Автор Тема: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...  (Прочитано 240430 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest8003

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #195 : Апрель 16, 2014, 19:06:48 »
Все параметры с шильдика забиты. адаптацию проводили.

guest4463

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #196 : Апрель 16, 2014, 19:11:05 »
  Кабина, или противовес не зажаты?
Силовые провода до двигателя хорошо прожать, и пускатель посмотреть нужно.

guest8003

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #197 : Апрель 16, 2014, 19:13:42 »
Вручную передвигается легко. Всё "силу" протягиваем заранее. Пробовал измерить напряжение на двигателе во время пуска ( может глупость, но от безысходности) , большой перекос фаз.

guest4463

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #198 : Апрель 16, 2014, 19:22:25 »
  Если мощности частотника, достаточно, в смысле любят отправить оборудование, преобразователь 5, 5 и двигатель такой же, к примеру.
Попробуйте, параметр, сопротивление обмотки двигателя, увеличить в ручную 0,1-0,2, при условии , что у Вас с остальным полный порядок, но в первую чередь провода на колодках в пускателях, везде прожать хорошо, чудес не бывает!!!

guest8003

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #199 : Апрель 16, 2014, 19:26:00 »
Лады. Попробуем ещё. Спасибо за советы.

guest8981

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #200 : Май 12, 2014, 21:32:53 »
Добрый день уважаемые форумчане! Несколько лет читаю ваш форум, и вот пришла моя очередь просить у вас помощи и совета. Активировал параметр 0-60 ( пароль главного меню ), и понял что совершил большую глупость, т.к. про пароли  ни в одном мануале, бумагах с настройками ничего нет.....
Итого, может кто знает, идет там какой-то стандартный пароль или под каждый частотник свой?
Лифт стандартная могилёвская 630.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #201 : Май 13, 2014, 14:27:53 »
Попробуйте 100

Оффлайн SkOi

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 292
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #202 : Май 21, 2014, 14:33:56 »
сталкивался кто-нибудь с "засыпанием" частотника на станции УЛ? как это отключить?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #203 : Май 21, 2014, 21:34:41 »
Ни как. Если воспользоваться поиском, можно увидеть, что это уже не раз обсуждалось - читаем здесь:
"Спящий режим" отключение линейного пускателя KM1

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #204 : Июнь 06, 2014, 12:59:40 »
И снова мелкие изменения в инструкции по программированию ПЧ Данфосс на лифтах УЛ. Версия 3.07
https://drive.google.com/file/d/0B0LRFPUo_RAzOTVqdzV4Njl0dms/edit?usp=sharing

Информация для монтажников: как НЕ надо делать (автор: Сергей Васильев, Данфосс)
https://drive.google.com/file/d/0B0LRFPUo_RAzQWI5UmgwbXNPOEU/edit?usp=sharing

Кста, теперь Могилевские лифты могут попадаться с частотниками MOG302 (те же FC302 но от Могилевлифтмаша)

guest3173

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #205 : Июнь 06, 2014, 19:57:29 »
http://s31-temporary-files.radikal.ru/f1e3df31c2fa4b1a87db94d363a6b6b4/-88693455.jpg

Это вообще правильно подсоединять экран кабеля управления к -L ?

guest5346

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #206 : Июнь 09, 2014, 06:25:27 »
Конечно нет зачем экран то на землю так можно пол станции спалить и половину оборудования там где все минус эльки.  а -Lp с -L

Удалено цитирование предыдущего сообщения

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #207 : Июнь 23, 2014, 22:25:11 »
Elevetronik, по рекомендации завода МЛМ, экран от кабеля управления от частотника к станции, подключается следующим образом: со стороны станции, экран подключается на -L, а со стороны частотника вообще не подключается, а изолируется.
В металлорукав с выхода частотника W,U,V к станции, необходимо добавлять четвертый провод с маркировкой РЕ.
В металлорукав от станции к двигателю, также необходимо укладывать четвертый провод с маркировкой РЕ.

PS фото уже отсутствует

guest3173

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #208 : Июнь 24, 2014, 20:42:08 »
Jonik, а можно выложить эти рекомендации? http://s1.radikale.ru/uploads/2014/6/24/6037c392b03404da14d280d467700e63-full.jpg

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #209 : Июль 01, 2014, 10:55:41 »
Выкладывать нечего, рекомендации даны в процессе личного общения с представителями завода МЛМ, а также на новых схемах (Э3, Э4).