Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #240 :
Март 20, 2015, 04:58:39 »
О, спасибо! Попробую.
Записан
alex1807
-> Спасибо: 84
1437
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #241 :
Март 20, 2015, 13:04:47 »
1) Стоят ли перемычки -L - -Lp, 3-3p?
2) Без развязки пробовали?
Была аналогичная проблема, но причиной было неправильное расключение, сделаное монтажниками.
Записан
guest4454
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #242 :
Март 20, 2015, 20:46:30 »
mancubus
, Проверьте ВСЕ параметры согласно инструкции по наладке.
Elevetronik
, Простите, а чем Вам брошурка то не нравится? Может у Вас версия старая?
Записан
guest4564
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #243 :
Март 21, 2015, 18:52:52 »
Спасибо ребята, запустил! Только теперь он дергается как чумной... Правильно ли я думаю, что ПИДРом надо "поиграть"?
Записан
guest5067
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #244 :
Март 21, 2015, 18:56:42 »
Пид регулятор работает в замкнутом контуре с датчиком обратной связи. Все параметры из руководства и будет счастье.
Записан
guest4564
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #245 :
Март 21, 2015, 19:14:20 »
если как по книжке он вообще не едет, пищит только
Записан
guest5067
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #246 :
Март 21, 2015, 19:22:16 »
1-60 увеличить до 140.
И конкретизировать конкретно по пунктам, что сделано. Так намного быстрее кабина поедет в нужном направлении.
МСТ-10 вообще не пригодится.
Записан
guest4564
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #247 :
Март 21, 2015, 19:31:37 »
пока 1-60 до 270 не увеличил кабина вниз не шла
Автоматическое объединение сообщений.
панелькой не все пункты видны а мст все
Записан
guest5067
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #248 :
Март 21, 2015, 19:42:56 »
Руководство последнее содержит все необходимые параметры. С опытом поймешь.
1-60 всегда 140 достаточно. Главное не завышать 1-61 выше тех же 140, а лучше начинать со 100. Только движение с полной загрузкой кабины покажет сколько необходимо для 1-61.
Все признаки невозможности тронутся с малой скорости говорят о частичной пропаже одной из фаз на движок, т.е. отличие в сопротивлении. (при адаптации это не проявляется)
Записан
guest4564
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #249 :
Март 21, 2015, 20:27:25 »
а есть ссылка на последнее?, ато в моем нет описания на 1-61
Записан
guest5067
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #250 :
Март 21, 2015, 20:48:01 »
Описания на все интерисующие параметры найдешь в руководстве по программированию. Чтобы понимать что делаешь и зачем.
А для решения своей задачи займись поиском пропавшей фазы и просушкой ЧП сбоить тоже будет, если побывал в высокой влажности воздуха.
Записан
guest4564
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #251 :
Март 21, 2015, 21:03:32 »
я думаю в такой умной технике есть узел контроля фаз. И наверняка сбои сопровождались бы ошибками на дисплее, не так ли?
Записан
guest5067
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #252 :
Март 21, 2015, 21:15:58 »
Работаешь в верном направлении. Есть такая умная штучка, как контроль фаз. Но повторюсь опыт не пропьешь. Ты не первый у кого двигатель конвульсивно дергается и ЧП при этом казалось бы не поддается регулировке.
Как первый этап откидывай поочередно каждую фазу движка после пускателя и наблюдай за поведением ЧП.
По результату отпишись. Предположительно в твоей ситуации отсутствие фазы А,В покажет, а С к примеру нет.
Записан
guest4564
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #253 :
Март 21, 2015, 21:30:26 »
он не дергается, а ускоряется и замедляется
Записан
Ustas
-> Спасибо: 33
Сергей Юрченко
3529
[В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
«
Ответ #254 :
Март 21, 2015, 21:32:34 »
У тебя могилёвская 400-х сотка?
Сбрось параметры на заводские, попроси у tom параметры, сделай адаптацию по-новой, и будет счастье.
Записан
+
Печать
Страницы:
1
...
15
16
[
17
]
18
19
...
41
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Технические вопросы по лифтам
Электропривод: нерегулируемый, частотные преобразователи, гидравлический
Частотные преобразователи различных марок
DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...