Автор Тема: OTIS 2000R  (Прочитано 219720 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest9390

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #390 : Сентябрь 24, 2014, 23:27:52 »

guest43

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #391 : Сентябрь 24, 2014, 23:58:38 »
Работает эта ерунда как-то криво. Если обесточить лифт А, то в лифте В отключается СОМ и линия вызовов лифта В не работает. Не знаю, может косяк в схеме, а может по факту выполнено не так.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1987
  • > Спасибо: 42
Re: OTIS 2000R
« Ответ #392 : Сентябрь 25, 2014, 01:45:13 »
ОТИСов 2000 триплекс в электронном виде нет (да и в бумажном тоже) - давно не делал. Да и не нужно было, как-то.

Есть на НЕВА - там принцип тот же. Правда качество - фото с телефона

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #393 : Ноябрь 22, 2014, 10:22:21 »
Здравствуйте. О 2000R раз в 3-4 дня становится между 3 и 2 этажами, но на пульт дисп и на первом этаже пишет 4 этаж. Если без людей, то информ что в норме лифт, идёт всегда вниз, после переключения в ревизию на кабине и перемещения кабины вниз до 2го этажа, перекл в норм лифт восстанавливает работу. По компу  у диспетчера и по с.туллу остановка то NAV DP, то DDP in FR. Датчики верха и низа герконы, шунты заходят норм. Кроме перекинуть концы на подвеснике, ослабить башмаки кабины, на что еще можно обратить внимание? Неисправность проявилась после 2х месяцев эксплуатации лифта. Спасибо

guest8961

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #394 : Ноябрь 22, 2014, 11:11:02 »
Время DDP увеличить

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS 2000R
« Ответ #395 : Ноябрь 22, 2014, 13:12:52 »
Кроме перекинуть концы на подвеснике, ослабить башмаки кабины
почему- все забывают про вторую пару направляющих, а что противовес зажимать не может? -тем более если сие новостройка....

Время DDP увеличить

что-то мне сомнительно что прогон 3-4 этаж какой - то особенный, но совет дельный. это как гвоздь вместо предохранителя-вставил побольше и жди где задымиться...

А вообще привод -то какой 2SP или OVF?
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2014, 13:18:25 от Наладчик »

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #396 : Ноябрь 22, 2014, 13:43:15 »
Привод 2х скоростной, новостройка), на уровне с кабиной противовесные башмаки норм, а вот выше не могу посмотреть т.е. когда кабина на 3м этаже.  Время DDP выставлять не умею нет опыта с отисами. Кабина всегда в одном положении стоит примерно когда должна на малую переходить. Ну ладно бы постоянно авария выходила, а то плавающая - хуже всего.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS 2000R
« Ответ #397 : Ноябрь 22, 2014, 14:11:18 »
то есть взять рулетку и промерить штихтмас по всей высоте и все направляющие нет возможности?

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #398 : Ноябрь 22, 2014, 15:10:35 »
Аа, Точно, Торможу.

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #399 : Ноябрь 22, 2014, 16:24:58 »
Штихмас на 1 см меньше был в проблемном месте у противовеса. Будем ждать.

guest8961

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #400 : Ноябрь 22, 2014, 16:58:06 »
В разделе drive смотри

guest18604

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #401 : Ноябрь 22, 2014, 17:22:36 »
Штихмас на 1 см меньше был в проблемном месте у противовеса. Будем ждать.
Сударь, в сантиметрах глаголют закройщики из Торжка.
Лифтовики глаголют в миллиметрах, а теперь включите "моск": 10 мм (1 см) - это очень много или мало, при условии, что регламентируемое расстояние по штихмасу между поверхностями кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине направляющих (не более 1 мм на 1 сторону направляющих).
Вам знакомы с тем, что на "новостройках" (вследствие осадки здания) "уходит" штихмас (пояса направляющих могут напоминать женскую фигуру, в просторечии - "бабья жопа") и требуется проведение работ по выпрямлению направляющих кабины и противовеса ("отстрел" направляющих)?
И чего Вы ждать и высиживать собрались?

Так же Вы не уточнили систему позиционирования, на оптике или на магнитах с лентой.

Советы по увеличению времени DDP (больше 10 секунд) Вам ничего особенного не дадут, окромя возможных проблем с оборудованием лифта и приключений на свою задницу.
Пропуск импульса - есть пропуск импульса и не важно, через 10 секунд (по умолчанию) или через 45 (максимальное число), всё равно регистрируется сбой электронного копираппарата и потеря местоположения кабины.

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #402 : Ноябрь 22, 2014, 20:42:10 »
)Про мм знаю. 10 мм БЫЛО - т.е. буду ждать проявления, либо непроявления останова. Надо выяснить и устранить.

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #403 : Декабрь 01, 2014, 18:59:06 »
Здравствуйте. Могут ли вышеописанные остановы по NAV DP и DDP in FR происходить из-за плохих(140-50 Ом) контактов(силовых и тормоза) на м/пускателях направления? Штихмас везде нормальный, импульсы от IPD и IPU на всех этажах проходят до станции, ток на БС при ходе вниз на общей фазе 11-13 А при 10А на двух других. Лифт О 2000R, 630кг, 2SP, датчики замедления герконовые, MCS220. проходит и 3 этажа и 4, полэтажа проходит, и уже на разных этажах начал останавливаться. Пускатели напрпавления AAB af16 + доп.контакты СА4.
В дополнение : вопросы есть:
1. Если не исправен IPD, то кабина лифта будет останавливаться при движении вниз? И соответственно так же дело будет обстоять с IPU?
2. Шунты входят в датчики замедления одновременно. Можно ли поменять сигналы от датчиков в станции (верх на низ, а низ на верх. Шунты же одновременно входят в датчики)
и если остановки кабины будут происходить при движении вверх, то значит неисправен IPD или жила?

guest5621

  • Гость
Re: OTIS 2000R
« Ответ #404 : Декабрь 05, 2014, 18:38:30 »
Подкажите пожалуйста как добраться до параметра DDP, что бы в случае чего его чуть увеличить.
Цитировать
Советы по увеличению времени DDP (больше 10 секунд) Вам ничего особенного не дадут, окромя возможных проблем с оборудованием лифта и приключений на свою задницу.
Пропуск импульса - есть пропуск импульса и не важно, через 10 секунд (по умолчанию) или через 45 (максимальное число), всё равно регистрируется сбой электронного копираппарата и потеря местоположения кабины.
Полезное из всей речи. Спасибо