Автор Тема: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...  (Прочитано 240614 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest5067

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #255 : Март 21, 2015, 21:34:52 »
Спасибо ребята, запустил! Только теперь он дергается как чумной... Правильно ли я думаю, что ПИДРом надо "поиграть"?
Что дергается по русски написано.
Излагай мысли правильно и кабина лифта не будет перемещаться по шахте боком.

guest4564

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #256 : Март 21, 2015, 22:46:46 »
дергается понятие размытое как и разгоняется-замедляется. 3 человека из 4-х назвали этот эффект-дефект дёрганьем

guest5580

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #257 : Март 22, 2015, 08:52:55 »
ещё бывает такое, когда переключатель режима работ барахлит, едет, на Мп1 или Нр -на большой и вдруг переходит на малую скорость,причём неважно в какой части шахты,оказалось плохой контакт в переключателе.

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #258 : Март 23, 2015, 13:12:38 »
А можно подробности того, что с лифтом происходит, а то как-то не конкретно все...
По поводу ВСЕХ параметров - нафиг они тебе нужны-то, в инструкции русским по белому написаны те параметры которые необходимы для станции УЛ и асинхронного двигателя.
инструкция - https://drive.google.com/file/d/0B0LRFPUo_RAzVVBJSnhQLTY4MVU/edit?usp=sharing

guest6602

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #259 : Май 20, 2015, 08:09:17 »
Изамет ММ2 + Danfoss FC302.
Язык интерфейса поставил англ. РЭ по ЧП - на болгарском.

Удалось провести автоадаптацию двигателя.
При попытке управления со станции выскакивает на панели управления ЧП сообщение
"MCO track error", на ММ2 - ошибка 53.
В ЧП не прописаны параметры, отвечающие за скорость, 3.10 (там все нули) и
входа-выхода 5.01-5.15, 5.30 (не назначены).
Функции реле (5.40, 5.41) тоже не ясны.


guest6602

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #260 : Май 22, 2015, 15:46:43 »
Кто-нибудь может глянуть файл с параметрми от программы MCT-10?
На предмет, что там может быть неправильно.
Лежит тут, в архиве LD302_left.rar

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #261 : Май 25, 2015, 07:47:56 »
liftgeneer, у Вас не FC-302, а LD-302.
Параметры 3.10, у Вас не используются, вместо них параметры 19.21 - 19.28
переключение скоростей идет цифрой а не аналогом.
Посмотрите, может у Вас проблема с энкодером, либо параметры энкодера не верны.
Проверьте параметр 19.04, 19.05  - попробуйте сменить направление.

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 351
  • > Спасибо: 59
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #262 : Август 04, 2015, 09:52:58 »
Здравствуйте, вопрос по 302: При пуске в какую - либо сторону появляется "ошибка" W8 и все, сразу же отключается линейны пускатель. Двигатель не вращается, нет даже характерного "писка". Тормоз при этом включается. Были проверены все фазы - все в норме. Связь со станцией так же есть, плату пу-3 заменили. ПСК3 не проверялись.
14.10 - 0
14.11 - занижали до 300, ничего не изменилось, вернули 342.
Лифт в эксплуатации, т.е до этого работал, может ли это быть уже неисправностью ЧП?
upd.: Решено. Питание линейного пускателя шло через обратную связь, соответственно при включении пускателя главного привода - он отключался.

guest10316

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #263 : Август 18, 2015, 13:01:02 »
Здравствуйте, такая проблема danfoss ошибка А63.

guest6383

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #264 : Август 18, 2015, 18:16:37 »
Виталий, увеличить 1-71, уменьшить 2-20.

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #265 : Август 21, 2015, 07:26:30 »
Виталий, увеличить 1-71, уменьшить 2-20.
Ещё 1-76 нужно увеличить до значения параметра 1-24

guest9562

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #266 : Сентябрь 07, 2015, 14:18:24 »
Здравствуйте, такая проблема, danfoss 302. Переодически проподает 24 вольта от частотника высвечивается а63 чуток постоит потом может неделю или две ходить с снова пропадает. кто нибудь сталкивался с этой ситуейшен? Спасибо.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #267 : Сентябрь 07, 2015, 14:43:37 »
Читайте форум внимательней.Ну и руководство по эксплуатации.Ошибка 63 не из-за пропадания 24В.

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #268 : Сентябрь 08, 2015, 10:23:43 »
Арсений, Если у Вас ошибка 63, то Вам нужно уменьшить параметр 2-20 до 1А.
Как Вы узнали, что пропадает 24В, точнее, Где пропадает?

Читайте сообщения выше, там описана подобная проблема.

guest6383

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #269 : Сентябрь 08, 2015, 15:27:53 »
Может Арсений имеет ввиду  сигнал Готовность привода, который у него пропадает в результате А63?