio 1064, лифт КМЗ со станцией НКУ МППЛ-С6/ЛиРа-6. В паспорте станции, в строке версия программного, обеспечения указано 030425. Станция ещё не подключена, в инструкции читал, что питание будет от ПК. COM порт вроде настроил, возле разъема USB светится индикация зеленая и после настройки COM порта замерцал желтый. Но рабочее окно LiftStudio не открывается, может в нем нет нужного чип-тюнера? Программу скачали по Q-r коду указанному в шкафу.

Оффлайн Βόλζσκλιφτ

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #548 : Июнь 30, 2026, 09:01:10 »
Всем доброго дня! Лифт КМЗ станция НКУ МППЛ-С6 Ver/16V303042025 Запускаем монтажный режим. Комплектация станции и КУБа пришла видимо с эвакуатором т.к. из НКУ выходят два кабеля с разъемами и из КУБа три кабеля, UPSa нет так как и не заказывался. Со станцией интуитивно разобрались, что надо два этих кабеля закольцевать в схемах нет QF и QW питающих трансы 24 и 110В. ЧП HD5L/plus  прошел статический автотюн. Теперь при включении направления из МП2 контактор КМС в КУБе запитывается, но движа нет и отключается, ошибка 0852 "No Run". Тормоз то же не срабатывает и индикация вкл. тормоза (HL1) не светит, при включ. только светит индикация КМС (HL7) и мерцают ТР1 и ТР2. Плата МС-1 у нас с 2-мя каналами питания тормоза, но само питание на катушках по схеме одноканальное параметры 08-33, 08-34 установили как в инструкции. На плате было обнаружено разъём ХР2 перепутан на 180 градусов на катушки шла неправильная полярность, разъем ХС1 и ХС2 был установлен под эвакуатор, все это устранили. Реле РКВ запитано постоянно и светится на ней индикация, реле KDS запитывается при включении. Несколько раз проверили программирование цифровых и релейных выходов ЧП как в прилагаемой инструкции по быстрому запуску. Проверили несколько раз подключение согласно прилагаемой доке электропривод и автоматика, что интересно у нас нет в схемах варианта без эвакуатора с нашим ЧП(HD5L) и с нашей лебедкой (KDS). Вот мы и думаем может и кабеля из КУБа надо как то перекоммутировать, но как, когда нет соответствующей документации. С заводом пытались переписываться, пока рекомендуют выполнить то , что мы уже выполняли при автотюне, джапмер  J9  правильно поставить, коды прописать и т.д. Уже не знаем что копать дальше, полный алгоритм включения тормоза не знаем, ПЧ только контролирует сигнал вкл. тормоза или дает сигнал на включение. Еще один момент может что то подскажет, при первом включении мы заливаем профиль с предыдущими настройками в ОЗУ, при задании направления движа нет, но если временно инвертировать контакты контроля тормоза, будет ошибка ложное срабатывание тормоза, потом начинает включаться КМС, и снова ошибка. Пробовали залить подходящий шаблон КМЗ, но там после всех аналогичных операциях другая ошибка не вкл. реле RTL.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2026, 17:14:07 от Βόλζσκλιφτ »

Оффлайн Βόλζσκλιφτ

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #549 : Июль 03, 2026, 07:56:36 »
Подскажите пожалуйста, сейчас что бы мы не делали у нас ошибки или 0882 или 0884 не включается реле RL2 или RL3 соответственно. Описание нашего лифта выше. Направите хоть в каком направлении идти.

Оффлайн vmarkov

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #550 : Июль 08, 2026, 09:29:55 »
Добрый день! мппл-с6 ошибка 001е как правильно интерпретировать

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1337
  • > Спасибо: 386
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #551 : Июль 08, 2026, 16:36:21 »
Нет импульсов датчика ОС.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Артем Казанцев

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #552 : Вчера в 10:21:49 »
Добрый день, вопрос по станции НКУ МППЛ плата хк 600.00.01 изм 7 не работает повторый вызов.
3 этажа административный.
Лифт на 2 этаже при нажатии кнопки вызов на 3 этаже лифт едет на третий этаж по прибытии открывает двери, после закрытия дверей нажатие на кнопку вызова 3 этажа загорается индикация на кнопке на 1-2 сек открытие дверей при этом не происходит , но если уджержать кнопку 4-5 секунд индикация начинает мигать и вэто момент отпукстить кнопку двери открываются.
Подскажите куда копать?