Пока не встречал. Параметры наверное в инженерных. Я тоже такие не помню. По крайней мере их не трогаю....

guest43

  • Гость
Re: Otis Neva
« Ответ #226 : Июль 25, 2012, 21:21:03 »
Сгорели два работавшие в монтажном режиме частотника OVFR2B. Горело на обоих в одном и том же месте. Сгорала дорожка на печатной плате и все вокруг себя выпаливала. На фотографии общего вида это вверху слева под силовыми проводами. Там же виден и уголок печатной дорожки, которая выгорает (слева от транзистора, если, конечно, это транзистор). Весь в трансе, нервишки начинают пошаливать, страшно подключать еще один частотник. У кого-нибудь есть мысли о причине сгорания?

 

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Otis Neva
« Ответ #227 : Июль 25, 2012, 21:34:41 »
а с PE и N всё впорядке???

guest43

  • Гость
Re: Otis Neva
« Ответ #228 : Июль 25, 2012, 21:43:22 »
От вводного к станции и частотнику проложен только РЕ.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Otis Neva
« Ответ #229 : Июль 25, 2012, 21:47:46 »
Только РЕ это как?
N уже не модно?
У меня случай был при перекл. на постоянку электрики не дали на рубильник N.
В результате выжил только шкаф. Даже предохранитель цел.
Сгорел Омрон, БУАД. На фотозавесе сгорел предохранитель и 2 диода в мосте.


Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Otis Neva
« Ответ #230 : Июль 25, 2012, 21:50:32 »
в ревизии "N" в принципе не особо надо, но тем не менее -я обычно на времянке PE  и N намертво под один болт с приходящим сажаю....

Правда неизвестно насколько надёжно PE у электриков....

guest43

  • Гость
Re: Otis Neva
« Ответ #231 : Июль 25, 2012, 21:54:37 »
Правда неизвестно насколько надёжно PE у электриков....

А из-за плохого РЕ такой результат может быть?

Только РЕ это как?

Это вот так:


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Otis Neva
« Ответ #232 : Июль 25, 2012, 22:06:51 »
влюбом случае если на рыбильнеке времянка, т вызываешь туда отис и кажешь им это- тольк свои PE проверь все - акт будет-" по причине электроснабжения" -пусть владелец и платит... Если уних ноль тваливаеться в щитке, то к тебе по проводу PE может залететь немереные токи -например от сварочного.... причём не обязательно от вашего сварочного :)

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Otis Neva
« Ответ #233 : Июль 25, 2012, 22:08:29 »
Как я понимаю, электрики когда делают времянку N соединяют с арматурой здания, к которой приваривается контур
заземления и он выполняет роль N-ки, хотя по- нормальному надо брать нулевой провод с корпуса рубильника откуда берутся 3 фазы. Ибо в подводящем кабеле ноль присутствует и сидит на корпусе.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Otis Neva
« Ответ #234 : Июль 25, 2012, 22:20:12 »
Только вот вопрос -откуда он берётся на подводящем кабеле и куда заземляется вся арматура здания....
В первую очередь надо понять что за дорожка выгорает , с_чем она связана физически- с фазой, PE или шиной  DC


объединил сообщения

Старайтесь писать грамотно! http://liftforum.ru/board/index.php?topic=4612.msg61837#msg61837
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2013, 09:28:34 от Nerevit »

guest43

  • Гость
Re: Otis Neva
« Ответ #235 : Июль 25, 2012, 22:26:06 »
вызываешь туда отис и кажешь им это- тольк свои PE проверь все - акт будет-" по причине электроснабжения"

Отис что-то в этом роде и написал, только в этой писанине есть интересная фраза: «Проверка зарегистрированных событий памяти OVF соседнего лифта показала, что критических повышений входящего напряжения на общем подводящем кабеле питания не зарегистрировано».

в первую очередь надо пнять чт за дорожка выгорает , счем она связана физически: фаза . PE. или шина  DC

Если бы была схема частотника, то можно было бы что-то покумекать, а без схемы темный лес

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Otis Neva
« Ответ #236 : Июль 25, 2012, 22:33:06 »
а сгорали то в какой момент? и с ем дорожка связана?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Otis Neva
« Ответ #237 : Июль 25, 2012, 22:34:53 »
Хреновый ноль именно на этом лифте. На одной фазе только ЧП, на других шкаф, лампочка, эл. инструмент...
Вот и локальный перекос.

Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest43

  • Гость
Re: Otis Neva
« Ответ #238 : Июль 25, 2012, 22:38:43 »
а сгорали то в какой момент? и с ем дорожка связана?

Свидетелем сгорания не был, чего-то вразумительного от монтажников не добился. С чем дорожка связана не знаю, не разбирал

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Otis Neva
« Ответ #239 : Июль 25, 2012, 22:39:20 »
чп на всех 3-х фазах, а приходящий кабель скорее всего один на всех....